kowalskiW wrote: Sat Oct 04, 2025 12:11 pm
Wychodzi na to, że przynajmniej cześć głowic tego modelu ma problem z raportowaniem temperatury, która pojawia się tylko po aktywacji urządzenia, co zgadza się z Twoimi obserwacjami. Zastosowanie zewnętrznego termometru nie pomaga, bo bramka próbuje policzyć różnicę Tz i Tw i wysłać ją w formie kalibracji do głowicy, ale ta nie odpowiada nową temperaturą i mamy problem.

Ta głowica mogłaby nadawać się do sterowania w trybie 1/0, czyli termostat Supla wysyła temp. MAX (głowica grzeje) lub MIN. Dodatkowo ona nie ma jeszcze trybu OFF, który można próbować udawać przy pomocy ustawienia nastawy na 5 st. C.
Podsumowując: lepiej będzie zmienić głowicę na bardziej przyjazną :(
Obawiam się, że tak - gdzieś w sieci znalazłem informację, że dostępna jest aktualizacja OTA, ale podobno potrafi zbrickować głowicę 😞
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
ITContent
Posts: 42
Joined: Tue Jan 18, 2022 7:20 am
Location: Czarnków
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Post

Głowica: _TZE200_dv8abrrz
Pytanie czy w supla-cloud można korygować temperaturę na HVAC głowicy ? nieważne jaką wartość wpiszę to CLOUD nie reaguje na zmiany i odczyt jest nadal taki sam, wydaje mi się że na innych urządzeniach dodanych do bramki też nie mogę kalibrować temperatury.
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Kalibracja w Cloud jest zablokowana. Możesz to zrobić w Gui bramki
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 8:27 am Głowica: _TZE200_dv8abrrz
Pytanie czy w supla-cloud można korygować temperaturę na HVAC głowicy ? nieważne jaką wartość wpiszę to CLOUD nie reaguje na zmiany i odczyt jest nadal taki sam, wydaje mi się że na innych urządzeniach dodanych do bramki też nie mogę kalibrować temperatury.
W przypadku wewnętrznego termometru głowicy kalibracja z poziomu Cloud jest celowo zablokowana - pytanie, co chciałbyś nią osiągnąć?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mam prośbę - może ktoś ma wolną ;) ME167 albo może na "moment" sparować ją z czystą bramką z ostatnią wersję oprogramowania i potestować komunikację w obie strony? Może być też inny model TRV (poza Sonoff TRVZB) - przeryłem wszystkie zmiany w kodzie, które ostatnio zrobiłem i nie mogę odkryć żadnego błędu? :(
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Mon Oct 06, 2025 8:06 pm Mam prośbę - może ktoś ma wolną ;) ME167 albo może na "moment" sparować ją z czystą bramką z ostatnią wersję oprogramowania i potestować komunikację w obie strony? Może być też inny model TRV (poza Sonoff TRVZB) - przeryłem wszystkie zmiany w kodzie, które ostatnio zrobiłem i nie mogę odkryć żadnego błędu? :(
Właśnie to zrobiłem. I ME i TRV (soft 1.1.5). Nie zauważyłem błędów, ale odnoszę wrażenie (podkreślam to jest bardzo subiektywne), że ME reaguje trochę wolniej (w dwie strony) na zmianę parametrów. Może to też odległość, bo TRV jest bliżej bramki (poszła w zastępstwie Auratona, który zaliczył dzisiaj niespodziewany "zgon" /z winy użyszkodnika/), a ME trochę dalej. Soft w wersji v0.9.64. Pomiędzy dodaniem bramek sparowałem jeszcze czujnik ruchu i co oczywiste dodał się do tej drugiej (następnie parowanej) bramki.
Za krótko aby powiedzieć, że nic się nie dzieje, ale na ten moment wydaje się, że jest OK.
Natomiast nie twierdzę, że nie dzieją się te rzeczy, o których piszą koledzy, bo Zigbee nie takie niespodzianki nam już tutaj sprawiało...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Mon Oct 06, 2025 8:51 pm
vajera wrote: Mon Oct 06, 2025 8:06 pm Mam prośbę - może ktoś ma wolną ;) ME167 albo może na "moment" sparować ją z czystą bramką z ostatnią wersję oprogramowania i potestować komunikację w obie strony? Może być też inny model TRV (poza Sonoff TRVZB) - przeryłem wszystkie zmiany w kodzie, które ostatnio zrobiłem i nie mogę odkryć żadnego błędu? :(
Właśnie to zrobiłem. I ME i TRV (soft 1.1.5). Nie zauważyłem błędów, ale odnoszę wrażenie (podkreślam to jest bardzo subiektywne), że ME reaguje trochę wolniej (w dwie strony) na zmianę parametrów. Może to też odległość, bo TRV jest bliżej bramki (poszła w zastępstwie Auratona, który zaliczył dzisiaj niespodziewany "zgon" /z winy użyszkodnika/), a ME trochę dalej. Soft w wersji v0.9.64. Pomiędzy dodaniem bramek sparowałem jeszcze czujnik ruchu i co oczywiste dodał się do tej drugiej (następnie parowanej) bramki.
Za krótko aby powiedzieć, że nic się nie dzieje, ale na ten moment wydaje się, że jest OK.
Natomiast nie twierdzę, że nie dzieją się te rzeczy, o których piszą koledzy, bo Zigbee nie takie niespodzianki nam już tutaj sprawiało...
Dzięki!!! Oczywiście dalej będę analizował kod, ale zmiany, które zrobiłem nie powinny mieć wpływu na czas reakcji.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
PijanySmerf
Posts: 183
Joined: Sun Apr 18, 2021 7:45 pm
Location: Dąbrowa Tarnowska

Post

ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 8:27 am Głowica: _TZE200_dv8abrrz
Pytanie czy w supla-cloud można korygować temperaturę na HVAC głowicy ? nieważne jaką wartość wpiszę to CLOUD nie reaguje na zmiany i odczyt jest nadal taki sam, wydaje mi się że na innych urządzeniach dodanych do bramki też nie mogę kalibrować temperatury.
No właśnie odblokowałem ta kalibrację według instrukcji od vajera i o ile temp zmienia się w aplikacji tak na termostacie już nie co prawda mowa tu o termostacie scienny ale zasada działania praktycznie ta sama tak jak by dane nie były wysyłane do termostatu
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

sasik wrote: Sun Oct 12, 2025 12:42 pm
ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 8:27 am Głowica: _TZE200_dv8abrrz
Pytanie czy w supla-cloud można korygować temperaturę na HVAC głowicy ? nieważne jaką wartość wpiszę to CLOUD nie reaguje na zmiany i odczyt jest nadal taki sam, wydaje mi się że na innych urządzeniach dodanych do bramki też nie mogę kalibrować temperatury.
No właśnie odblokowałem ta kalibrację według instrukcji od vajera i o ile temp zmienia się w aplikacji tak na termostacie już nie co prawda mowa tu o termostacie scienny ale zasada działania praktycznie ta sama tak jak by dane nie były wysyłane do termostatu
Wersja 0.9.87-12/10/2025 pozwala ustawić sztywną korektę temperatury dla głowicy TRV/termostatu LCD, który nie ma wybranego zewnętrznego czujnika temperatury.

Należy włączyć poniższą flagę dla kanału termostatu:

Zrzut ekranu 2025-10-12 235104.png
A następnie uzupełnić wartość korekty - można ją zmieniać "w locie" bez konieczności ponownego uruchamiania bramki.

obraz_2025-10-12_235512376.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Sun Oct 12, 2025 9:55 pm
sasik wrote: Sun Oct 12, 2025 12:42 pm
ITContent wrote: Mon Oct 06, 2025 8:27 am Głowica: _TZE200_dv8abrrz
Pytanie czy w supla-cloud można korygować temperaturę na HVAC głowicy ? nieważne jaką wartość wpiszę to CLOUD nie reaguje na zmiany i odczyt jest nadal taki sam, wydaje mi się że na innych urządzeniach dodanych do bramki też nie mogę kalibrować temperatury.
No właśnie odblokowałem ta kalibrację według instrukcji od vajera i o ile temp zmienia się w aplikacji tak na termostacie już nie co prawda mowa tu o termostacie scienny ale zasada działania praktycznie ta sama tak jak by dane nie były wysyłane do termostatu
Wersja 0.9.87-12/10/2025 pozwala ustawić sztywną korektę temperatury dla głowicy TRV/termostatu LCD, który nie ma wybranego zewnętrznego czujnika temperatury.

Należy włączyć poniższą flagę dla kanału termostatu:


Zrzut ekranu 2025-10-12 235104.png

A następnie uzupełnić wartość korekty - można ją zmieniać "w locie" bez konieczności ponownego uruchamiania bramki.


obraz_2025-10-12_235512376.png
I to się nazywa postęp. Brawo! Potestuję sobie jutro na takiej jednej ;-)
Dałeś tam jakieś ograniczenie? Jak się to ma do tych fabrycznych zakresów (np. + - 6 st.)?
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036