Aktualizacja stanu baterii [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7295
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Niedawno zakupiłem sobie używany Aqara Air Quality Monitor do testów i odkryłem, że Xiaomi ma swój własny system raportowania atrybutów (trochę coś ala Tuya datapoints).
Nie zauważyłem tego wcześniej, bo jednocześnie działa raportowanie na standardowych klastrach, ale jak się okazuje, nie wszystkie atrybuty są przekazywane.
Okazuje się, że ten czujnik Aqara T/H/P ma podobnie - kiedyś dodałem go w oparciu o standardowe klastry TEMPERATURE /HUMIDITY /PRESSURE MEASUREMENT a teraz wykorzystałem zdobyte doświadczenie i dodałem obsługę tych atrybutów do bramki.
Wgraj 0.9.44-23/09/2025 (może być aktualizacja) i spróbuj po uruchomieniu bramki nacisnąć ten przycisk parowania na czujniku (1 - 2 sekundy) - powinny pojawić się wartości T/H/P i stan baterii. Jeżeli to się nie wydarzy to włącz tryb parowania w bramce i zainicjuj parowanie na czujniku - czekam na informację zwrotną
Nie zauważyłem tego wcześniej, bo jednocześnie działa raportowanie na standardowych klastrach, ale jak się okazuje, nie wszystkie atrybuty są przekazywane.
Okazuje się, że ten czujnik Aqara T/H/P ma podobnie - kiedyś dodałem go w oparciu o standardowe klastry TEMPERATURE /HUMIDITY /PRESSURE MEASUREMENT a teraz wykorzystałem zdobyte doświadczenie i dodałem obsługę tych atrybutów do bramki.
Wgraj 0.9.44-23/09/2025 (może być aktualizacja) i spróbuj po uruchomieniu bramki nacisnąć ten przycisk parowania na czujniku (1 - 2 sekundy) - powinny pojawić się wartości T/H/P i stan baterii. Jeżeli to się nie wydarzy to włącz tryb parowania w bramce i zainicjuj parowanie na czujniku - czekam na informację zwrotną
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Zrobiłem tak jak pisałeś ,wgrałem update 2,3Mb 0.9.44 i, bez pozytywnych rezultatów. Usunąłem urządzenie poprzez Remove Device with all channels. Usunąłem z Clouda i dodałem od nowa do bramki. Te czujniki ciężko się dodają , musiałem co chwilę wciskać przycisk parowania czujnika aby dokończył proces dodawania do bramki. Z ciekawości ,usunąłem go ponownie z bramki i wyciągnąłem mu na chwilę baterię. Po tej czynności proces dodawania czujnika do bramki nie wymagał już wielokrotnego wciskania przycisku aby się dodał. Może przypadek ale tyle zauważyłem. Stanu baterii nadal nie ma ,w okienku ( i ) flagi o stanie baterii również nie ma .vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 11:09 am Niedawno zakupiłem sobie używany Aqara Air Quality Monitor do testów i odkryłem, że Xiaomi ma swój własny system raportowania atrybutów (trochę coś ala Tuya datapoints).
Nie zauważyłem tego wcześniej, bo jednocześnie działa raportowanie na standardowych klastrach, ale jak się okazuje, nie wszystkie atrybuty są przekazywane.
Okazuje się, że ten czujnik Aqara T/H/P ma podobnie - kiedyś dodałem go w oparciu o standardowe klastry TEMPERATURE /HUMIDITY /PRESSURE MEASUREMENT a teraz wykorzystałem zdobyte doświadczenie i dodałem obsługę tych atrybutów do bramki.
Wgraj 0.9.44-23/09/2025 (może być aktualizacja) i spróbuj po uruchomieniu bramki nacisnąć ten przycisk parowania na czujniku (1 - 2 sekundy) - powinny pojawić się wartości T/H/P i stan baterii. Jeżeli to się nie wydarzy to włącz tryb parowania w bramce i zainicjuj parowanie na czujniku - czekam na informację zwrotną![]()
-
vajera
- Posts: 7295
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
A w sytuacji, gdy masz już czujnik sparowany z bramką i w czasie normalnej pracy naciśniesz krótko ten przycisk parowania, to bateria się nie pojawia? Dasz radę zebrać logi z takiego testu?endrju_88 wrote: Tue Sep 23, 2025 2:21 pmZrobiłem tak jak pisałeś ,wgrałem update 2,3Mb 0.9.44 i, bez pozytywnych rezultatów. Usunąłem urządzenie poprzez Remove Device with all channels. Usunąłem z Clouda i dodałem od nowa do bramki. Te czujniki ciężko się dodają , musiałem co chwilę wciskać przycisk parowania czujnika aby dokończył proces dodawania do bramki. Z ciekawości ,usunąłem go ponownie z bramki i wyciągnąłem mu na chwilę baterię. Po tej czynności proces dodawania czujnika do bramki nie wymagał już wielokrotnego wciskania przycisku aby się dodał. Może przypadek ale tyle zauważyłem. Stanu baterii nadal nie ma ,w okienku ( i ) flagi o stanie baterii również nie ma .vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 11:09 am Niedawno zakupiłem sobie używany Aqara Air Quality Monitor do testów i odkryłem, że Xiaomi ma swój własny system raportowania atrybutów (trochę coś ala Tuya datapoints).
Nie zauważyłem tego wcześniej, bo jednocześnie działa raportowanie na standardowych klastrach, ale jak się okazuje, nie wszystkie atrybuty są przekazywane.
Okazuje się, że ten czujnik Aqara T/H/P ma podobnie - kiedyś dodałem go w oparciu o standardowe klastry TEMPERATURE /HUMIDITY /PRESSURE MEASUREMENT a teraz wykorzystałem zdobyte doświadczenie i dodałem obsługę tych atrybutów do bramki.
Wgraj 0.9.44-23/09/2025 (może być aktualizacja) i spróbuj po uruchomieniu bramki nacisnąć ten przycisk parowania na czujniku (1 - 2 sekundy) - powinny pojawić się wartości T/H/P i stan baterii. Jeżeli to się nie wydarzy to włącz tryb parowania w bramce i zainicjuj parowanie na czujniku - czekam na informację zwrotną![]()
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Poprawka , sprawdziłem przed chwilką i bateria się pojawiła przy kanale T/H jak i ciśnienia. W (i) również pojawiła się flaga „ Poziom baterii”. Tak więc Twoja poprawka dała pozytywny rezultat. Dzięki.vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 4:50 pmA w sytuacji, gdy masz już czujnik sparowany z bramką i w czasie normalnej pracy naciśniesz krótko ten przycisk parowania, to bateria się nie pojawia? Dasz radę zebrać logi z takiego testu?endrju_88 wrote: Tue Sep 23, 2025 2:21 pmZrobiłem tak jak pisałeś ,wgrałem update 2,3Mb 0.9.44 i, bez pozytywnych rezultatów. Usunąłem urządzenie poprzez Remove Device with all channels. Usunąłem z Clouda i dodałem od nowa do bramki. Te czujniki ciężko się dodają , musiałem co chwilę wciskać przycisk parowania czujnika aby dokończył proces dodawania do bramki. Z ciekawości ,usunąłem go ponownie z bramki i wyciągnąłem mu na chwilę baterię. Po tej czynności proces dodawania czujnika do bramki nie wymagał już wielokrotnego wciskania przycisku aby się dodał. Może przypadek ale tyle zauważyłem. Stanu baterii nadal nie ma ,w okienku ( i ) flagi o stanie baterii również nie ma .vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 11:09 am Niedawno zakupiłem sobie używany Aqara Air Quality Monitor do testów i odkryłem, że Xiaomi ma swój własny system raportowania atrybutów (trochę coś ala Tuya datapoints).
Nie zauważyłem tego wcześniej, bo jednocześnie działa raportowanie na standardowych klastrach, ale jak się okazuje, nie wszystkie atrybuty są przekazywane.
Okazuje się, że ten czujnik Aqara T/H/P ma podobnie - kiedyś dodałem go w oparciu o standardowe klastry TEMPERATURE /HUMIDITY /PRESSURE MEASUREMENT a teraz wykorzystałem zdobyte doświadczenie i dodałem obsługę tych atrybutów do bramki.
Wgraj 0.9.44-23/09/2025 (może być aktualizacja) i spróbuj po uruchomieniu bramki nacisnąć ten przycisk parowania na czujniku (1 - 2 sekundy) - powinny pojawić się wartości T/H/P i stan baterii. Jeżeli to się nie wydarzy to włącz tryb parowania w bramce i zainicjuj parowanie na czujniku - czekam na informację zwrotną![]()
-
vajera
- Posts: 7295
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Uff...endrju_88 wrote: Tue Sep 23, 2025 4:56 pmPoprawka , sprawdziłem przed chwilką i bateria się pojawiła przy kanale T/H jak i ciśnienia. W (i) również pojawiła się flaga „ Poziom baterii”. Tak więc Twoja poprawka dała pozytywny rezultat. Dzięki.vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 4:50 pmA w sytuacji, gdy masz już czujnik sparowany z bramką i w czasie normalnej pracy naciśniesz krótko ten przycisk parowania, to bateria się nie pojawia? Dasz radę zebrać logi z takiego testu?endrju_88 wrote: Tue Sep 23, 2025 2:21 pm
Zrobiłem tak jak pisałeś ,wgrałem update 2,3Mb 0.9.44 i, bez pozytywnych rezultatów. Usunąłem urządzenie poprzez Remove Device with all channels. Usunąłem z Clouda i dodałem od nowa do bramki. Te czujniki ciężko się dodają , musiałem co chwilę wciskać przycisk parowania czujnika aby dokończył proces dodawania do bramki. Z ciekawości ,usunąłem go ponownie z bramki i wyciągnąłem mu na chwilę baterię. Po tej czynności proces dodawania czujnika do bramki nie wymagał już wielokrotnego wciskania przycisku aby się dodał. Może przypadek ale tyle zauważyłem. Stanu baterii nadal nie ma ,w okienku ( i ) flagi o stanie baterii również nie ma .
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jako ze też walczę to się tu dołączę 
Mój odczyt z baterry percentage"
Załączyłem - DISABLE BATTERY VOLTAGE MESSAGES i mam odczyt 100% (baterię nowe więc pewnie się zgadza).
Będę obserwował dalej.
Mój odczyt z baterry percentage"
Code: Select all
Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1Będę obserwował dalej.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/