Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 1:27 pm @LukiSpajder, @lukasz06 Wypróbujcie wersję 0.9.178-06/12/25.
Ver. 0.9.178

Gdy flagi przełączania a tryb programu w Supla nie włączone wybranie każdego trybu powoduje off - czyli ok

Gdy wybrana tylko flaga ✧ TRV AUTO mode => Supla schedule ✧ po włączeniu którego kolwiek trybu przełączy na program - czyli ok

Gdy wybrane flagi ✧ TRV AUTO mode => Supla schedule ✧
✧ TRV AUTO mode =. Supla schedule/manual
Działa ale z trybu ręcznego( termostat Supli ) przełączy się szybko na program w drugą stronę trwa to dłużej w niektórych przypadkach trzeba powtórzyć przełączenie - ale myślę że to nie jest problem tu i tak bez telefonu nie wiemy czy to program czy ręczny chyba że pamiętamy jaką temperaturę mamy nastawiona .

Zauważyłem jeszcze jedno jeśli włączony mamy program w Supla i pokrętło damy w stronę minusa i będziemy trzymać nie przerwanie do off to nie wyłączy głowicy tylko w programie wskoczy off na chwilę - ale to anomalia , bo jeśli tylko puścimy pokrętło przed off to termostat Supli przeskoczy na ręczy .

Myślę że głowica dział zgodnie z wcześnie ustalonym standardem Supla -ZigBee😁👍

Naciskając przycisk jeden z tych trybów to off po wybraniu go bramka traktuje go jako przełączenie z trybu ręcznego na program - ale czy to się jakoś da oddzielić ?
Wyłączyć ręcznie możemy tylko zmniejszając temperaturę pokrętłem

To tyle mam nadzieję że jakoś to zrozumiale opisałem bo ciężko ubrać te zależności w słowa 😉😁
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

klew wrote: Sat Dec 06, 2025 4:37 pm I prześlij logi;)
zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 5:27 pm W pliku logi od momentu startu bramki
startZ2S.zip
@klew zerknąłeś? Miałeś chwilę?
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:02 pm
vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 1:27 pm
Aaa bo @LukiSpider nie wspominał, ale u mnie w aplikacji nie ma ikony baterii. Jak wymusić aby się pojawiła?
Dodasz do Gui parę DP, min wybór mięzdzy PID, a 0/1?
Bateria bez wywołania chyba się pojawiła po dwóch dniach, szybciej żeby wskoczyła to albo wyciągnąć baterie albo wysłać polecenie

Code: Select all

.   tuya_battery(dp_id=6) odczyt stan baterii
      VALUE,type lenght 4
       odczyt daje w %
       
User avatar
klew
Posts: 13909
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 5:27 pm
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 4:37 pm ...
I prześlij logi;)
W pliku logi od momentu startu bramki

startZ2S.zip
Umknęła mi ta wiadomość.
Jak będę przy dużym ekranie, to sprawdzę
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

klew wrote: Sat Dec 06, 2025 8:01 pm Umknęła mi ta wiadomość.
Jak będę przy dużym ekranie, to sprawdzę
tutaj logi żeby nie trzeba było w gąszczu wiadomości szukać
viewtopic.php?p=220666#p220666
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Dec 06, 2025 7:02 pm
Myślę że głowica dział zgodnie z wcześnie ustalonym standardem Supla -ZigBee😁👍

:ugeek:
Naciskając przycisk jeden z tych trybów to off po wybraniu go bramka traktuje go jako przełączenie z trybu ręcznego na program - ale czy to się jakoś da oddzielić ?
Wyłączyć ręcznie możemy tylko zmniejszając temperaturę pokrętłem
W sumie to OFF powinien wysyłać value = 0 a tę wartość bramka powinna interpretować jako OFF a nie jako program?
Możesz ewentualnie złapać logi z czynności przełączenia bramki w tryb OFF.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

@Vajera Ty chyba nie czytasz moich wiadomości 😉
Pisałem, że te Off nie działa ręcznie tylko z aplikacji.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 8:29 pm @Vajera Ty chyba nie czytasz moich wiadomości 😉
Pisałem, że te Off nie działa ręcznie tylko z aplikacji.
Dlaczego uważasz, że nie czytam? Piszecie, że nie działa a @LukiSpajder napisał, że OFF działa jak program (Ty czytasz Jego wiadomości), tymczasem OFF nie powinno tak działać, więc poprosiłem o ewentualne logi z próby ręcznego wyłączenia głowicy (próba może być nieudana, ale logi będą).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 8:07 pm
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 8:01 pm Umknęła mi ta wiadomość.
Jak będę przy dużym ekranie, to sprawdzę
tutaj logi żeby nie trzeba było w gąszczu wiadomości szukać
viewtopic.php?p=220666#p220666
@vajera ale Ty chyba nie odpuściłeś tego tematu z przekaźnikiem? Bo to temat warty pozytywnego finału tak mi się wydaje.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 8:46 pm
zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 8:07 pm
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 8:01 pm Umknęła mi ta wiadomość.
Jak będę przy dużym ekranie, to sprawdzę
tutaj logi żeby nie trzeba było w gąszczu wiadomości szukać
viewtopic.php?p=220666#p220666
@vajera ale Ty chyba nie odpuściłeś tego tematu z przekaźnikiem? Bo to temat warty pozytywnego finału tak mi się wydaje.
Na razie czekam na komentarz Krzysztofa do Twoich logów, ale możesz jeszcze sprawdzić wersję 0.9.180-06/12/25.

Ostatecznie mogę dodać do bramki taką funkcję synchronizacji na starcie, ale poczekajmy jeszcze co powie @klew.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277