Witam.
Mam problem ze skonfigurowaniem wskazań licznika z reakcją wyłącznika sonoff.
Chodzi mi o to aby przy wskazaniu powyżej 300 W na liczniku MEW-01 wyłącznik sonoff załączał się.
Próbowałem poprzez ustawienie reakcji w liczniku na > 300 W i powinien się wyłączać ale nie wiem czemu w ten sposób nie reaguje.
Nie wiem co jeszcze robię źle.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

krzysiekpppp wrote: Sat Sep 27, 2025 8:41 am Witam.
Mam problem ze skonfigurowaniem wskazań licznika z reakcją wyłącznika sonoff.
Chodzi mi o to aby przy wskazaniu powyżej 300 W na liczniku MEW-01 wyłącznik sonoff załączał się.
Próbowałem poprzez ustawienie reakcji w liczniku na > 300 W i powinien się wyłączać ale nie wiem czemu w ten sposób nie reaguje.
Nie wiem co jeszcze robię źle.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Problem wynika prawdopodobnie z tego, że nie rozumiesz, jak działają reakcje w Supli.
Reakcja zadziała, jeśli np. najpierw wskazanie będzie np. 200W a później wzrośnie np. do 350W.
I w przypadku, który przedstawiasz na screenie nie powtórzy się, jeśli ponownie nie spadnie <200W.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
krzysiekpppp
Posts: 7
Joined: Fri Feb 18, 2022 12:30 pm

Post

Dziękuję za odpowiedź.
Właśnie podejrzewam, że czegoś nie rozumiem:(.
Chodzi mi o to, że ręcznie włączam sonoffa i oczekuję, że jak wskazanie MEW-01 będzie powyżej 300W to powinien się Sonoff wyłączyć a to nie następuje i nie wiem dlaczego.
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

krzysiekpppp wrote: Sat Sep 27, 2025 1:10 pm Dziękuję za odpowiedź.
Właśnie podejrzewam, że czegoś nie rozumiem:(.
Chodzi mi o to, że ręcznie włączam sonoffa i oczekuję, że jak wskazanie MEW-01 będzie powyżej 300W to powinien się Sonoff wyłączyć a to nie następuje i nie wiem dlaczego.
Powyżej masz opisane dlaczego tak się dzieje.
Jeśli mew będzie pokazywał 1000 W gdy włączysz sonoff, to ta reakcja niczego nie wyłączy.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
krzysiekpppp
Posts: 7
Joined: Fri Feb 18, 2022 12:30 pm

Post

Ale ja włączam sonoff gdy wskazania na MEW - 01 są poniżej 100W po czym doprowadzam do podniesienia poboru do załóżmy 2000 W a reakcja nie następuje pomimo tego że mam ustawione , że powyżej 300 W ma się wyłączyć .
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

krzysiekpppp wrote: Sat Sep 27, 2025 2:34 pm Ale ja włączam sonoff gdy wskazania na MEW - 01 są poniżej 100W po czym doprowadzam do podniesienia poboru do załóżmy 2000 W a reakcja nie następuje pomimo tego że mam ustawione , że powyżej 300 W ma się wyłączyć .
Wg Twojego screena, ta reakcja jest wyłączona. Włącz ją ;)
Screenshot_2025-09-27-17-15-19-38_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
krzysiekpppp
Posts: 7
Joined: Fri Feb 18, 2022 12:30 pm

Post

Ok dziękuję za podpowiedź . Sprawdzę jutro czy będzie działało - myślałem, że przełącznik ustawienia jest tylko do dodatkowych ustawień reakcji . :|
krzysiekpppp
Posts: 7
Joined: Fri Feb 18, 2022 12:30 pm

Post

Problem rozwiązany .
Po włączeniu "ustawienia" oraz wpisaniu warunków (data lub wschód słońca ) reakcja zaczęła wyłączać sonoffa.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi w tej sprawie.

Return to “ZAMEL MEW-01”