Post

lukasz06 wrote: Tue Aug 26, 2025 8:59 pm Wgrałem najnowszą wersję, logi w załączniku
Dzięki za logi - wszystko jasne.

Komponent Z2S_ElectricityMeter standardowo odpytuje urządzenie Zigbee o tzw. mnożniki i dzielniki dla V/W/A. Ten licznik Sonoffa raportuje dane przez custom cluster, ale z jakiegoś powodu odpytany o te parametry zwraca wartości, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i były przyczyną błędnego raportowania danych.

Wprowadziłem poprawkę, która dla wybranych modeli liczników ignoruje te mnożniki i dzielniki przesyłane przez urządzenie, co pozwala na ustawienie własnego skalowania - Przetestuj proszę wersję 0.9.0-27/08/2025 - wystarczy OTA/upgrade.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 11:20 am
lukasz06 wrote: Tue Aug 26, 2025 8:59 pm Wgrałem najnowszą wersję, logi w załączniku
Dzięki za logi - wszystko jasne.

Komponent Z2S_ElectricityMeter standardowo odpytuje urządzenie Zigbee o tzw. mnożniki i dzielniki dla V/W/A. Ten licznik Sonoffa raportuje dane przez custom cluster, ale z jakiegoś powodu odpytany o te parametry zwraca wartości, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i były przyczyną błędnego raportowania danych.

Wprowadziłem poprawkę, która dla wybranych modeli liczników ignoruje te mnożniki i dzielniki przesyłane przez urządzenie, co pozwala na ustawienie własnego skalowania - Przetestuj proszę wersję 0.9.0-27/08/2025 - wystarczy OTA/upgrade.
No teraz jest już prawie ok :)
Tylko natężenie jest 180A. Nie znam się, ale to chyba dużo?
W zasadzie po stronie bramki jest ok, tylko w apce coś szwankuje.
Po sparowaniu z bramką w aplikacji widoczna jest tylko moc czynna, nie ma wyboru między napięciem, a mocą czynną
Przypadkowo wszedłem w ustawienia ogólne ( w apce) i dopiero wtedy pojawił się wybór między
mocą czynną, a napięciem widocznym na liście kanałów.
Obie wartości wyświetlają się prawidłowo, tylko, że po przełączeniu gniazdka na Off moc czynna nadal się to wyświetla na belce.
Nie powinno się wyświetlać np 0 lub jakieś kreski? Wprowadza to trochę nas w błąd
Pytam, bo nie wiem jak to jest zrobione np w Mew-01?
Wydaje mi się, że na Pzem tez tak było, ale zostało to chyba poprawione?
@Klew?
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Wed Aug 27, 2025 9:38 pm
vajera wrote: Wed Aug 27, 2025 11:20 am
lukasz06 wrote: Tue Aug 26, 2025 8:59 pm Wgrałem najnowszą wersję, logi w załączniku
Dzięki za logi - wszystko jasne.

Komponent Z2S_ElectricityMeter standardowo odpytuje urządzenie Zigbee o tzw. mnożniki i dzielniki dla V/W/A. Ten licznik Sonoffa raportuje dane przez custom cluster, ale z jakiegoś powodu odpytany o te parametry zwraca wartości, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i były przyczyną błędnego raportowania danych.

Wprowadziłem poprawkę, która dla wybranych modeli liczników ignoruje te mnożniki i dzielniki przesyłane przez urządzenie, co pozwala na ustawienie własnego skalowania - Przetestuj proszę wersję 0.9.0-27/08/2025 - wystarczy OTA/upgrade.
No teraz jest już prawie ok :)
Tylko natężenie jest 180A. Nie znam się, ale to chyba dużo?
Poprawka w 0.9.3-27/08/2025
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Pasuje :)
Ps : skompilowałem sam bo binarka się jeszcze nie skompilowała na githubie ( brakuje dwukropka, chyba 62 linia) ;)
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 7:53 am Pasuje :)
Ps : skompilowałem sam bo binarka się jeszcze nie skompilowała na githubie ( brakuje dwukropka, chyba 62 linia) ;)
Brawo Ty!
Dziękuję za informację - już poprawiłem.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Zapomniałem pisać, że te parametry energy today/yesterday/month nic nie raportują, więc może by je wyrzucić z kodu bramki?
I tak mamy podgląd historii licznika.
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Mon Sep 01, 2025 7:58 pm Zapomniałem pisać, że te parametry energy today/yesterday/month nic nie raportują, więc może by je wyrzucić z kodu bramki?
I tak mamy podgląd historii licznika.
Pytanie, czy jak je odczytujesz (Zigbee devices -> Sonoff (0xFC11) -> ENERGY (...)), to pojawiają Ci się wartości różne od zera? Jeżeli tak, to mozesz włączyć dla nich raportowanie, np. min_interval = 30, max_interval = 3600, delta = 1 => Configure reporting).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Mon Sep 01, 2025 8:19 pm
lukasz06 wrote: Mon Sep 01, 2025 7:58 pm Zapomniałem pisać, że te parametry energy today/yesterday/month nic nie raportują, więc może by je wyrzucić z kodu bramki?
I tak mamy podgląd historii licznika.
Pytanie, czy jak je odczytujesz (Zigbee devices -> Sonoff (0xFC11) -> ENERGY (...)), to pojawiają Ci się wartości różne od zera? Jeżeli tak, to mozesz włączyć dla nich raportowanie, np. min_interval = 30, max_interval = 3600, delta = 1 => Configure reporting).
Nie. Pojawiają się kreski liub 0
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Mon Sep 01, 2025 8:39 pm
vajera wrote: Mon Sep 01, 2025 8:19 pm
lukasz06 wrote: Mon Sep 01, 2025 7:58 pm Zapomniałem pisać, że te parametry energy today/yesterday/month nic nie raportują, więc może by je wyrzucić z kodu bramki?
I tak mamy podgląd historii licznika.
Pytanie, czy jak je odczytujesz (Zigbee devices -> Sonoff (0xFC11) -> ENERGY (...)), to pojawiają Ci się wartości różne od zera? Jeżeli tak, to mozesz włączyć dla nich raportowanie, np. min_interval = 30, max_interval = 3600, delta = 1 => Configure reporting).
Nie. Pojawiają się kreski liub 0
Kupiłem to gniazdko, to pozwoliło mi wyłapać błędy i w wersji 0.9.10-05/09/2025 te kanały już działają - trzeba tylko włączyć sobie raportowanie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Fri Sep 05, 2025 1:59 pm
lukasz06 wrote: Mon Sep 01, 2025 8:39 pm
vajera wrote: Mon Sep 01, 2025 8:19 pm

Pytanie, czy jak je odczytujesz (Zigbee devices -> Sonoff (0xFC11) -> ENERGY (...)), to pojawiają Ci się wartości różne od zera? Jeżeli tak, to mozesz włączyć dla nich raportowanie, np. min_interval = 30, max_interval = 3600, delta = 1 => Configure reporting).
Nie. Pojawiają się kreski liub 0
Kupiłem to gniazdko, to pozwoliło mi wyłapać błędy i w wersji 0.9.10-05/09/2025 te kanały już działają - trzeba tylko włączyć sobie raportowanie.
Wgrałem, pokazały się te wartości :)
Zrobiłem te raportowanie. Będę obserwował.
Pytanie, czy masz historię pomiarów na kanale licznika, bo u mnie nie ma, mimo włączenia w Cloud
Czy jest sens włączać historię dla tych 3 kanałów Energy Today/Y/M?