Witam. Testuję dwie listwy Auratona MC FHC ( na razie na szczęście na stole w kartonie) i zauważyłem że jedna listwa jest co chwila rozłączona . Z testów które przeprowadziłem to ewidentnie jedna FHC ma problem z zasięgiem . Od razu uprzedzę że obok dodatkowe moduły nie mają znaczenia bo na tą sprawną listwę nie wpływają . Gdy BOX jest w kartonie z listwami to FHC który się nie rozłącza pokazuje moc sygnału 7, a FHC która się rozłącza pokazuje moc sygnału 5 . Gdy BOX zniosę dokładnie piętro niżej to FHC która się nie rozłącza pokazuje moc sygnału 4 a FHC która rozłącza pokazuje brak sygnału . Od 7 lat użytkuję w całym domu radiowy zalaniowy zestaw Proximy i żadnych problemów z zasięgiem
Zdjęcia z aplikacji:
https://drive.google.com/file/d/1oRnw6z ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-BzsWs ... p=drivesdk
Filmy:
Box przy FHC i Jedna moc sygnału 7 druga 5
https://drive.google.com/file/d/11tRTVe ... p=drivesdk
BoX na dole listwa którą mi nie rozłącza moc sygnału 4 a ta rozłączona brak sygnału.
https://drive.google.com/file/d/15vSWoL ... p=drivesdk
Pozdrawiam
Auraton Multizone Controller traci połączenie .
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Hej, odezwij się bezpośrednio do serwisu Auratona:https://www.auraton.pl/kontakt/serwis
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
aras2
- Posts: 31
- Joined: Mon Mar 30, 2020 6:43 pm
Dzięki .
Zastanawia mnie dlaczego jak rozłącza się FHC to zawsze przy dwóch obiegach 1i 2 jest w apce kółko czerwono zielone (rozłączone) a przy obiegu 3i4 kółko jest zielone w Cloudzie cała FHC jest rozłączona Wyślę dwie listwy żeby serwis mógł porównać zasięg . Najdziwniejsze jest to że zadzwoniłem do domu żeby syn przeniósł BOXa na piętro do pokoju obok i nadal FHC te z którym mam problem się nie połączyło
a odległość 10 m i cienkie ściany działowe .
Pozdrawiam
Zastanawia mnie dlaczego jak rozłącza się FHC to zawsze przy dwóch obiegach 1i 2 jest w apce kółko czerwono zielone (rozłączone) a przy obiegu 3i4 kółko jest zielone w Cloudzie cała FHC jest rozłączona Wyślę dwie listwy żeby serwis mógł porównać zasięg . Najdziwniejsze jest to że zadzwoniłem do domu żeby syn przeniósł BOXa na piętro do pokoju obok i nadal FHC te z którym mam problem się nie połączyło
Pozdrawiam
-
[email protected]
- Posts: 176
- Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 18 times
Obiegi 3 i 4 są na zielono, bo są to samodzielne termostaty HM nie powiązane z żadną ze stref z listwy. Proszę powiązać je z odpowiadającymi im strefami FHC i wtedy kropki staną się zielono/czerwone, podobnie jak w obiegach 1 i 2. Jak uzgodniliśmy wcześniej bardzo proszę przysłać obie listwy do naszego serwisu. Porównamy siły sygnałów radiowych na obu listwach w dokładnie takich samych warunkach i naprawimy, ewentualnie wymienimy listwę, tak żeby było dobrze i żeby był Pan zadowolony.aras2 wrote: Tue Aug 12, 2025 8:07 am Dzięki .
Zastanawia mnie dlaczego jak rozłącza się FHC to zawsze przy dwóch obiegach 1i 2 jest w apce kółko czerwono zielone (rozłączone) a przy obiegu 3i4 kółko jest zielone w Cloudzie cała FHC jest rozłączona Wyślę dwie listwy żeby serwis mógł porównać zasięg . Najdziwniejsze jest to że zadzwoniłem do domu żeby syn przeniósł BOXa na piętro do pokoju obok i nadal FHC te z którym mam problem się nie połączyłoa odległość 10 m i cienkie ściany działowe .
Pozdrawiam
W.R.
-
aras2
- Posts: 31
- Joined: Mon Mar 30, 2020 6:43 pm
[/quote]
Obiegi 3 i 4 są na zielono, bo są to samodzielne termostaty HM nie powiązane z żadną ze stref z listwy. Proszę powiązać je z odpowiadającymi im strefami FHC i wtedy kropki staną się zielono/czerwone, podobnie jak w obiegach 1 i 2. Jak uzgodniliśmy wcześniej bardzo proszę przysłać obie listwy do naszego serwisu. Porównamy siły sygnałów radiowych na obu listwach w dokładnie takich samych warunkach i naprawimy, ewentualnie wymienimy listwę, tak żeby było dobrze i żeby był Pan zadowolony.
W.R.
[/quote]
Dzięki za odpowiedź już strefy powiązałem, dziś odeślę FHC do sprawdzenia , gdy BOX jest przy listwach tą dolną którą nie rozłącza ma moc sygnału radiowego 100 % a ta która rozłącza 76%.
Pozdrawiam
Obiegi 3 i 4 są na zielono, bo są to samodzielne termostaty HM nie powiązane z żadną ze stref z listwy. Proszę powiązać je z odpowiadającymi im strefami FHC i wtedy kropki staną się zielono/czerwone, podobnie jak w obiegach 1 i 2. Jak uzgodniliśmy wcześniej bardzo proszę przysłać obie listwy do naszego serwisu. Porównamy siły sygnałów radiowych na obu listwach w dokładnie takich samych warunkach i naprawimy, ewentualnie wymienimy listwę, tak żeby było dobrze i żeby był Pan zadowolony.
W.R.
[/quote]
Dzięki za odpowiedź już strefy powiązałem, dziś odeślę FHC do sprawdzenia , gdy BOX jest przy listwach tą dolną którą nie rozłącza ma moc sygnału radiowego 100 % a ta która rozłącza 76%.
Pozdrawiam
-
aras2
- Posts: 31
- Joined: Mon Mar 30, 2020 6:43 pm
Witam.
Podziękowania dla serwisu Auraton szczególnie Pana Waldemara za szybką naprawę listwy FHC . Na razie testuję układ i jest ok mam nadzieję że już będzie ok
.
Podziękowania dla serwisu Auraton szczególnie Pana Waldemara za szybką naprawę listwy FHC . Na razie testuję układ i jest ok mam nadzieję że już będzie ok