maniex36 wrote: Tue Oct 21, 2025 8:03 am
maniex36 wrote: Fri Oct 10, 2025 11:42 am
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 10:49 am

Po kolei:

co to znaczy "spadło napięcie" i jaki ma to związek z aktualizacją?

jak wysterowałeś czujniki ręcznie?
Przed aktualizacją bateria na jednym czujniku miała 2 kreski a po aktualizacji alarm niski poziom baterii, drugi czujnik miał 3 kreski po ma 2 kreski. Wysterowałem czyli wziąłem kawałek przewodu i zwarłem styki na czujnikach i ich stan wrócił do nie zalane.
Witam. W aplikacji supla świeci się symbol rozladowanej baterii, wymieniłem na nową i dalej jest na czerwono. Można to jakoś zmienić?
Niektóre czujniki wysyłają jednocześnie komunikat BATTERY_PERCENTAGE (0-200, gdzie 1 = 0,5%) i BATTERY_VOLTAGE - bramka przyjmuje min. 2,8 V a max. chyba 3,0 albo 3,3 V (można to ustawić w GUI) - czasami te komunikaty są niespójne.
Skoro włożyłeś nowe baterie to spróbuj w tej kolejności:
1. włącz flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - jak nie pomoże (tylko poczekaj 3-4h ew. aktywuj czujnik przyciskiem),
2. wyłącz obie flagi DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG i DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG.

Napisz mi jeszcze, jaki to model czujnika?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times

Post

maniex36 wrote: Tue Oct 21, 2025 8:03 am
maniex36 wrote: Fri Oct 10, 2025 11:42 am
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 10:49 am

Po kolei:

co to znaczy "spadło napięcie" i jaki ma to związek z aktualizacją?

jak wysterowałeś czujniki ręcznie?
Przed aktualizacją bateria na jednym czujniku miała 2 kreski a po aktualizacji alarm niski poziom baterii, drugi czujnik miał 3 kreski po ma 2 kreski. Wysterowałem czyli wziąłem kawałek przewodu i zwarłem styki na czujnikach i ich stan wrócił do nie zalane.
Witam. W aplikacji supla świeci się symbol rozladowanej baterii, wymieniłem na nową i dalej jest na czerwono. Można to jakoś zmienić?
Poczekaj, aktualizacja stanu baterii może potrwać nawet kilka godzin.
Jeśli Ci się spieszy, to zrób to, co poniżej.
Naciśnij krótko przycisk parowania, jeśli nic nie da, to wyjmij i włóż baterię, znowu naciśnij krótko przycisk parowania.
Niektóre urządzenia Zigbee aktualizują stan baterii (wysyłają informację) z dużym interwałem czasowym.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
maniex36
Posts: 160
Joined: Wed Dec 14, 2022 11:01 pm

Post

vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 9:14 am
maniex36 wrote: Tue Oct 21, 2025 8:03 am
maniex36 wrote: Fri Oct 10, 2025 11:42 am

Przed aktualizacją bateria na jednym czujniku miała 2 kreski a po aktualizacji alarm niski poziom baterii, drugi czujnik miał 3 kreski po ma 2 kreski. Wysterowałem czyli wziąłem kawałek przewodu i zwarłem styki na czujnikach i ich stan wrócił do nie zalane.
Witam. W aplikacji supla świeci się symbol rozladowanej baterii, wymieniłem na nową i dalej jest na czerwono. Można to jakoś zmienić?
Niektóre czujniki wysyłają jednocześnie komunikat BATTERY_PERCENTAGE (0-200, gdzie 1 = 0,5%) i BATTERY_VOLTAGE - bramka przyjmuje min. 2,8 V a max. chyba 3,0 albo 3,3 V (można to ustawić w GUI) - czasami te komunikaty są niespójne.
Skoro włożyłeś nowe baterie to spróbuj w tej kolejności:
1. włącz flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - jak nie pomoże (tylko poczekaj 3-4h ew. aktywuj czujnik przyciskiem),
2. wyłącz obie flagi DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG i DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG.

Napisz mi jeszcze, jaki to model czujnika?
Czujnik zalania - Manufacturer name _TZ3000_k4ej3ww2 | model ID TS0207 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040]. Niewiem czy dobrze odczytałem model.
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

maniex36 wrote: Tue Oct 21, 2025 10:40 am
vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 9:14 am
maniex36 wrote: Tue Oct 21, 2025 8:03 am

Witam. W aplikacji supla świeci się symbol rozladowanej baterii, wymieniłem na nową i dalej jest na czerwono. Można to jakoś zmienić?
Niektóre czujniki wysyłają jednocześnie komunikat BATTERY_PERCENTAGE (0-200, gdzie 1 = 0,5%) i BATTERY_VOLTAGE - bramka przyjmuje min. 2,8 V a max. chyba 3,0 albo 3,3 V (można to ustawić w GUI) - czasami te komunikaty są niespójne.
Skoro włożyłeś nowe baterie to spróbuj w tej kolejności:
1. włącz flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - jak nie pomoże (tylko poczekaj 3-4h ew. aktywuj czujnik przyciskiem),
2. wyłącz obie flagi DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG i DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG.

Napisz mi jeszcze, jaki to model czujnika?
Czujnik zalania - Manufacturer name _TZ3000_k4ej3ww2 | model ID TS0207 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040]. Niewiem czy dobrze odczytałem model.
W teorii powinno pomóc włączenie tej flagi disable voltage

Spróbuj jeszcze odczytać oba atrybuty klastra PowerCgf
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
maniex36
Posts: 160
Joined: Wed Dec 14, 2022 11:01 pm

Post

vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 11:16 am
maniex36 wrote: Tue Oct 21, 2025 10:40 am
vajera wrote: Tue Oct 21, 2025 9:14 am
Niektóre czujniki wysyłają jednocześnie komunikat BATTERY_PERCENTAGE (0-200, gdzie 1 = 0,5%) i BATTERY_VOLTAGE - bramka przyjmuje min. 2,8 V a max. chyba 3,0 albo 3,3 V (można to ustawić w GUI) - czasami te komunikaty są niespójne.
Skoro włożyłeś nowe baterie to spróbuj w tej kolejności:
1. włącz flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - jak nie pomoże (tylko poczekaj 3-4h ew. aktywuj czujnik przyciskiem),
2. wyłącz obie flagi DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG i DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG.

Napisz mi jeszcze, jaki to model czujnika?
Czujnik zalania - Manufacturer name _TZ3000_k4ej3ww2 | model ID TS0207 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x2040]. Niewiem czy dobrze odczytałem model.
W teorii powinno pomóc włączenie tej flagi disable voltage

Spróbuj jeszcze odczytać oba atrybuty klastra PowerCgf
Wyjąłem baterię, potem przycisk parowania i tak chyba ze dwa razy z alarmu wskoczyło mi na 40 % po paru godzinach.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Czy nie wysypało się z bramką w/od wersji 0.9.103-19/10/2025
Coś mi czujniki nie pokazują prawidłowo stanów.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Lector wrote: Tue Oct 21, 2025 3:18 pm Czy nie wysypało się z bramką w/od wersji 0.9.103-19/10/2025
Coś mi czujniki nie pokazują prawidłowo stanów.
Hej, zerknij tu: viewtopic.php?p=215973#p215973
Masz chyba ten sam problem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 21, 2025 3:21 pm
Lector wrote: Tue Oct 21, 2025 3:18 pm Czy nie wysypało się z bramką w/od wersji 0.9.103-19/10/2025
Coś mi czujniki nie pokazują prawidłowo stanów.
Hej, zerknij tu: viewtopic.php?p=215973#p215973
Masz chyba ten sam problem.
U mnie ogólnie brak reakcji na zmianę stanu czujników.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Lector wrote: Tue Oct 21, 2025 3:23 pm
Robert Błaszczak wrote: Tue Oct 21, 2025 3:21 pm
Lector wrote: Tue Oct 21, 2025 3:18 pm Czy nie wysypało się z bramką w/od wersji 0.9.103-19/10/2025
Coś mi czujniki nie pokazują prawidłowo stanów.
Hej, zerknij tu: viewtopic.php?p=215973#p215973
Masz chyba ten sam problem.
U mnie ogólnie brak reakcji na zmianę stanu czujników.
Mamy tak samo od wersji 0.9 102. @Vajera napewno nad tym pracuje.
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

A możecie podrzucić logi z wzbudzania czujnika?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”