Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
v0.9.188. Sprawdziłem działanie przekaźnika. Pewnie już sprawdzone ale na wszelki wypadek napiszę. Przekaźnik ustawia właściwy stan po restarcie bramki. Nie da się w przekaźniku wymusić złego stanu ponieważ działa sprawdzenie względem termostatów co ok. 10-15s. Więc to jest to i jest "gitara" @vajera @klew. Dzięki w imieniu nie tylko swoim. Tak to właśnie powinno działać. Z resztą sami wiecie
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
No i git
Producent tej głowicy prawdopodobnie nie przewidział takiego rozwiązania, jak zewnętrzny termometr. Pamiętajcie, że głowice Tuya nie mają mechanizmu przesyłania temperatury zewnętrznej, tak jak zaimplementowano to np. w TRVZB. Bramka "symuluje" ten proces wysyłając na bieżąco zmienną wartość kalibracji temperatury i to działa, ale nie znamy wewnętrznego mechanizmu algorytmu PID - może on np. bierze pod uwagę wewnętrzny pomiar i ignoruje kalibrację, bo ktoś pisząc firmware zapomniał o takiej możliwości?Chociaż u Mnie testując ten PID z zewnętrznym termometrem to coś nie chce do grzać do zadanej temperatury a nie otworzy bardziej zastawki .
Ja zaobserwowałem jeszcze inne zjawisko - niektóre z moich TRVZB dostały 1.4.0 a jedna "tylko" 1.3.0?A co do sonoff to podłączyłem go to bramki sonoff pokazało się aktualizacja 1.4.1 ale nie zdążyłem nic zrobić bo zanim zaktualizowałem w głowicy soft to postanowiłem zrobić aktualizacje bramki z 2.4.0 na 2.7.0 i tu już nie ma dostępnej aktualizacji dla głowicy najnowsza to 1.3.0 .
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Wszystko zależy jaki tam jest algorytm. Kalibracji (jeśli jest dostępna) nie będzie ignorował na 99,9%. Łatwo to sprawdzić przełączając się na bramkę Tuya (lub eWelink) i ustawić największą możliwą korektę (np. 6 lub 9 stopni) nie ważne, czy plus czy minus. Wtedy widać jak się włącza i wyłącza w oparciu o korektę. Jeszcze takiej nie miałem (bluetooth, wifi, Zigbee), która by korektę ignorowała. I wracając do algorytmu. Ten PID może być tak zrobiony, że potrzebuje trochę czasu na "naukę" układu, w którym pracuje. Głowica może się "uczyć" w sensie automatycznego dostrajania (autotuningu) swoich parametrów (P, I, D) do charakterystyki danego systemu grzewczego, co poprawia stabilność i precyzję utrzymania temperatury, choć nie jest to uczenie się w sensie sztucznej inteligencji, a raczej optymalizacja w ramach zaprogramowanego algorytmu, na przykład za pomocą metody Zieglera-Nicholasa. Może my to nazwać "nauką" choć często mówię, że jest to "strojenie" albo "autotuning". No i nie ważne co to jest, ale trzeba dać trochę czasu głowicy i powinno się poprawić. Na początku może się to właśnie objawiać lekkim niedogrzewaniem lu przegrzewaniem pomieszczenia. Widać to doskonale na wykresie temperatury, jak z czasem coraz bardziej się "wypłaszcza".vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 4:54 pm
Producent tej głowicy prawdopodobnie nie przewidział takiego rozwiązania, jak zewnętrzny termometr. Pamiętajcie, że głowice Tuya nie mają mechanizmu przesyłania temperatury zewnętrznej, tak jak zaimplementowano to np. w TRVZB. Bramka "symuluje" ten proces wysyłając na bieżąco zmienną wartość kalibracji temperatury i to działa, ale nie znamy wewnętrznego mechanizmu algorytmu PID - może on np. bierze pod uwagę wewnętrzny pomiar i ignoruje kalibrację, bo ktoś pisząc firmware zapomniał o takiej możliwości?
A ja trzymam jeszcze taką z 1.1.5Ja zaobserwowałem jeszcze inne zjawisko - niektóre z moich TRVZB dostały 1.4.0 a jedna "tylko" 1.3.0?
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Za Wikipedią:Zibi_007 wrote: Mon Dec 08, 2025 5:13 pm Wszystko zależy jaki tam jest algorytm. Kalibracji (jeśli jest dostępna) nie będzie ignorował na 99,9%. Łatwo to sprawdzić przełączając się na bramkę Tuya (lub eWelink) i ustawić największą możliwą korektę (np. 6 lub 9 stopni) nie ważne, czy plus czy minus. Wtedy widać jak się włącza i wyłącza w oparciu o korektę. Jeszcze takiej nie miałem (bluetooth, wifi, Zigbee), która by korektę ignorowała. I wracając do algorytmu. Ten PID może być tak zrobiony, że potrzebuje trochę czasu na "naukę" układu, w którym pracuje. Głowica może się "uczyć" w sensie automatycznego dostrajania (autotuningu) swoich parametrów (P, I, D) do charakterystyki danego systemu grzewczego, co poprawia stabilność i precyzję utrzymania temperatury, choć nie jest to uczenie się w sensie sztucznej inteligencji, a raczej optymalizacja w ramach zaprogramowanego algorytmu, na przykład za pomocą metody Zieglera-Nicholasa. Może my to nazwać "nauką" choć często mówię, że jest to "strojenie" albo "autotuning". No i nie ważne co to jest, ale trzeba dać trochę czasu głowicy i powinno się poprawić. Na początku może się to właśnie objawiać lekkim niedogrzewaniem lu przegrzewaniem pomieszczenia. Widać to doskonale na wykresie temperatury, jak z czasem coraz bardziej się "wypłaszcza".
Ilustracją znacznych trudności związanych ze strojeniem regulatorów PID są wyniki przeglądów wykonane w zakładach przemysłowych. W jednym z przeglądów testowanie ponad tysiąca pętli sterowania w ponad stu zakładach pokazało, że ponad 30% zainstalowanych sterowników pracuje w trybie sterowania ręcznego, a 65% pętli pracujących w trybie sterowania automatycznego ma gorsze parametry jakościowe niż te pracujące w trybie ręcznego sterowania[1]. Inne dane z 2000 roku podają, że 80% sterowników jest niewłaściwie nastrojonych, 30% pracuje w trybie sterowania ręcznego, 25% wszystkich sterowników PID pracuje, wykorzystując domyślne nastawy fabryczne (co sugeruje, że nie były w ogóle strojone)
Robiłem parę razy podejście do tematu, ale patrząc po tym ile czasu zajmuje proces aktualizacji oryginalnej bramce Sonoff, to mam spore wątpliwości do rozszerzania kodu bramki o taką funkcjonalność. Natomiast biorąc pod uwagę, że mam sporą nadwyżkę wolnych C6, spróbuję napisać oddzielny soft - tylko do aktualizacji.A ja trzymam jeszcze taką z 1.1.5![]()
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja tak jak mówiłem używam głowice głównie w trybie 0/1 tą TRV801Z też bym przełączył ale chce ją potestować aby był pełny obraz jej działania w trybie PID , gdyby ktoś chciał zakupić taką . Ale z drugie strony nie wiem ile mi starczy cierpliwości na jej uczeni się
Dam znać za jakiś czas jak to wygląda.
Co do bramki sonoff w wersji 2.7.0 to nie daje aktualizacji dla TRVZB ( nie potrzebnie aktualizowałem bramkę ale kto wiedział, z drugiej strony głowica działa poprawnie
)
Tak bramka do wrzucania tylko plików aktualizacyjnych to była by fajna sprawa ,a softy są dostępne
Dam znać za jakiś czas jak to wygląda.
Co do bramki sonoff w wersji 2.7.0 to nie daje aktualizacji dla TRVZB ( nie potrzebnie aktualizowałem bramkę ale kto wiedział, z drugiej strony głowica działa poprawnie
Tak bramka do wrzucania tylko plików aktualizacyjnych to była by fajna sprawa ,a softy są dostępne
Ależ ja nigdzie na napisałem, że sterowanie PID jest doskonałevajera wrote: Mon Dec 08, 2025 5:33 pm
Ilustracją znacznych trudności związanych ze strojeniem regulatorów PID są wyniki przeglądów wykonane w zakładach przemysłowych. W jednym z przeglądów testowanie ponad tysiąca pętli sterowania w ponad stu zakładach pokazało, że ponad 30% zainstalowanych sterowników pracuje w trybie sterowania ręcznego, a 65% pętli pracujących w trybie sterowania automatycznego ma gorsze parametry jakościowe niż te pracujące w trybie ręcznego sterowania[1]. Inne dane z 2000 roku podają, że 80% sterowników jest niewłaściwie nastrojonych, 30% pracuje w trybie sterowania ręcznego, 25% wszystkich sterowników PID pracuje, wykorzystując domyślne nastawy fabryczne (co sugeruje, że nie były w ogóle strojone)
Jak zwykle gotowy do testowaniaRobiłem parę razy podejście do tematu, ale patrząc po tym ile czasu zajmuje proces aktualizacji oryginalnej bramce Sonoff, to mam spore wątpliwości do rozszerzania kodu bramki o taką funkcjonalność. Natomiast biorąc pod uwagę, że mam sporą nadwyżkę wolnych C6, spróbuję napisać oddzielny soft - tylko do aktualizacji.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036I to jest słuszna koncepcjaLukiSpajder wrote: Mon Dec 08, 2025 6:24 pm Ja tak jak mówiłem używam głowice głównie w trybie 0/1 tą TRV801Z też bym przełączył ale chce ją potestować aby był pełny obraz jej działania w trybie PID , gdyby ktoś chciał zakupić taką . Ale z drugie strony nie wiem ile mi starczy cierpliwości na jej uczeni się![]()
![]()
Dam znać za jakiś czas jak to wygląda.
Jakbyś wiedział, że się przewrócisz, to byś usiadłCo do bramki sonoff w wersji 2.7.0 to nie daje aktualizacji dla TRVZB ( nie potrzebnie aktualizowałem bramkę ale kto wiedział, z drugiej strony głowica działa poprawnie)
Tak bramka do wrzucania tylko plików aktualizacyjnych to była by fajna sprawa ,a softy są dostępne![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036To ja już nic nie wiem, u mnie nie działa dokońca prawidłowo v.0.1.184vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 4:54 pmNo i gitLukiSpajder wrote: Mon Dec 08, 2025 3:40 pmVer.0.9.188 działa dobrze według Mnievajera wrote: Mon Dec 08, 2025 3:10 pm
Przywróciłem tę najlepiej działającą wersję, dodałem kilka datapoints, z tego co pisaliście to głowica na tym etapie współpracuje z Supla całkiem dobrze?,
Producent tej głowicy prawdopodobnie nie przewidział takiego rozwiązania, jak zewnętrzny termometr. Pamiętajcie, że głowice Tuya nie mają mechanizmu przesyłania temperatury zewnętrznej, tak jak zaimplementowano to np. w TRVZB. Bramka "symuluje" ten proces wysyłając na bieżąco zmienną wartość kalibracji temperatury i to działa, ale nie znamy wewnętrznego mechanizmu algorytmu PID - może on np. bierze pod uwagę wewnętrzny pomiar i ignoruje kalibrację, bo ktoś pisząc firmware zapomniał o takiej możliwości?Chociaż u Mnie testując ten PID z zewnętrznym termometrem to coś nie chce do grzać do zadanej temperatury a nie otworzy bardziej zastawki .
Ja zaobserwowałem jeszcze inne zjawisko - niektóre z moich TRVZB dostały 1.4.0 a jedna "tylko" 1.3.0?A co do sonoff to podłączyłem go to bramki sonoff pokazało się aktualizacja 1.4.1 ale nie zdążyłem nic zrobić bo zanim zaktualizowałem w głowicy soft to postanowiłem zrobić aktualizacje bramki z 2.4.0 na 2.7.0 i tu już nie ma dostępnej aktualizacji dla głowicy najnowsza to 1.3.0 .
Ja opieram się o wbudowany termometr, często mi przegrzewa pomieszczenie.
Chciałbym Cię zapytać w jaki sposób aplikacja odbiera z głowicy w jakim stopniu otwary jest zawór,
bo wydaje mi się, że nie zawsze jest to zgodn z pawdą.
Jeśli chodzi o nastawy z aplikacji to wszystko pasuje, ale odwotnie, czyli głowica aplikacja nie współgra.
Np nie mogę tera zmniejszyć temperatury poniżej 19 stopni, bo jeśli to zrobię to ręcznie, głowica zmienia ją automatycznie na 22.
Zdaję sobie sprawę, że jest z nią dużo pracy jeszcze, więc chyba ją zwrócę poprostu, póki nie jest za późno
Co do Sonoff, jak pisłem wcześniej ma wyjść jakaś aktualizacja przed świętami. Ja testuję 1.4.2, ale tylko na jednej głowicy, reszta też mam1.3.0, bramka 2.7.0.LukiSpajder wrote: Mon Dec 08, 2025 6:24 pm Ja tak jak mówiłem używam głowice głównie w trybie 0/1 tą TRV801Z też bym przełączył ale chce ją potestować aby był pełny obraz jej działania w trybie PID , gdyby ktoś chciał zakupić taką . Ale z drugie strony nie wiem ile mi starczy cierpliwości na jej uczeni się![]()
![]()
Dam znać za jakiś czas jak to wygląda.
Co do bramki sonoff w wersji 2.7.0 to nie daje aktualizacji dla TRVZB ( nie potrzebnie aktualizowałem bramkę ale kto wiedział, z drugiej strony głowica działa poprawnie)
Tak bramka do wrzucania tylko plików aktualizacyjnych to była by fajna sprawa ,a softy są dostępne![]()
Niewiele widać bo apka nic nie pokazuje, ale głowica chodzi w PID
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ja testuje tą ver.0.9.188 i wychodzi że działa ale może dlatego że zwiększyłem dp_id 9 na 35 stopni ( max temperatura do ustawienia ), tryb komfort na 35 stopni , tryb eco 35 stopni , tryb antifrost 35 stopni . Wtedy zostaje tylko jeden tryb naciska i przełączy na program Supla , drugi raz naciska na ręczny Supla ( chociaż nie za każdym razem ale może za szybko z jednego trybu na drugilukasz06 wrote: Mon Dec 08, 2025 6:46 pm
To ja już nic nie wiem, u mnie nie działa dokońca prawidłowo v.0.1.184
Ja opieram się o wbudowany termometr, często mi przegrzewa pomieszczenie.
Chciałbym Cię zapytać w jaki sposób aplikacja odbiera z głowicy w jakim stopniu otwary jest zawór,
bo wydaje mi się, że nie zawsze jest to zgodn z pawdą.
Jeśli chodzi o nastawy z aplikacji to wszystko pasuje, ale odwotnie, czyli głowica aplikacja nie współgra.
Np nie mogę tera zmniejszyć temperatury poniżej 19 stopni, bo jeśli to zrobię to ręcznie, głowica zmienia ją automatycznie na 22.
Zdaję sobie sprawę, że jest z nią dużo pracy jeszcze, więc chyba ją zwrócę poprostu, póki nie jest za późno![]()
Ale może coś mi umknęło przy testowaniu.
Sprawdzę jeszcze jak ustawię te nominalne nastawy trybu głowicy co robi bramka