Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Mon Aug 25, 2025 10:41 am
vajera wrote: Mon Aug 25, 2025 10:08 am
lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 8:37 am Nie wiem czy to akurat Moes (w gui pokazuje ZB device _TZ3000_wkai4ga5::TS0044)
Zostawiłem tą wartość jednak na 0, bo działa szybciej, jeśli chodzi o przypisanie reakcji w Cloud.
Natomiast reakcje lokalne działają z opóźnieniem lub wykonują się co 2-3 naciśnięcia,
To jest MOES4x3 - ustawiając tam "0" sprawiasz, że bramka daje domyślny czas 1500 ms, więc w teorii wpisanie np. 500 powinno dać szybszą reakcję i wtedy reakcje lokalne powinny też lepiej działać.
Dzięki. Ogólnie na razie jeszcze leży na biurku.
Przy okazji zapytam, czy zostawiając na nim tylko 2 kanały, bo w sumie reszty nie potrzebuję
nie będę miał problemów przy aktualizacji bramki?
Nie będziesz miał problemu z aktualizacją.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Leszekbialy
Posts: 153
Joined: Fri Apr 06, 2018 9:29 pm
Has thanked: 2 times

Post

vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 8:42 pm
Leszekbialy wrote: Mon Aug 18, 2025 7:16 pm Taki ten jest działa tylko 1klik i 2x klik. W zasadzie to mi wystarczy i nie mam innej bramki
+BWNU 0.8.93-24/08/2025 - póki co dodałem go zgodnie z opisem - czyli jako przycisk 3-funkcyjny - jeżeli long press nie będzie działał to usunę go z tej definicji.
Dzięki, troszkę zabiegany byłem ale postaram się przetestować dziś i dam znać
Leszekbialy
Posts: 153
Joined: Fri Apr 06, 2018 9:29 pm
Has thanked: 2 times

Post

vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 8:42 pm
Leszekbialy wrote: Mon Aug 18, 2025 7:16 pm Taki ten jest działa tylko 1klik i 2x klik. W zasadzie to mi wystarczy i nie mam innej bramki
+BWNU 0.8.93-24/08/2025 - póki co dodałem go zgodnie z opisem - czyli jako przycisk 3-funkcyjny - jeżeli long press nie będzie działał to usunę go z tej definicji.
przetestowałem na dzisiejszej wersji i działa nawet przytrzymanie, czyli wszystkie trzy funkcje działają. Dzięki
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Leszekbialy wrote: Mon Aug 25, 2025 3:47 pm
vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 8:42 pm
Leszekbialy wrote: Mon Aug 18, 2025 7:16 pm Taki ten jest działa tylko 1klik i 2x klik. W zasadzie to mi wystarczy i nie mam innej bramki
+BWNU 0.8.93-24/08/2025 - póki co dodałem go zgodnie z opisem - czyli jako przycisk 3-funkcyjny - jeżeli long press nie będzie działał to usunę go z tej definicji.
przetestowałem na dzisiejszej wersji i działa nawet przytrzymanie, czyli wszystkie trzy funkcje działają. Dzięki
Czyli jednak nie Farinelli ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 1:24 pm
Mario78 wrote: Fri Aug 01, 2025 3:02 pm
vajera wrote: Fri Aug 01, 2025 2:19 pm

Dobra, chciałeś to masz zadanie domowe na weekend ;) Wersja 0.8.73-01/08.2025 zawiera wstępną obsługę tego przycisku. Oznacza to, że przycisk powinien się dodać w formie 16(!) wirtualnych przekaźników, które na razie nie będą działać. Od Ciebie potrzebuję natomiast logów z naciskania poszczególnych przycisków, w miarę możliwości z informacją, który przycisk nacisnąłeś.
Obecnie jestem na urlopie wroce w niedzielę i będę logować. Dzięki wielkie za to co juz zrobiles. :)

Leżę na plaży pije piwko i sobie przeglądam co tam nowego aby być na bieżąco. 😀
W razie czego przypominam się o testy, o ile nie zostałeś na tej plaży na dłużej 😉
Cześć vajera - wróciłem :) z przygodami ale jestem.
Cholera mi się nie chiała dodać do świezej brameczki. Po kilku próbach weszła bramka w tryb parowania (niebieska dioda) póżniej czerwona i po resecie mam taki stan jak poniżej w cloud:
Naciśnięcie dowolnego przycisku nic nie wyzwala a na przełączniku mam czerwoną diode świadczącą o braku reakcji.
Spróbuje teraz zlogować każde naciśnięcie i Ci odesłać.

cd. Coś jest nie tak. Naciśnięcie przycisku powoduje wjście bramki w stan parowania (niebieska dioda) później wywala error (czerwona dioda) i robi reset. Zrobiłem logi z przycisków ale chyba są mało przydate ;(
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Mario78 on Tue Aug 26, 2025 6:34 am, edited 3 times in total.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Mon Aug 25, 2025 4:11 pm
Leszekbialy wrote: Mon Aug 25, 2025 3:47 pm
vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 8:42 pm

+BWNU 0.8.93-24/08/2025 - póki co dodałem go zgodnie z opisem - czyli jako przycisk 3-funkcyjny - jeżeli long press nie będzie działał to usunę go z tej definicji.
przetestowałem na dzisiejszej wersji i działa nawet przytrzymanie, czyli wszystkie trzy funkcje działają. Dzięki
Czyli jednak nie Farinelli ;)
No widać nie ;-)
Teraz się tak zastanawiam, czy ta funkcja nie jest specjalnie "obcięta" programowo pod Tuyą, a urządzenie normalnie wysyła potrzebny komunikat. Bo na 100% w SmartLife był tylko klik i dwuklik. Co ciekawe, jak zareklamowałem, to Chińczyk normalnie oddał pieniądze i nie kazał odsyłać. Później w aukcjach wyraźnie już zaznaczano modele tylko z dwoma funkcjami. Teraz sobie tylko muszę przypomnieć, do którego pudła je wrzuciłem, sparuję i sprawdzę, bo może te moje pod Twoją bramką odzyskają jaja :lol:
Dam znać...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mario78 wrote: Mon Aug 25, 2025 5:58 pm cd. Coś jest nie tak. Naciśnięcie przycisku powoduje wjście bramki w stan parowania (niebieska dioda) póżniej wywala error (czerwona dioda) i robi reset. Zrobiłem logi z przycisków ale chyba są mało przydate ;(
Coś jednak z tych logów wyczytałem - wkrótce wrzucę nową wersję do testowania.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mario78 wrote: Mon Aug 25, 2025 5:58 pm cd. Coś jest nie tak. Naciśnięcie przycisku powoduje wjście bramki w stan parowania (niebieska dioda) póżniej wywala error (czerwona dioda) i robi reset. Zrobiłem logi z przycisków ale chyba są mało przydate ;(
Spróbuj zebrać logi z wersji 0.8.97-25/08/2025.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Aug 25, 2025 8:28 pm
Mario78 wrote: Mon Aug 25, 2025 5:58 pm cd. Coś jest nie tak. Naciśnięcie przycisku powoduje wjście bramki w stan parowania (niebieska dioda) póżniej wywala error (czerwona dioda) i robi reset. Zrobiłem logi z przycisków ale chyba są mało przydate ;(
Spróbuj zebrać logi z wersji 0.8.97-25/08/2025.
O to super że coś wyczytałeś... Myślałem, że są nie do wykorzystania.
Dziś wieczorkiem wgram nową wersję i będe logował dalej.
Jeśli masz jakieś jeszcze wskazówki to pisz...
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Aug 25, 2025 8:28 pm
Mario78 wrote: Mon Aug 25, 2025 5:58 pm cd. Coś jest nie tak. Naciśnięcie przycisku powoduje wjście bramki w stan parowania (niebieska dioda) póżniej wywala error (czerwona dioda) i robi reset. Zrobiłem logi z przycisków ale chyba są mało przydate ;(
Spróbuj zebrać logi z wersji 0.8.97-25/08/2025.
Logi w załączniku. Bramka zachowuje się tak samo jak wcześniej.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Bramka ZigBee”