Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 10:59 pm Oki 👍 właśnie miałem pisać że se nie mogę poradzić z tym zaklęciem 😉
Szukałem czy się już ten parametr pojawił . Bo nie chciało go przyjąć

Ale to nowe zaklęcie poszło od strzału i wszystko pięknie działa 👍😁
Nie myślałem że to ma tak duże znaczenie ale logi zebrałem przed wpisaniem .
Oczywiście będę obserwował 😉
Ten termostat Boscha ma taką przypadłość, że po zmianie jakiegokolwiek parametru nic nie wysyła, o ile nie zostało ustawione raportowanie dla danego atrybutu. Dodałem to już w kodzie, więc w kolejnych wersjach to raportowanie będzie się ustawiać automatyczne przy parowaniu.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 11:08 pm
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 10:59 pm Oki 👍 właśnie miałem pisać że se nie mogę poradzić z tym zaklęciem 😉
Szukałem czy się już ten parametr pojawił . Bo nie chciało go przyjąć
Ten termostat Boscha ma taką przypadłość, że po zmianie jakiegokolwiek parametru nic nie wysyła, o ile nie zostało ustawione raportowanie dla danego atrybutu. Dodałem to już w kodzie, więc w kolejnych wersjach to raportowanie będzie się ustawiać automatyczne przy parowaniu.
Rozumiem , jedynie zauważyłem że jak dam w Supli off pojawi się pauza na głowicy . To po włączenie w Supli termostatu z powrotem ustawi temperaturę na 18 z 22 przed wyłączeniem
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 11:18 pm Rozumiem , jedynie zauważyłem że jak dam w Supli off pojawi się pauza na głowicy . To po włączenie w Supli termostatu z powrotem ustawi temperaturę na 18 z 22 przed wyłączeniem
Sprawdziłem przed chwilą na dwóch różnych nastawach - daję OFF w Supla, głowica przechodzi w tryb pauzy, daję ręczny w Supla i wraca dokładnie do tej samej nastawy?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 11:18 pm Rozumiem , jedynie zauważyłem że jak dam w Supli off pojawi się pauza na głowicy . To po włączenie w Supli termostatu z powrotem ustawi temperaturę na 18 z 22 przed wyłączeniem
Sprawdziłem jeszcze przed chwilą w trybie grzania, włączenie OFF w Supla przełącza głowicę w tryb pauzy, chwilę trwa zamknięcie zastawki, po naciśnięciu trybu ręcznego w Supla wraca prawidłowa nastawa i głowica wznawia grzanie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 11:36 pm
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 11:18 pm Rozumiem , jedynie zauważyłem że jak dam w Supli off pojawi się pauza na głowicy . To po włączenie w Supli termostatu z powrotem ustawi temperaturę na 18 z 22 przed wyłączeniem
Sprawdziłem jeszcze przed chwilą w trybie grzania, włączenie OFF w Supla przełącza głowicę w tryb pauzy, chwilę trwa zamknięcie zastawki, po naciśnięciu trybu ręcznego w Supla wraca prawidłowa nastawa i głowica wznawia grzanie.
To u Mnie coś nie tak ale może mam coś namieszane albo coś jeszcze nie włączone ;) , może coś związane z tym że mam zewnętrzy termometr podpięty.

Po podpięciu czujnika otwarcia okna prawidłowo się zachowuje otwarte okno głowica OFF

Blokada głowicy z Clouda działa co prawda można wyłączy ją na głowicy bez włączenia odpowiedniej flagi w GUI - chyba ten model tak ma , ale to chyba nie przeszkadza jedynie wychodzi poza standard który jest ustalono . Że jeżeli flaga nie zaznaczona nie można odblokować głowicy


Tu logi może coś wypatrzysz ;) :
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Nov 08, 2025 4:31 am
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 11:36 pm
LukiSpajder wrote: Fri Nov 07, 2025 11:18 pm Rozumiem , jedynie zauważyłem że jak dam w Supli off pojawi się pauza na głowicy . To po włączenie w Supli termostatu z powrotem ustawi temperaturę na 18 z 22 przed wyłączeniem
Sprawdziłem jeszcze przed chwilą w trybie grzania, włączenie OFF w Supla przełącza głowicę w tryb pauzy, chwilę trwa zamknięcie zastawki, po naciśnięciu trybu ręcznego w Supla wraca prawidłowa nastawa i głowica wznawia grzanie.
To u Mnie coś nie tak ale może mam coś namieszane albo coś jeszcze nie włączone ;) , może coś związane z tym że mam zewnętrzy termometr podpięty.

Po podpięciu czujnika otwarcia okna prawidłowo się zachowuje otwarte okno głowica OFF

Blokada głowicy z Clouda działa co prawda można wyłączy ją na głowicy bez włączenia odpowiedniej flagi w GUI - chyba ten model tak ma , ale to chyba nie przeszkadza jedynie wychodzi poza standard który jest ustalono . Że jeżeli flaga nie zaznaczona nie można odblokować głowicy


Tu logi może coś wypatrzysz ;) :
Czy my mówimy o tym samym? Ja o nastawie temperatury a Ty? Też o nastawie czy o mierzonej temperaturze?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 8:01 am
LukiSpajder wrote: Sat Nov 08, 2025 4:31 am
vajera wrote: Fri Nov 07, 2025 11:36 pm

Sprawdziłem jeszcze przed chwilą w trybie grzania, włączenie OFF w Supla przełącza głowicę w tryb pauzy, chwilę trwa zamknięcie zastawki, po naciśnięciu trybu ręcznego w Supla wraca prawidłowa nastawa i głowica wznawia grzanie.
To u Mnie coś nie tak ale może mam coś namieszane albo coś jeszcze nie włączone ;) , może coś związane z tym że mam zewnętrzy termometr podpięty.

Po podpięciu czujnika otwarcia okna prawidłowo się zachowuje otwarte okno głowica OFF

Blokada głowicy z Clouda działa co prawda można wyłączy ją na głowicy bez włączenia odpowiedniej flagi w GUI - chyba ten model tak ma , ale to chyba nie przeszkadza jedynie wychodzi poza standard który jest ustalono . Że jeżeli flaga nie zaznaczona nie można odblokować głowicy


Tu logi może coś wypatrzysz ;) :
Czy my mówimy o tym samym? Ja o nastawie temperatury a Ty? Też o nastawie czy o mierzonej temperaturze?
Ja o nastawię temperatury kiedy dam w apce off głowica się wyłączy przed wyłączeniem ma ustawione 23,9 . Włączę ją ponownie ,ustawiona temperatury zmieniają się na 22.
Kuba.DeX
Posts: 96
Joined: Tue Feb 02, 2021 4:00 pm

Post

Na głowicach TRV06 za sparowaniu przez chwilę wyświetlana była temperatura z nich, ale potem przeszły w "Błąd odczytu temperatury" i już tak sobie wiszą, w Cloud temperatura ze znakiem zapytania... Ktoś jakieś pomysły? Bramka Supla firmware: 0.9.136-03/11/2025

Edit: w bramce kliknąłem zmianę nazwy urządzenia, bez jej zmiany, i jeden odczyt wstał. Na drugim podobne czary nie działają
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Kuba.DeX wrote: Mon Nov 10, 2025 10:07 pm Na głowicach TRV06 za sparowaniu przez chwilę wyświetlana była temperatura z nich, ale potem przeszły w "Błąd odczytu temperatury" i już tak sobie wiszą, w Cloud temperatura ze znakiem zapytania... Ktoś jakieś pomysły? Bramka Supla firmware: 0.9.136-03/11/2025

Edit: w bramce kliknąłem zmianę nazwy urządzenia, bez jej zmiany, i jeden odczyt wstał. Na drugim podobne czary nie działają
Czy w ustawieniach termostatu masz wybrany termometr wewnętrzny (HVAC TEMP) czy jakiś termometr zewnętrzny.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 0.9.142-10/11/2025:

- poprawki w kodzie dotyczącym głowicy Bosch BTH-RA,

- dodano obsługę termometru zewnętrznego dla głowicy Aqara E1 - mój egzemplarz przeszedł wszystkie testy pozytywnie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”