Byłeś szybszy o 2 minuty. I jeszcze kod wkleiłeś. Ja co prawda na telefonie ale i tak podziwiamvajera wrote: Thu Dec 11, 2025 6:56 pmOj tam, oj tam...ja tam wyczuwam sabotaż![]()
![]()
Oczywiście żartuje, ale na poważnie to spójrz proszę na ten kod:
przy kolejnym uruchomieniu bramki idzie initZ2SDeviceHvac:Code: Select all
auto Supla_Z2S_HvacBase = new Supla::Control::HvacBaseEE(); Supla_Z2S_HvacBase->setMainThermometerChannelNo( z2s_channels_table[trv_thermometer_slot].Supla_channel); //to jest numer kanału termometru wewnętrznego głowicy, który zostaje dodany przed Hvac Supla_Z2S_HvacBase->setBinarySensorChannelNo( Supla_Z2S_HvacBase->getChannel()->getChannelNumber()); //tutaj zgodnie z Twoim zaleceniem ustawiam nr kanału sensora na numer kanału Hvac
Code: Select all
auto Supla_Z2S_HvacBase = new Supla::Control::HvacBaseEE( Supla_Z2S_TRVInterface); Supla_Z2S_HvacBase->getChannel()->setChannelNumber( z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel); Supla_Z2S_HvacBase->setMainThermometerChannelNo( z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_secondary_channel); //zgodnie z Twoim zaleceniem, bo zmiana jest później w onLoadState Supla_Z2S_HvacBase->setBinarySensorChannelNo( z2s_channels_table[channel_number_slot].Supla_channel); //j.w.
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036lukasz06 wrote: Thu Dec 11, 2025 8:06 pm O ile dobrze pamiętam , to Zibi już raz poruszał ten temat i @Klew odpiał, że się temu przyjrzy.
Także jestem lekko zdziwioy jego wpisem

Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036@vajera uruchomiłem cztery komplety. Wynik moim zdaniem jest bardziej niż zadawalający, po prostu podczas pracy i różnych przełączeń po prosu to chodziło płynnie nie tak jak na wersji 193.To co robiłem po kolei opisałem w pliku i jest w paczce razem z logiem. Nie wstawiałem tutaj tego opisu bo jest tego sporo, kto jest zainteresowany to sobie pobierze. Jednak Ty warto byś rzucił okiem na to, szczególnie na godzinę 21:29 w opisie. W każdym razie no no... Panie...
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mega profesjonalna dokumentacja techniczna!zzrr wrote: Thu Dec 11, 2025 9:10 pm @vajera uruchomiłem cztery komplety. Wynik moim zdaniem jest bardziej niż zadawalający, po prostu podczas pracy i różnych przełączeń po prosu to chodziło płynnie nie tak jak na wersji 193.To co robiłem po kolei opisałem w pliku i jest w paczce razem z logiem. Nie wstawiałem tutaj tego opisu bo jest tego sporo, kto jest zainteresowany to sobie pobierze. Jednak Ty warto byś rzucił okiem na to, szczególnie na godzinę 21:29 w opisie. W każdym razie no no... Panie...![]()
![]()
test i log.zip
1. Czyli ta wersja 0.9.193 to była moja wina
2. Sytuacja po resecie bramki - termostaty były na "NIE GRZEJ", ale czy głowice przypadkiem nie grzały?
Problem z tymi głowicami Tuya jest taki, że one wysyłają stan grzania tylko, jak on się zmieni - jak zrobisz szybki reset, to głowica nawet tego nie zauważy i nic nowego nie wyśle a termostat Supla nie dostanie informacji.
Dlatego wolę TRVZB/Aqara E1 - tam możesz odczytać stan atrybutu running_state w dowolnym momencie...
Możesz zrobić taki test:
1. Głowica TRV06 grzeje,
2. reset bramki - brak grzania w termostacie Supla,
3. odpal GUI (możesz tymczasowo w konsoli start-gui 0 0x101),
4. znajdź głowicę na liście urządzeń w zakładce TCC,
5. w polu datapoint id wpisz 3,
6. kliknij DataQuery,
7. Zobacz wynik pola Tuya payload + sprawdź czy nie uaktualnił się stan głowicy w Supla.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Proszę się nie nabijać
Głowica patrząc na ten pin regulujący jest zapadnięty czyli głowica grzeje. Ikona na głowicy jest GRZEJ dwie opcje - albo pozostał stan z przed restartu albo zaktualizowała stan tylko głowica. Sam T2 tez pokazuje że jest grzej. Brak aktualnej informacji w aplikacjivajera wrote: Thu Dec 11, 2025 9:30 pm 2. Sytuacja po resecie bramki - termostaty były na "NIE GRZEJ", ale czy głowice przypadkiem nie grzały?
Już próbujęvajera wrote: Thu Dec 11, 2025 9:30 pm
Możesz zrobić taki test:
1. Głowica TRV06 grzeje,
2. reset bramki - brak grzania w termostacie Supla,
3. odpal GUI (możesz tymczasowo w konsoli start-gui 0 0x101),
4. znajdź głowicę na liście urządzeń w zakładce TCC,
5. w polu datapoint id wpisz 3,
6. kliknij DataQuery,
7. Zobacz wynik pola Tuya payload + sprawdź czy nie uaktualnił się stan głowicy w Supla.
Zrobiłem...vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 9:30 pm
Możesz zrobić taki test:
1. Głowica TRV06 grzeje,
2. reset bramki - brak grzania w termostacie Supla,
3. odpal GUI (możesz tymczasowo w konsoli start-gui 0 0x101),
4. znajdź głowicę na liście urządzeń w zakładce TCC,
5. w polu datapoint id wpisz 3,
6. kliknij DataQuery,
7. Zobacz wynik pola Tuya payload + sprawdź czy nie uaktualnił się stan głowicy w Supla.
Jak zrobiłem to dla głowicy to nic się nie zadziało. Ale jak to zrobiłem dla ZWT198 to zaktualizowało w aplikacji.
Powtórzyłem reset i akurat następnym razem zaktualizowały sie od razu 2szt a dwie nie
Powtórzyłem ten test dla głowic i nic, dla ZWT zaktualizowało od razu stan w aplikacji
EDIT:
Command Response payload
{00,0F,03,02,00,04,00,00,00,D6}
datapoint id = 3(0x03)
datapoint value = 214(0x000000D6)
EDIT:
Tak. powtórzyłem to jeszcze raz i po resecie wszystkie termostaty nadrzędne ZWT które w aplikacji miały zły stan tym sposobem podniosło do stanu GRZEJ tzn. stanu zgodnego z ustawieniem temperatur
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 9:30 pm
Mega profesjonalna dokumentacja techniczna!
1. Czyli ta wersja 0.9.193 to była moja wina
2. Sytuacja po resecie bramki - termostaty były na "NIE GRZEJ", ale czy głowice przypadkiem nie grzały?
Problem z tymi głowicami Tuya jest taki, że one wysyłają stan grzania tylko, jak on się zmieni - jak zrobisz szybki reset, to głowica nawet tego nie zauważy i nic nowego nie wyśle a termostat Supla nie dostanie informacji.
....
A ja się tyle z tym meczyłem i myslałem, że coś zle robie....
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Szlag by to trafił.Lector wrote: Thu Dec 04, 2025 4:41 pm Dziś zamówiłem dwa nowe termostaty, sam jestem ciekaw bo kupuje drugi raz. Za pierwszym razem okazało się że nie było tego modelu.
W sumie za dwa zapłaciłem koło 70zł.
Znowu mi piszą ze nie mają tego modelu - gorzej jak na Allegro.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 9:30 pm ...
2. Sytuacja po resecie bramki - termostaty były na "NIE GRZEJ", ale czy głowice przypadkiem nie grzały?
Problem z tymi głowicami Tuya jest taki, że one wysyłają stan grzania tylko, jak on się zmieni - jak zrobisz szybki reset, to głowica nawet tego nie zauważy i nic nowego nie wyśle a termostat Supla nie dostanie informacji.
...
.... widać to też dużo zależy od typu urządzenia podłączonego do bramki. Jak jeden tylko TRV06 okazuje się inaczej wysyła w zależności jaki się trafi. @vajera wysoko masz poprzeczkę. Hmm....Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 7:12 am A ja się tyle z tym meczyłem i myslałem, że coś zle robie....
Jednak tak czysto teoretycznie choć wiadomo @vajera że Ty już sam najlepiej wiesz co robić to podzielę się takim pytaniem które" rodzi mi się w głowie" w nawiązaniu do tego co napisałeś.
Czy to co poprosiłeś i wysłałem "wynik Command Response payload" w jakiś sposób pomoże w rozwiązaniu tego o czym mówimy? może jakieś wymuszone ustawienie które zmusi termostaty do zaraportowania stanu? Coś będziesz kombinował z tym?