Pomagam sąsiadowi. Zakupił różne urządzenia AURATON łącznie z AURATON Heater Controller, który ma jedynie włączyć lub wyłączyć kocioł gazowy Ariston Clas B one 24 kiedy trzeba. Na płycie głównej kotła jest do tego wyprowadzone dedykowane złącze bez potencjałowe, domyślnie chyba zwarte. Zakładam że to będzie działać. Montaż wkrótce.

Pytanie jest natomiast czy mając kontaktrony okienne, można również w supli tak skonfigurować urządzenia (urządzenie?), że po otworzeniu okna (rozwarciu kontaktrona), AURATON Heater Controller również wyłączy kocioł. Oczywiście założenie jest takie, że kontaktrony są już widoczne w supla np. Bramka ZigBee czy tradycyjnie przewodowo + np. wemos.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Ale przy kilku tego wprost nie zrobisz.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

klew wrote: Sun Oct 26, 2025 1:00 pm Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Ale przy kilku tego wprost nie zrobisz.
A Auraton chyba kiedyś zapowiadał jakieś czujniki otwarcia? Nie śledzę na bieżąco, ale może już są?

Edit: A jak mi się coś pomyliło to przepraszam za zamieszanie...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7289
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

klew wrote: Sun Oct 26, 2025 1:00 pm Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Ale przy kilku tego wprost nie zrobisz.
W bramce Zigbee masz local virtual binary - podpinasz go pod termostat, do niego wpinasz bramkę OR lub OR3 i do niej podpinasz kontaktrony - wtedy, gdy któryś da sygnał, to ten przypięty do termostatu zadziała.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 1:19 pm
klew wrote: Sun Oct 26, 2025 1:00 pm Takie kontaktrony mogą reakcjami włączać i wyłączać termostat.
Ale przy kilku tego wprost nie zrobisz.
W bramce Zigbee masz local virtual binary - podpinasz go pod termostat, do niego wpinasz bramkę OR lub OR3 i do niej podpinasz kontaktrony - wtedy, gdy któryś da sygnał, to ten przypięty do termostatu zadziała.
@vajera - jak się sezon skończy, to prześlę Ci jednego boxa i np. dwie głowice Auratona. To, co dla Ciebie jest proste w bramce Z2S, termostatach Zigbee i głowicach, to wcale nie jest takie oczywiste tutaj.
Tego nie zrobisz nie mając czujnika otwarcia podłączonego do boxa. Zostają tylko reakcje na czujniku wyłączające/włączające termostat (jak już zresztą @klew napisał).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7289
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 1:53 pm @vajera - jak się sezon skończy, to prześlę Ci jednego boxa i np. dwie głowice Auratona. To, co dla Ciebie jest proste w bramce Z2S, termostatach Zigbee i głowicach, to wcale nie jest takie oczywiste tutaj.
Tego nie zrobisz nie mając czujnika otwarcia podłączonego do boxa. Zostają tylko reakcje na czujniku wyłączające/włączające termostat (jak już zresztą @klew napisał).
Ok, rozumiem, że z boxem Auraton nie sparujesz czujnika Zigbee, ale ja bardziej odniosłem się do komentarza Krzysztofa, że przy kilku kontaktronach nie zrobisz sterowania reakcjami. Pytający wymienił bramkę Z2S i kontaktrony Zigbee, stąd moja uwaga.
Na bramce Z2S może mieć tych kontaktronów kilka, spina je bramką/bramkami OR z jednym wirtualnym czujnikiem a ten włącza/wyłącza termostat poprzez reakcje, które może zdefiniować w Cloud - dobrze myślę?
Last edited by vajera on Sun Oct 26, 2025 2:08 pm, edited 1 time in total.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 2:01 pm
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 1:53 pm @vajera - jak się sezon skończy, to prześlę Ci jednego boxa i np. dwie głowice Auratona. To, co dla Ciebie jest proste w bramce Z2S, termostatach Zigbee i głowicach, to wcale nie jest takie oczywiste tutaj.
Tego nie zrobisz nie mając czujnika otwarcia podłączonego do boxa. Zostają tylko reakcje na czujniku wyłączające/włączające termostat (jak już zresztą @klew napisał).
Ok, rozumiem, że z boxem Auraton nie sparujesz czujnika Zigbee, ale ja bardziej odniosłem się do komentarza Krzysztofa, że przy kilku kontaktronach zrobisz sterowania reakcjami. Pytający wymienił bramkę Z2S i kontaktrony Zigbee, stąd moja uwaga.
Na bramce Z2S może mieć tych kontaktronów kilka, spina je bramką/bramkami OR z jednym wirtualnym czujnikiem a ten włącza/wyłącza termostat poprzez reakcje, które może zdefiniować w Cloud - dobrze myślę?
Jak najbardziej powinno to tak działać :)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Jak będzie dodana komunikacja lokalna, to będzie można między Boxami, czy innymi urządzeniami wymieniać się termometrami, czujnikami itp.

Natomiast do termostatu można podłączyć jeden termometr główny i jeden czujnik.
Ograniczenie to wynika trochę z historii: GKW-01 był pierwszym termostatem i on na wbudowany termometr, miejce na jeden dodatkowy termometr lub możliwość podłączenia czujnika binarnego.

Natomiast naturalnym będzie to, że w pokoju są 3 okna i 3 kontaktrony, a ogrzewanie robi jeden termostat. Tego obecnie w Supli się nie zrobi. Pisząc to nie mam na myśli softów DIY, gdzie "sky is the limit".

Temat grup termometrów i grup czujników binarnych pojawił się już w zeszłym roku przy wprowadzeniu Boxa.

Możliwe są tu dwa rozwiązania: albo rozbudowa configa dla termostatu z możliwością podłączenia np 5-10 czujników, albo definiowanie "grup lokalnych", których stan jest reprezentowany wybraną funkcją: min, max, avg dla termometrów, lub OR, AND, XOR dla czujników binarnych.

Myślę, że w jedną albo drugą stronę pójdziemy, ale mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia wcześniej, w tym samą komunikację lokalną.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Akurat z kontaktronami sprawa powinna być banalna - łączymy je szeregowo i wpinamy do jednego wejścia.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

YoMan wrote: Sun Oct 26, 2025 2:45 pm Akurat z kontaktronami sprawa powinna być banalna - łączymy je szeregowo i wpinamy do jednego wejścia.
No to teraz podłącz szeregowo kontaktrony radiowe :D
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “AURATON Heater Controller”