Furtka + SBW 02 - rozłączanie po czasie

robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

sherif14 wrote: Thu Oct 16, 2025 4:59 pm Gdy powstaje problem dioda miga.
A czy ma znaczenie podłączenie do zacisków 12v zamiast 24v?
Nie ma znaczenia. Zwiększ zasięg WiFi, lub przenieś w inne miejsce antenę z SBW.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
sherif14
Posts: 107
Joined: Mon Nov 29, 2021 3:20 pm

Post

Ok, dzięki za podpowiedzi.
Przepnę Suplę jeszcze pod te zaciski 24v, może na nich nie będzie tego "oszczędzania". Teraz moduł ewidentnie traci zasięg po zamknięciu bramy i to mnie najbardziej zastanawia.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

sherif14 wrote: Thu Oct 16, 2025 5:15 pm Ok, dzięki za podpowiedzi.
Przepnę Suplę jeszcze pod te zaciski 24v, może na nich nie będzie tego "oszczędzania". Teraz moduł ewidentnie traci zasięg po zamknięciu bramy i to mnie najbardziej zastanawia.
Jeśli moduł miga po zamknięciu bramy to znaczy że zasilanie jest. Oszczędzanie energii polega na tym że napęd po zakończeniu cyklu zamykania, odcina zasilanie na wyjściach tak żeby inne peryferia nie pobierały na darmo energii.


W twoim przypadku problem jest tylko i wyłącznie z zasięgiem.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
sherif14
Posts: 107
Joined: Mon Nov 29, 2021 3:20 pm

Post

Zasięg na pewno do poprawy. Ale jak wytłumaczyć to, że Supla rozłącza się tak jak pisałem wcześniej i ponownie się łączy, gdy otworzy się bramę z pilota.
[email protected]
Posts: 1585
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times

Post

sherif14 wrote: Fri Oct 17, 2025 3:42 am Zasięg na pewno do poprawy. Ale jak wytłumaczyć to, że Supla rozłącza się tak jak pisałem wcześniej i ponownie się łączy, gdy otworzy się bramę z pilota.
Podłącz multimetr równolegle do supli i zmierz napięcie podczas otwierania i po, to będziesz miał odpowiedź
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Być może brama metalowa w jakiś sposób wpływa na kierunek radia/zasięgu. Tu się nie ma co doktoryzować, przy 10% zasięgu nie będzie działać.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
sherif14
Posts: 107
Joined: Mon Nov 29, 2021 3:20 pm

Post

To było to, antenę przesunąłem przedłużaczem ile się dało i wszystko śmiga bez rozłączania, faktycznie brama musiała robić jakieś odbicia sygnału. Zasięg co prawda nie powala, bo skacze pomiędzy 20-24% ale widocznie taki jest wystarczający.
Dzięki za pomoc
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

sherif14 wrote: Fri Oct 17, 2025 1:57 pm To było to, antenę przesunąłem przedłużaczem ile się dało i wszystko śmiga bez rozłączania, faktycznie brama musiała robić jakieś odbicia sygnału. Zasięg co prawda nie powala, bo skacze pomiędzy 20-24% ale widocznie taki jest wystarczający.
Dzięki za pomoc
Wystarczający to byłby, jakby pokazywało >30%. Teraz to jest raczej "na granicy". Dowiesz się, jak zacznie padać deszcz albo śnieg, czy jeszcze nie będziesz musiał poprawić...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
sherif14
Posts: 107
Joined: Mon Nov 29, 2021 3:20 pm

Post

Rozumiem. W takim razie czy mogę cos podziałać od strony Supli i podłączyć do niej jakąś antenę kierunkową zamiast dołączonej oryginalnie (oczywiście mowa tu o wersji SBW02/ANT)?
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

sherif14 wrote: Fri Oct 17, 2025 4:54 pm Rozumiem. W takim razie czy mogę cos podziałać od strony Supli i podłączyć do niej jakąś antenę kierunkową zamiast dołączonej oryginalnie (oczywiście mowa tu o wersji SBW02/ANT)?
Raczej odwrotnie - działaj w kierunku takim by zwiekszyć zasięg WiFi

Return to “ZAMEL SBW-02”