tzn. 3,3V - przy zasilaniu z konwertera USB-TTL0xFF wrote:Co oznacza, że problem nie występuje przy zasilaniu 5V ? Przy podczepieniu zewnętrznego zasilania ?alv wrote:[...] przy zasilaniu 5V.
?
SUPLA dla ITEAD SONOFF
-
alv
- Posts: 74
- Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am
-
0xFF
- Posts: 308
- Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm
Obstawiam na "trochę wadliwy sprzęt" - przy załączaniu obciążenia indukuje się jakieś zakłócenie i czasami powoduje nieprawidłową pracę układu ESP.
Spróbowałbym dolutować dodatkowe kondensatory blokujące w zasilaniu.
Sprawdź czy przewody zasilające obciążenie nie przebiegają zbyt blisko płytki i przewodów zasilających płytkę.
Takie klipsy można spróbować zapiąć na przewód zasilający płytkę:
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Black-Plas ... 1413652689
Obciążenie to żarówka czy jakieś indukcyjne ? Duża moc ?
Spróbowałbym dolutować dodatkowe kondensatory blokujące w zasilaniu.
Sprawdź czy przewody zasilające obciążenie nie przebiegają zbyt blisko płytki i przewodów zasilających płytkę.
Takie klipsy można spróbować zapiąć na przewód zasilający płytkę:
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Black-Plas ... 1413652689
Obciążenie to żarówka czy jakieś indukcyjne ? Duża moc ?
-
alv
- Posts: 74
- Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am
A czy wtedy włącznik fizyczny nie powinien generować takiego samego efektu? Ma ktoś schemat tego sonoffa? Jak na złość nie mogę nigdzie znaleźć tych klipsów w domu... W wolnej chwili spróbuję to jeszcze raz zdiagnozować.
Obciążenie to żarówka led 6W, problem występuję również przy zerowym obciążeniu na wyjściu
Obciążenie to żarówka led 6W, problem występuję również przy zerowym obciążeniu na wyjściu
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Opisany problem związany jest z wrażliwością ESP. Aby go zniwelować należałoby na wyjściu dodać gasik składający się z rezystora 39OHM i kondensatora 100nF 630V. Bez tego np. podłączenie urządzeń zasilanych indukcyjnie np. przez transformator jest praktycznie niemożliwe... tzn każde przełączenie będzie resetowało układ.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
alv
- Posts: 74
- Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am
Sprawdzałem to na samym początku, urządzenie nie jest resetowane. Gdy podłączam do komputera to cały układ działa prawidłowo. Problem tylko przy zasilaniu 230V.
-
0xFF
- Posts: 308
- Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm
Schemat:
http://wiki.iteadstudio.com/images/f/f8 ... hmatic.pdf
Teoretycznie wyłącznik fizyczny też powinien generować taki efekt, ale to ruletka, być może nakłada się na to aktywność wifi w nieodpowiednim momencie i zwiększony pobór prądu przy włączaniu "zdalnym".
http://wiki.iteadstudio.com/images/f/f8 ... hmatic.pdf
Teoretycznie wyłącznik fizyczny też powinien generować taki efekt, ale to ruletka, być może nakłada się na to aktywność wifi w nieodpowiednim momencie i zwiększony pobór prądu przy włączaniu "zdalnym".
-
alv
- Posts: 74
- Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am
Jest to logiczne. Plan był wrzucić to do puszki podtynkowej, ale tam będzie więcej kabli i napięcie 230V, czy nie wygeneruje to jeszcze większego pola magnetycznego? Jak to izolować? Może bezpośrednio coś na esp? Oczywiście jeśli hipoteza o zakłóceniach esp jest słuszna.0xFF wrote: Teoretycznie wyłącznik fizyczny też powinien generować taki efekt, ale to ruletka, być może nakłada się na to aktywność wifi w nieodpowiednim momencie i zwiększony pobór prądu przy włączaniu "zdalnym".