Jak w temacie próbując odczytać moc czynną za pomocą esp32 (biblioteka pubsubclient) albo mqtt explorer czy też mqttx pokazuje wartość 0.00000
W aplikacji supli pomiar jest poprawnie pokazywany, z tym że wyświetlana moc jest liczbą całkowitą - moc wynosi ponad 50kW pewnie to ma wpływ na zapis wartości w aplikacji.
Inne pomiary za pomocą esp32 bez problemu odczytuję, problem pojawia się jak moc przekroczy okolice 20kW.
Błąd odczytu mocy z MEW-02 poprzez klienta mqtt
-
klew
- Posts: 13906
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Wygląda na to, że jest błąd w obsłudze MQTT dla mocy (i kilku inny parametrów) powyżej pewnej wartości.D_HGW wrote: Mon Aug 25, 2025 6:42 am Jak w temacie próbując odczytać moc czynną za pomocą esp32 (biblioteka pubsubclient) albo mqtt explorer czy też mqttx pokazuje wartość 0.00000
W aplikacji supli pomiar jest poprawnie pokazywany, z tym że wyświetlana moc jest liczbą całkowitą - moc wynosi ponad 50kW pewnie to ma wpływ na zapis wartości w aplikacji.
Inne pomiary za pomocą esp32 bez problemu odczytuję, problem pojawia się jak moc przekroczy okolice 20kW.
Poprawię.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
D_HGW
- Posts: 4
- Joined: Mon Aug 25, 2025 6:34 am
Dobra, dzięki za szybką odpowiedź.
A z ciekawości aplikacja supli pobiera dane w jakiś inny sposób niż poprzez MQTT skoro właśnie na aplikacji działa to poprawnie?
A z ciekawości aplikacja supli pobiera dane w jakiś inny sposób niż poprzez MQTT skoro właśnie na aplikacji działa to poprawnie?
-
klew
- Posts: 13906
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Supla używa własnego protokołu komunikacyjnego.D_HGW wrote: Mon Aug 25, 2025 7:56 am Dobra, dzięki za szybką odpowiedź.
A z ciekawości aplikacja supli pobiera dane w jakiś inny sposób niż poprzez MQTT skoro właśnie na aplikacji działa to poprawnie?
MQTT jest osobno uruchamiane "obok".
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
klew
- Posts: 13906
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Aktualizacja dla MEW-02 ETH w wersji 25.08.02 jest już dostępna.
Tu jest pełna lista zmian:
https://updates.supla.org/?product=4/96 ... W-02%20ETH
Aktualizację robimy:
1. przełączamy MEW w tryb cfg (trzeba przytrzymać przycisk Confgi przez ~5s aż dioda zacznie szybko migać, lub przyciskiem z Clouda).
2. Łaczymy się z siecią Wi-Fi MEW-ki i wchodzimy w przeglądarce na http://192.168.4.1
3. Zmieniamy "Firmware update" na "YES"
4. Save & Restart
Po ~1 min urządzenie powinno się połączyć na nowym sofcie.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
D_HGW
- Posts: 4
- Joined: Mon Aug 25, 2025 6:34 am
Po mojej stronie nadal nie działa odczyt tych mocy.
MEW zaktualizowany poprawnie co widać na choćby poprzez mqtt explorer

MEW zaktualizowany poprawnie co widać na choćby poprzez mqtt explorer

You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13906
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Poprawka dotyczyła mqtt bezpośrednio z urządzenia.D_HGW wrote: Tue Aug 26, 2025 11:45 am Po mojej stronie nadal nie działa odczyt tych mocy.
MEW zaktualizowany poprawnie co widać na choćby poprzez mqtt explorer
![]()
Na zdjęciu widzę raczej mqtt z serwera Supli. Możliwe że tam jest podobny problem. Sprawdzimy i poprawiny
Najlepsze suple dla Twojego domu 