MEW-02 ETH awarie co kilka miesięcy

Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

Witam.
Kupiłem kilkanaście miesięcy temu MEW-02 ETH. Zamontował go elektryk z uprawnieniami, działał z trzy miesiące i przestał wysyłać dane. Patrzę a tam świeci tylko jedna dioda od faz. Ponieważ licznik jest podpięty w rozdzielni w domu przed wyłącznikiem głównym, wyłączyłem całe napięcie na dom, zabezpieczeniem przedlicznikowym. Po załączeniu MEW-02 ETH zaczął działać, po dwóch dniach to samo. Brak wysyłania danych, dwie diody od faz nie świecą. Reklamuje urządzenie, zostaje wymienione na nowe. Nowe drugie urządzenie działa trzy miesiące i ta sama historia. Dostaje trzecie nowe urządzenie działa pięć miesięcy i znów to samo:( Mam już dość ciągłego wzywania elektryka (robiło to już dwóch różnych) rozpinania rozdzielni, demontażu i ponownym montażu MEW-02 ETH. Miał ktoś podobny przypadek? Co może być przyczyną tych awarii?
Oprogramowanie 25.02, napięcie w normie ok 228V.
20251202_175745.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Co prawda u mnie pierwszy raz ale dosłownie dziś miałem bardzo podobną sytuację, Mewka zawieszona od wczoraj(04.12), dioda statusowa świeciła ciagle i tylko dioda od trzeciej fazy(oczywiście zasilanie poprawne wszystkie 3F).
MEWka pomimio zawieszenia się pingowała się poprawnie i po WiFi i po ETH, ale niestety dopiero reset zasilania przywrócił ja do życia.
Od wczoraj nie zaraportowała także pobranej energii pomimo ciągłego poboru w okolicy 1kWh.
Zrzut ekranu 2025-12-5 o 19.36.37.png
Zrzut ekranu 2025-12-5 o 19.38.09.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 5:41 pm Witam.
Czy urządzenie reaguje na przycisk config na obudowie? Przytrzymanie 5s powinno przełączyć je w tryb cfg.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

robertklepacki94 wrote: Fri Dec 05, 2025 6:44 pm
Przycisk cfg działał?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:06 pm
robertklepacki94 wrote: Fri Dec 05, 2025 6:44 pm
Przycisk cfg działał?
Kurde o tym nie pomyślałem żeby sprawdzić :?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 pm
Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 5:41 pm Witam.
Czy urządzenie reaguje na przycisk config na obudowie? Przytrzymanie 5s powinno przełączyć je w tryb cfg.
U mnie nie działa, wciskam 5 s i nic:(
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 7:26 pm
klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 pm
Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 5:41 pm Witam.
Czy urządzenie reaguje na przycisk config na obudowie? Przytrzymanie 5s powinno przełączyć je w tryb cfg.
U mnie nie działa, wciskam 5 s i nic:(
Ale teraz wisi i nie działa, tak?
Znasz jego adres IP? (Można na routerze sprawdzić). Jeśli znasz to puść pinga I zobacz czy odpowiada.

Gdzie reklamowałeś? Bezpośrednio w Zamelu, czy u sprzedawcy?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 7:26 pm
klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 pm
Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 5:41 pm Witam.
Czy urządzenie reaguje na przycisk config na obudowie? Przytrzymanie 5s powinno przełączyć je w tryb cfg.
Gdzie wymieniałeś urządzenie?
U mnie nie działa, wciskam 5 s i nic:(
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Smrek
Posts: 33
Joined: Wed May 21, 2025 8:20 am

Post

klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:53 pm
Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 7:26 pm
klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 pm

Czy urządzenie reaguje na przycisk config na obudowie? Przytrzymanie 5s powinno przełączyć je w tryb cfg.
U mnie nie działa, wciskam 5 s i nic:(
Ale teraz wisi i nie działa, tak?
Znasz jego adres IP? (Można na routerze sprawdzić). Jeśli znasz to puść pinga I zobacz czy odpowiada.

Gdzie reklamowałeś? Bezpośrednio w Zamelu, czy u sprzedawcy?
Reklamuje u sprzedawcy E-DOMUS.com.pl
Właśni elektryk zdemontował już i zapakowałem do wysyłki:( Więc nie sprawdzę pinga:(
Jest to strasznie wkurzająca sprawa:(
Są jakieś sugestie, pomysły co do powstawania problemu?
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 8:11 pm
klew wrote: Fri Dec 05, 2025 7:53 pm
Smrek wrote: Fri Dec 05, 2025 7:26 pm

U mnie nie działa, wciskam 5 s i nic:(
Ale teraz wisi i nie działa, tak?
Znasz jego adres IP? (Można na routerze sprawdzić). Jeśli znasz to puść pinga I zobacz czy odpowiada.

Gdzie reklamowałeś? Bezpośrednio w Zamelu, czy u sprzedawcy?
Reklamuje u sprzedawcy E-DOMUS.com.pl
Właśni elektryk zdemontował już i zapakowałem do wysyłki:( Więc nie sprawdzę pinga:(
Jest to strasznie wkurzająca sprawa:(
Są jakieś sugestie, pomysły co do powstawania problemu?
Może jeszcze jak nie nadałeś to wyślij urządzenie bezpośrednio do Mirka, będzie dużo szybciej.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023