vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 11:20 am
lukasz06 wrote: Tue Aug 26, 2025 8:59 pm
Wgrałem najnowszą wersję, logi w załączniku
Dzięki za logi - wszystko jasne.
Komponent Z2S_ElectricityMeter standardowo odpytuje urządzenie Zigbee o tzw. mnożniki i dzielniki dla V/W/A. Ten licznik Sonoffa raportuje dane przez
custom cluster, ale z jakiegoś powodu odpytany o te parametry zwraca wartości, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i były przyczyną błędnego raportowania danych.
Wprowadziłem poprawkę, która dla wybranych modeli liczników ignoruje te mnożniki i dzielniki przesyłane przez urządzenie, co pozwala na ustawienie własnego skalowania - Przetestuj proszę wersję
0.9.0-27/08/2025 - wystarczy OTA/upgrade.
No teraz jest już prawie ok

Tylko natężenie jest 180A. Nie znam się, ale to chyba dużo?
W zasadzie po stronie bramki jest ok, tylko w apce coś szwankuje.
Po sparowaniu z bramką w aplikacji widoczna jest tylko moc czynna, nie ma wyboru między napięciem, a mocą czynną
Przypadkowo wszedłem w ustawienia ogólne ( w apce) i dopiero wtedy pojawił się wybór między
mocą czynną, a napięciem widocznym na liście kanałów.
Obie wartości wyświetlają się prawidłowo, tylko, że po przełączeniu gniazdka na Off moc czynna nadal się to wyświetla na belce.
Nie powinno się wyświetlać np 0 lub jakieś kreski? Wprowadza to trochę nas w błąd
Pytam, bo nie wiem jak to jest zrobione np w Mew-01?
Wydaje mi się, że na Pzem tez tak było, ale zostało to chyba poprawione?
@Klew?