Podłączenie sterownika Zamel SBW-02 do napędu bramy LIFE RG1DL
-
Jarcio125
- Posts: 7
- Joined: Sun Oct 12, 2025 7:45 pm
Po zmianie odwrócona logika nic to nie dało dalej przy otwartej bramie w aplikacji ikonka jest że jest zamknieta i na odwrót może jeszcze jakieś pomysły ktoś ma.
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Odwrócona logika musi odwrócić logikęJarcio125 wrote: Tue Oct 14, 2025 7:59 am Po zmianie odwrócona logika nic to nie dało dalej przy otwartej bramie w aplikacji ikonka jest że jest zamknieta i na odwrót może jeszcze jakieś pomysły ktoś ma.
Może coś źle ustawiłeś (nie na tym czujniku?) albo nie kliknąłeś "zapisz"?
Wrzuć zdjęcia podłączenia, oraz konfiguracjij z Clouda dla kanałów bramy i czujnika
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Jarcio125
- Posts: 7
- Joined: Sun Oct 12, 2025 7:45 pm
Dzięki za sugestie faktycznie nie zapisałem ustawień. Teraz wszystko jest tak jak powinno. Jeszcze raz dzięki. 
-
KamilKowal33
- Posts: 3
- Joined: Sun Oct 12, 2025 4:25 pm
Witam ponownie
SBW-02 podłączony, śmiga aż miło (w aplikacji wszystko widać brama otwarta/zamknięta).
Problem mam tym razem z fotokomórką podłączone według zaleceń:
zasilanie
16 +
15 -
6 COM
12 NO/NC
na fotokomórce stycznik na NO
i... nie działa brama z pilota ani aplikacji, na fotokomórce charakterystyczne cykanie a sterownik LIFE tylko mruga.
Co ciekawe ustawiłem stycznik na NC, wszystko działa. Tylko przy otwieraniu bramy jak się wejdzie w pole fotokomórki zaczyna zamykać (więc przeciwieństwo tego czego chciałem).
Wpiąłem z ciekawości również NO/NC do 11 (Foto 1) i ta sama sytuacja.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
SBW-02 podłączony, śmiga aż miło (w aplikacji wszystko widać brama otwarta/zamknięta).
Problem mam tym razem z fotokomórką podłączone według zaleceń:
zasilanie
16 +
15 -
6 COM
12 NO/NC
na fotokomórce stycznik na NO
i... nie działa brama z pilota ani aplikacji, na fotokomórce charakterystyczne cykanie a sterownik LIFE tylko mruga.
Co ciekawe ustawiłem stycznik na NC, wszystko działa. Tylko przy otwieraniu bramy jak się wejdzie w pole fotokomórki zaczyna zamykać (więc przeciwieństwo tego czego chciałem).
Wpiąłem z ciekawości również NO/NC do 11 (Foto 1) i ta sama sytuacja.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.