SUPLA dla ITEAD SONOFF

alv
Posts: 74
Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am

Post

0xFF wrote:
alv wrote:[...] przy zasilaniu 5V.
?
Co oznacza, że problem nie występuje przy zasilaniu 5V ? Przy podczepieniu zewnętrznego zasilania ?
tzn. 3,3V - przy zasilaniu z konwertera USB-TTL
0xFF
Posts: 308
Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm

Post

Obstawiam na "trochę wadliwy sprzęt" - przy załączaniu obciążenia indukuje się jakieś zakłócenie i czasami powoduje nieprawidłową pracę układu ESP.

Spróbowałbym dolutować dodatkowe kondensatory blokujące w zasilaniu.
Sprawdź czy przewody zasilające obciążenie nie przebiegają zbyt blisko płytki i przewodów zasilających płytkę.
Takie klipsy można spróbować zapiąć na przewód zasilający płytkę:
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Black-Plas ... 1413652689

Obciążenie to żarówka czy jakieś indukcyjne ? Duża moc ?
alv
Posts: 74
Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am

Post

A czy wtedy włącznik fizyczny nie powinien generować takiego samego efektu? Ma ktoś schemat tego sonoffa? Jak na złość nie mogę nigdzie znaleźć tych klipsów w domu... W wolnej chwili spróbuję to jeszcze raz zdiagnozować.
Obciążenie to żarówka led 6W, problem występuję również przy zerowym obciążeniu na wyjściu
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Opisany problem związany jest z wrażliwością ESP. Aby go zniwelować należałoby na wyjściu dodać gasik składający się z rezystora 39OHM i kondensatora 100nF 630V. Bez tego np. podłączenie urządzeń zasilanych indukcyjnie np. przez transformator jest praktycznie niemożliwe... tzn każde przełączenie będzie resetowało układ.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

... podłącz sonoff-a do komputera i obserwuj na konsoli co się dzieje, ale stawiam, że po prostu się resetuje.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
alv
Posts: 74
Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am

Post

Sprawdzałem to na samym początku, urządzenie nie jest resetowane. Gdy podłączam do komputera to cały układ działa prawidłowo. Problem tylko przy zasilaniu 230V.
0xFF
Posts: 308
Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm

Post

Schemat:
http://wiki.iteadstudio.com/images/f/f8 ... hmatic.pdf

Teoretycznie wyłącznik fizyczny też powinien generować taki efekt, ale to ruletka, być może nakłada się na to aktywność wifi w nieodpowiednim momencie i zwiększony pobór prądu przy włączaniu "zdalnym".
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Udało mi się taki efekt uzyskać z innym urządzeniem. Jeszcze nie wiem co jest przyczyną.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
alv
Posts: 74
Joined: Sat Jul 09, 2016 11:36 am

Post

0xFF wrote: Teoretycznie wyłącznik fizyczny też powinien generować taki efekt, ale to ruletka, być może nakłada się na to aktywność wifi w nieodpowiednim momencie i zwiększony pobór prądu przy włączaniu "zdalnym".
Jest to logiczne. Plan był wrzucić to do puszki podtynkowej, ale tam będzie więcej kabli i napięcie 230V, czy nie wygeneruje to jeszcze większego pola magnetycznego? Jak to izolować? Może bezpośrednio coś na esp? Oczywiście jeśli hipoteza o zakłóceniach esp jest słuszna.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SONOFF średnio się nadaje do zastosowań dopuszkowych. Chip na płycie nie jest ekranowany. Nie ma też tam gasika na wyjściu.