SRW 01 problem z włącznikiem

Sterownik rolet
MarekJ
Posts: 4
Joined: Wed Aug 20, 2025 4:44 pm

Post

witam, Założony sterownik do włącznika centralnego rolet SRW-01.
Problem z otwieraniem z włącznika podwójnego góra/dół Simon 54. W dół bez problemu. Włącznik sprawdzony, sprawny. Po podpięciu na "krótko", działa, ale już po włożeniu z powrotem w włącznik, odmawia współpracy.
Z aplikacji działa bez zarzutu góra/dół.
W konfiguracji, na 192.168.4.1, jest ustawiony monostabilny...chyba odpowiednio?

Czy coś komuś nasuwa się na myśl, co może być powodem?
Z góry dziękuję za podpowiedz
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Złe podłączony lub ustawiony. Jak realizujesz centralne zamykanie grupa, scena ?

Pokaż jakieś zdjęcie z podłączenia.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
MarekJ
Posts: 4
Joined: Wed Aug 20, 2025 4:44 pm

Post

Podłączony jest jak pozostałe 18 szt., wszystkie działają. Włącznik centralny bez sterownika, również działał bez zarzutu.
Dopiero po zainstalowaniu srw01, podnoszenie nie działa. Tak jak pisałem, jak wyjmę i podłączę kabel odpowiadający za funkcję „góra” do kabla od sterowania/zasilania na krótko, działa..
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

SRW masz podpięty do łącznika który odpowiada za centralne sterowanie wszystkimi roletami? Rolety też podpięte pod suplowy sterownik? Jeśli tak , to sterowanie odbywa się z wykorzystaniem wyzwalaczy akcji. Dobrze je masz ustawione?
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Napisz dokładnie co i jak masz tam podłączone.
Srw nie mają wejść sterujących na sterowanie centralne.
Nie działają też z przyciskami z podświetleniem.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Sebek74
Posts: 173
Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm

Post

MarekJ wrote: Wed Aug 20, 2025 4:57 pm witam, Założony sterownik do włącznika centralnego rolet SRW-01.
Problem z otwieraniem z włącznika podwójnego góra/dół Simon 54. W dół bez problemu. Włącznik sprawdzony, sprawny. Po podpięciu na "krótko", działa, ale już po włożeniu z powrotem w włącznik, odmawia współpracy.
Z aplikacji działa bez zarzutu góra/dół.
W konfiguracji, na 192.168.4.1, jest ustawiony monostabilny...chyba odpowiednio?

Czy coś komuś nasuwa się na myśl, co może być powodem?
Z góry dziękuję za podpowiedz
Sprawdź czy na pewno dobrze podłączyłeś układ do przycisków, chociaż jeśli podłączyłeś 18 innych to pewnie nie to. Zakładam, że używasz DZP1.01. Ten układ nie pozwala na zamknięcie dwóch obwodów jednocześnie ale L jest po ten samej stronie co wyjście w dół. Może zamieniłeś L z górą? Schemat nie jest intuicyjny, wygląda jakby wyłącznik rozłączał L.
9114_przycisk_zaluzjowy_10a_simon_tyl_jpg_m_.jpg
Wyjmij przycisk i sprawdź miernikiem gdzie się pojawia napięcie jak naciśniesz dany przycisk i ustal czy działa na pewno ok.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
MarekJ
Posts: 4
Joined: Wed Aug 20, 2025 4:44 pm

Post

djalex wrote: Wed Aug 20, 2025 7:48 pm SRW masz podpięty do łącznika który odpowiada za centralne sterowanie wszystkimi roletami? Rolety też podpięte pod suplowy sterownik? Jeśli tak , to sterowanie odbywa się z wykorzystaniem wyzwalaczy akcji. Dobrze je masz ustawione?
Na początek uprzedzę, że nie jestem fachowcem a użytkownikiem, więc proszę o wyrozumiałość ;-)
W wersji pierwotnej założone było 18 sterowników SRP 04 ( jeśli nie pomyliłem jakichś numerków), do poszczególnych okien. Sterowanie centralne było realizowane bez sterownika, tylko przez łącznik. Wszystko działało bez zarzutów.
Na tą chwilę jest dołożony został do łącznika centralnego, sterownik SRW 01, żeby można było sterować z aplikacji.

Problem jak pisałem jest tylko w tym, albo aż w tym, że podnoszenie rolet z łącznika centralnego nie działa, opuszczanie działa.
Z aplikacji, wszystko jest OK.

Dziwną rzeczą jest to, że wyjmując kabel z łącznika ( przypomnę - Simon 54, taki podwójny lewa góra, prawa dół) odpowiadający za podnoszenie i zewrę "na krótko" ze sterowaniem, wtedy działa.
MarekJ
Posts: 4
Joined: Wed Aug 20, 2025 4:44 pm

Post

Sebek74 wrote: Thu Aug 21, 2025 7:32 am
MarekJ wrote: Wed Aug 20, 2025 4:57 pm witam, Założony sterownik do włącznika centralnego rolet SRW-01.
Problem z otwieraniem z włącznika podwójnego góra/dół Simon 54. W dół bez problemu. Włącznik sprawdzony, sprawny. Po podpięciu na "krótko", działa, ale już po włożeniu z powrotem w włącznik, odmawia współpracy.
Z aplikacji działa bez zarzutu góra/dół.
W konfiguracji, na 192.168.4.1, jest ustawiony monostabilny...chyba odpowiednio?

Czy coś komuś nasuwa się na myśl, co może być powodem?
Z góry dziękuję za podpowiedz
Sprawdź czy na pewno dobrze podłączyłeś układ do przycisków, chociaż jeśli podłączyłeś 18 innych to pewnie nie to. Zakładam, że używasz DZP1.01. Ten układ nie pozwala na zamknięcie dwóch obwodów jednocześnie ale L jest po ten samej stronie co wyjście w dół. Może zamieniłeś L z górą? Schemat nie jest intuicyjny, wygląda jakby wyłącznik rozłączał L.
9114_przycisk_zaluzjowy_10a_simon_tyl_jpg_m_.jpg

Wyjmij przycisk i sprawdź miernikiem gdzie się pojawia napięcie jak naciśniesz dany przycisk i ustal czy działa na pewno ok.
Brawo, i to jest konstruktywna uwaga.
Bardzo dziękuję Sebek74 za pomoc.
Temat uważam za zamknięty
Sebek74
Posts: 173
Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm

Post

Ale na pewno masz L w puszcce? Bo może masz instalację tylko pod przycisk grupowy jak na schemacie.
Zrzut ekranu 2025-08-21 094815.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

MarekJ wrote: Thu Aug 21, 2025 7:50 am Brawo, i to jest konstruktywna uwaga.
Bardzo dziękuję Sebek74 za pomoc.
Temat uważam za zamknięty
Czyli problem rozwiązany?
Ewidentnie przy tym co piszesz winny jest/był przycisk roletowy lub jego podłączenie. Inaczej z aplikacji by nie działało poprawnie.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/

Return to “ZAMEL SRW-01”