Tu było na ten temat:
viewtopic.php?p=176824#p176824
Tylko nie pamiętam czy to tak działa, jak napisałem, czy to był tylko pomysł do zrealizowania.
Jakby co to można dodać jakąś funkcję, która by takie zachowanie wymuszała
Termostat
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Byłbym wdzięczny.klew wrote: Sat Nov 01, 2025 6:04 pm Tu było na ten temat:
viewtopic.php?p=176824#p176824
Tylko nie pamiętam czy to tak działa, jak napisałem, czy to był tylko pomysł do zrealizowania.
Jakby co to można dodać jakąś funkcję, która by takie zachowanie wymuszała
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
A sprawdziłeś czy zrobienie off I on włączy taki termostat?Duch__ wrote: Sat Nov 01, 2025 6:24 pmByłbym wdzięczny.klew wrote: Sat Nov 01, 2025 6:04 pm Tu było na ten temat:
viewtopic.php?p=176824#p176824
Tylko nie pamiętam czy to tak działa, jak napisałem, czy to był tylko pomysł do zrealizowania.
Jakby co to można dodać jakąś funkcję, która by takie zachowanie wymuszała
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Bania
- Posts: 107
- Joined: Wed Jul 24, 2024 5:03 pm
- Location: Bielsko-Biała
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Salus t30nc (wziąłeś pod uwagę, że on ma czas otwierania 2 minuty?)
Moim zdaniem jak masz informacje że piec gazowy działa, to możesz odczytać temperaturę aktualna i temperaturę zadaną i porównać.
Jeżeli piec pracuje to porównujesz w termostacie czy może jeszcze gdzieś oddać ciepło, wtedy od razu otwierasz zawór, bo wtedy zwiększasz obciążenie dla pieca, bo ma więcej wody do ogrzania (zwiększy to jego czas pracy). Jeżeli piec był wyłączony to wtedy czekaj aż zadziała histereza termostatu i go uruchomi. Możesz też w uruchomieniu pieca dać opóźnienie, jeżeli jakiś termostat wykryje żeby grzać to uruchom piec dopiero po 2 minutach.
Moim zdaniem jak masz informacje że piec gazowy działa, to możesz odczytać temperaturę aktualna i temperaturę zadaną i porównać.
Jeżeli piec pracuje to porównujesz w termostacie czy może jeszcze gdzieś oddać ciepło, wtedy od razu otwierasz zawór, bo wtedy zwiększasz obciążenie dla pieca, bo ma więcej wody do ogrzania (zwiększy to jego czas pracy). Jeżeli piec był wyłączony to wtedy czekaj aż zadziała histereza termostatu i go uruchomi. Możesz też w uruchomieniu pieca dać opóźnienie, jeżeli jakiś termostat wykryje żeby grzać to uruchom piec dopiero po 2 minutach.
Code: Select all
termostat_zadana->getTemperatureSetpointHeat(); // odczytuje temperaturę dla grzania
if((termostat_zadana >= temperatura_aktualna) && piec_gazowy_uruchomiony)
{
zawor = 1; // otwórz zawór
}https://github.com/anarhbania/Supla
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Spokojnie. W piecu jest automatyka dająca czas na otwarcie zaworów przy "pierwszym uruchomieniu". Ja ten mój piec ma przestudiowany i mógłbym z niego doktorat napisać.Bania wrote: Sat Nov 01, 2025 8:00 pm Salus t30nc (wziąłeś pod uwagę, że on ma czas otwierania 2 minuty?)
Moim zdaniem jak masz informacje że piec gazowy działa, to możesz odczytać temperaturę aktualna i temperaturę zadaną i porównać.
Jeżeli piec pracuje to porównujesz w termostacie czy może jeszcze gdzieś oddać ciepło, wtedy od razu otwierasz zawór, bo wtedy zwiększasz obciążenie dla pieca, bo ma więcej wody do ogrzania (zwiększy to jego czas pracy). Jeżeli piec był wyłączony to wtedy czekaj aż zadziała histereza termostatu i go uruchomi. Możesz też w uruchomieniu pieca dać opóźnienie, jeżeli jakiś termostat wykryje żeby grzać to uruchom piec dopiero po 2 minutach.
Code: Select all
termostat_zadana->getTemperatureSetpointHeat(); // odczytuje temperaturę dla grzania if((termostat_zadana >= temperatura_aktualna) && piec_gazowy_uruchomiony) { zawor = 1; // otwórz zawór }
Jeśli jakiś termostat jest w takim stanie i chcesz mu wymusić grzanie to można mu zmienić w programie histerezę na 0.1 i on ruszy z grzaniem od razu. Jak już masz sygnał że zaczął grzać przestawiasz histerezę na wcześniejszą wartość a on grzeje dalej mimo że jest w tym samym przedziale w którym wcześniej nie grzał.Duch__ wrote: Sat Nov 01, 2025 6:03 pm ... Chcę jakąś flagą wymusić grzanie kolejnego termostatu w tej samej chwili jeśli jego Ta < Tz i nie czekać do osiągnięcia stanu Ta < Tz minus histereza.
-
Duch__
- Posts: 2199
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
- Been thanked: 6 times
Zmiana koncepcji.
W samym arduino umiem pisać programy, gorzej z Klasami SUPLA. Czy da rady zadeklarować w termostacie wyjście wirtualne do hvac, zamiast fizycznego, a najlepiej bez deklaracji wyjścia. Potrzebuje tylko zadawanie temperatury, bez histerezy itp. Logikę termostatu ogarnę poza kodem SUPLA.
W samym arduino umiem pisać programy, gorzej z Klasami SUPLA. Czy da rady zadeklarować w termostacie wyjście wirtualne do hvac, zamiast fizycznego, a najlepiej bez deklaracji wyjścia. Potrzebuje tylko zadawanie temperatury, bez histerezy itp. Logikę termostatu ogarnę poza kodem SUPLA.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Da się. Tylko z pamięci piszę: HVAC w konstruktorze przyjmuje instancję klasy typu OutputInterface.Duch__ wrote: Sun Nov 02, 2025 8:49 am Zmiana koncepcji.
W samym arduino umiem pisać programy, gorzej z Klasami SUPLA. Czy da rady zadeklarować w termostacie wyjście wirtualne do hvac, zamiast fizycznego, a najlepiej bez deklaracji wyjścia. Potrzebuje tylko zadawanie temperatury, bez histerezy itp. Logikę termostatu ogarnę poza kodem SUPLA.
Nie pamiętam czy wirtualny wariant był tam zrobiony, jeśli nie, to trzeba samemu napisać.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Jest klasa RemoteOutputIntefaceklew wrote: Sun Nov 02, 2025 9:49 amDa się. Tylko z pamięci piszę: HVAC w konstruktorze przyjmuje instancję klasy typu OutputInterface.Duch__ wrote: Sun Nov 02, 2025 8:49 am Zmiana koncepcji.
W samym arduino umiem pisać programy, gorzej z Klasami SUPLA. Czy da rady zadeklarować w termostacie wyjście wirtualne do hvac, zamiast fizycznego, a najlepiej bez deklaracji wyjścia. Potrzebuje tylko zadawanie temperatury, bez histerezy itp. Logikę termostatu ogarnę poza kodem SUPLA.
Nie pamiętam czy wirtualny wariant był tam zrobiony, jeśli nie, to trzeba samemu napisać.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277