SBW-02 i Thalia BT - brak napięcia styk 50-51

Hajasz
Posts: 4
Joined: Sat Aug 16, 2025 10:52 am

Post

cześć
mam podłaczone SBW-02 do centralki Thalia BT wg wchematu:
A1-51
A2-50
11-60
14-61
21-60
24-62

A1-26
INT1/2-27
AUX2 ustawiony na "1" czyli SCA.

Problem w tym że na stykacj 50 i 51 napięcie 24V pojawia się dopiero wtedy gdy otwieram bramę z pilota, po czym znów zanika po zamknięciu bramy.
Do zacisków podpięte mam 2 pary przewodów, zapewne (albo na pewno) krańcówki. Nie moge przez to zasilić Supli.
Da się to napicie ustawić na stałe na 50,51?

pozdrawiam Łukasz.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zrób dobrej jakości zdjęcie, jak masz to podłączone. Bo na mój gust jest to źle podłączone. Najprostszy sposób to multimetr w dłoń i weryfikacja napięcia na zaciskach 50 i 51 centrali.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Hajasz
Posts: 4
Joined: Sat Aug 16, 2025 10:52 am

Post

mam nadzieję, że da się coś odczytać.
Sytuacja po sprawdzeniu multimetrem (za mało rąk do fotografowania) - brama zamknięta 50,51- zero voltów, wyłączone zasilanie na stykach,
brak zasilania SBW - dioda zgaszona, w aplikacji supla rozłączona
otwieram bramę z pilota - pojawia się napięcie na stykach 50,51 - 22,6 voltów, na SBW świeci sie dioda, w apliakcji dostępne funkcje. Po zautomatycznym zamknięciu bramy napięcie znów znika z 50, 51.

całkowite odłączenie SBW nie zmienia stanu na 50,51.

podłączone jak wyżej pisałem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

A co jest zasilane ze złączy 50 i 51 przewodami pomarańczowym i biało-pomarańczowym oraz niebieskim i brązowym?

Według instrukcji https://www.pluscom.pl/instrukcja-centr ... f30572.pdf napięcie 24V na zaciskach 50 i 51 powinno być cały czas, natomiast na zaciskach 50 i 52 24V powinno się pojawiać tylko w trakcie pracy bramy. I zasilanie fotokomórek powinno być brane właśnie z zacisku 50 i 52.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Hajasz
Posts: 4
Joined: Sat Aug 16, 2025 10:52 am

Post

no właśnie już zgłupiałem. Te przewody, o które pytasz to zasilanie dwóch fotokomórek przy bramie. Styk 52 jest pusty.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy da się wysterować prace 50 i 51 (wydaje się, że nie) jakim cudem to tak działa?

Mogę gdzieś tam jeszcze znaleźć 24V? Jeśli nie to może z zasilania 230V pod dodatkowy zasilacz 24V (ale to już dziwna rzeźba będzie)

Jeśli dobrze pamiętam to pierwsze podłączenie (na zamkniętej bramie) spowosowało prace SBW - dioda zaczęła migać, po czym po chwili (niecała minuta) zgasła i już tak zostało...
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Wyłącz zasilanie centrali i odłącz wszystkie przewody ze złącza 50 i 51, zewrzyj na krótko 70 i 72 (zwarcie tych zacisków spowoduje pominięcie fotokomórki). Załącz zasilanie bramy i sprawdź multimetrem zasilania na 50 i 51 oraz 50 i 52.


EDIT:
To co wyżej nieaktualne. Skonfiguruj centralę zgodnie z instrukcją:
Zrzut ekranu 2025-08-16 214028.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Hajasz
Posts: 4
Joined: Sat Aug 16, 2025 10:52 am

Post

Robert dzięki! 100 razy przelatywałem tą strone w instrukcji, wstyd sie przyznać :)
Wszystko działa.