vajera wrote: Sun Nov 02, 2025 3:45 pm
W wolnej chwili wypróbuj wersję 0.9.133-02/11/2025:

- w Cloud ustaw zewnętrzny termometr dla termostatu odpowiadającego tej głowicy,

- zweryfikuj czy głowica i aplikacja Supla pokazują temperaturę z termometru zewnętrznego,

- spróbuj złapać logi z pracy bramki w czasie, gdy termometr zewnętrzny zmienia wartości.
Tak to wygląda:
Zrzut ekranu 2025-11-03 085105.png
Zrzut ekranu 2025-11-03 085547.png
Zrzut ekranu 2025-11-03 085617.png
Ikona trybu ręcznego na głowicy świeci się również w trybie programu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 8:13 am
Ikona trybu ręcznego na głowicy świeci się również w trybie programu.
Więc tak:

- jeżeli chcesz sterować głowicą za pomocą termometru zewnętrznego, to musisz ten termometr ustawić jako termometr główny a nie dodatkowy.
Ty ustawiłeś dodatkowy, więc mechanizm modyfikacji temperatury nie załączył się.
Prośba o powtórzenie eksperymentu, bo w przesłanych logach jest cały czas "_trv_external_sensor_present = 0" - właśnie z powyższego powodu.

- jeżeli włączasz tryb programu w Supla, to głowica nadal pozostanie w trybie ręcznym, bo tylko wtedy Supla może nią sterować. Tryb programu głowicy jest trybem autonomicznym i wtedy Supla nie miałaby nic do gadania.

Temat przewijał się już przez to forum wiele razy, ale przypomnę - głowica jest jak samochód autonomiczny - w trybie AUTO prowadzi się sama, jeżeli chcemy, żeby kierowca (w tym przypadku Supla) mógł kierować autem, to musimy przejść w tryb ręczny ;)

W bramce masz dwie flagi (dostępne w GUI), które decydują o tym, co powinno się wydarzyć, gdy użytkownik włączy tryb AUTO bezpośrednio w głowicy:

- domyślnie termostat Supla wyłączy się w takiej sytuacji,
- włączenie flagi TRV AUTO TO SCHEDULE spowoduje, że Supla wyłączy tryb AUTO w głowicy a termostat Supla przełączy się w tryb SCHEDULE, jeżeli w nim nie był,
- włączenie flagi TRV AUTO TO SCHEDULE oraz flagi TRV AUTO TO SCHEDULE/MANUAL spowoduje, że Supla wyłączy tryb AUTO w głowicy a termostat Supla przełączy się naprzemiennie w tryb SCHEDULE lub MANUAL.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 8:30 am Więc tak:

- jeżeli chcesz sterować głowicą za pomocą termometru zewnętrznego, to musisz ten termometr ustawić jako termometr główny a nie dodatkowy.
Ty ustawiłeś dodatkowy, więc mechanizm modyfikacji temperatury nie załączył się.
Prośba o powtórzenie eksperymentu, bo w przesłanych logach jest cały czas "_trv_external_sensor_present = 0" - właśnie z powyższego powodu.
Dobra, może teraz :)
I dziękuję za objaśnienie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 8:51 am
vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 8:30 am Więc tak:

- jeżeli chcesz sterować głowicą za pomocą termometru zewnętrznego, to musisz ten termometr ustawić jako termometr główny a nie dodatkowy.
Ty ustawiłeś dodatkowy, więc mechanizm modyfikacji temperatury nie załączył się.
Prośba o powtórzenie eksperymentu, bo w przesłanych logach jest cały czas "_trv_external_sensor_present = 0" - właśnie z powyższego powodu.
Dobra, może teraz :)
I dziękuję za objaśnienie.
A czy na głowicy widzisz, że wyświetlana temperatura odpowiada temu zewnętrznemu termometrowi? Widzę, że głowica nie raportuje temperatury, więc będę musiał to na niej wymusić.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

W wolnej chwili wypróbuj jeszcze 0.9.134-03/11/2025 - po wgraniu tej wersji musisz ponownie sparować głowicę z bramką (bez usuwania jakichkolwiek struktur z bramki i Cloud) - po prostu bramka w trybie parowania i uruchamiasz parowanie głowicy.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 9:42 am W wolnej chwili wypróbuj jeszcze 0.9.134-03/11/2025 - po wgraniu tej wersji musisz ponownie sparować głowicę z bramką (bez usuwania jakichkolwiek struktur z bramki i Cloud) - po prostu bramka w trybie parowania i uruchamiasz parowanie głowicy.
Nie wiem czemu mój poprzedni post nie dotarł :?
Głowica nie wyświetla temperatury z zewnętrznego termometru, jedynie zadaną nastawę. Poza tym wyświetla ikonę wykrzyknika (błąd regulacji temperatury), mimo, że przesyłanie nastawy z Supli działa i głowica reaguje.
Zaktualizowałem również to wersji 0.9.134, bez zmian.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 10:16 am
Zaktualizowałem również to wersji 0.9.134, bez zmian.
Rozumiem, że sparowałeś głowicę po aktualizacji - sorry, ale wolę się upewnić ;)
Podeślesz jeszcze logi z 0.9.134?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 10:31 am
kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 10:16 am
Zaktualizowałem również to wersji 0.9.134, bez zmian.
Rozumiem, że sparowałeś głowicę po aktualizacji - sorry, ale wolę się upewnić ;)
Podeślesz jeszcze logi z 0.9.134?
Spoko, sparowałem po aktualizacji. Logi w załączniku.
Mój egzemplarz C6N16 jest jakiś dziwny, ani dioda led na nim nie działa, poza tym serial monitor go czasami zawiesza, dlatego tyle to u mnie trwa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 11:12 am
vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 10:31 am
kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 10:16 am
Zaktualizowałem również to wersji 0.9.134, bez zmian.
Rozumiem, że sparowałeś głowicę po aktualizacji - sorry, ale wolę się upewnić ;)
Podeślesz jeszcze logi z 0.9.134?
Spoko, sparowałem po aktualizacji. Logi w załączniku.
Mój egzemplarz C6N16 jest jakiś dziwny, ani dioda led na nim nie działa, poza tym serial monitor go czasami zawiesza, dlatego tyle to u mnie trwa.
Pro tip (bo widziałem to już wcześniej w Twoich logach) - po aktualizacji odłącz bramkę fizycznie od zasilania na kilka sekund.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 11:15 am
kris.gie wrote: Mon Nov 03, 2025 11:12 am
vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 10:31 am

Rozumiem, że sparowałeś głowicę po aktualizacji - sorry, ale wolę się upewnić ;)
Podeślesz jeszcze logi z 0.9.134?
Spoko, sparowałem po aktualizacji. Logi w załączniku.
Mój egzemplarz C6N16 jest jakiś dziwny, ani dioda led na nim nie działa, poza tym serial monitor go czasami zawiesza, dlatego tyle to u mnie trwa.
Pro tip (bo widziałem to już wcześniej w Twoich logach) - po aktualizacji odłącz bramkę fizycznie od zasilania na kilka sekund.
👍

Return to “Bramka ZigBee”