Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:20 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:07 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:01 pm
Ta wersja powoduje powrót do stanu wyjściowego, tzn. da się przełączyć na program, ale się nie da powrócić do stanu wyjściowego.
W gratisie, po kilku próbach przełączenia, bramka zalicza zwis "na twardo". Trzeba ją zresetować aby wstała. Logi z przełączania, aż do samego końca (zwisu) w załączniku.
Włącz timestamp w logach, proszę.
Z chęcią bym wysłał, ale teraz w zasadzie bez przerwy się bramka restartuje.
Może prześlij jakieś "merged" z tym softem. Wyczyścimy do porządku i spróbujemy jeszcze raz.
Mogę wysłać, ale jesteśmy w ślepej uliczce, niestety. Na moim TRZB to działa idealnie, natomiast z Twoich logów powoli wyłania się możliwa przyczyna - ten termostat (w przeciwieństwie do wszystkich innych)
najpierw wysyła nastawę trybu automatycznego a dopiero w drugiej kolejności komunikat o trybie auto.
Normalnie sekwencja jest następująca - termostat informuje bramkę o trybie auto a następnie przesyła nastawę trybu auto, więc bramka "wie", że ma ją zignorować. Tutaj mamy problem...