Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:28 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:20 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:07 pm
Włącz timestamp w logach, proszę.
Z chęcią bym wysłał, ale teraz w zasadzie bez przerwy się bramka restartuje.
Może prześlij jakieś "merged" z tym softem. Wyczyścimy do porządku i spróbujemy jeszcze raz.
Mogę wysłać, ale jesteśmy w ślepej uliczce, niestety. Na moim TRZB to działa idealnie, natomiast z Twoich logów powoli wyłania się możliwa przyczyna - ten termostat (w przeciwieństwie do wszystkich innych) najpierw wysyła nastawę trybu automatycznego a dopiero w drugiej kolejności komunikat o trybie auto.
Normalnie sekwencja jest następująca - termostat informuje bramkę o trybie auto a następnie przesyła nastawę trybu auto, więc bramka "wie", że ma ją zignorować. Tutaj mamy problem...
No i tak dokładnie to wygląda podczas przełączania. To charakterystyczne wyświetlenie na pól sekundy nastawy z trybu automatycznego.
A jak wytłumaczyć, że zaraz po resecie bramki, za pierwszym razem, normalnie udało się wykonać cykl przełączenia (dwie wersje do tyłu)?
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 10:33 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:30 pm Tyle udała się zgrać (z czasami), zanim bramka się wykrzaczyła.
U mnie wykrzacza za każdym razem jak rozłączam serial. To prawie że normalka i trzeba na to uważać. Ale pewnie o tym wiesz
Wiem, sam o tym dawno temu chyba jako pierwszy pisałem, trzeba uważać, ale to nie to. Normalnie się wiesza.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 10:27 pm Nie wiem co Wy sadzicie ale mi się wydaje że z tych teraz sprawdzanych warta uwagi była wersja 204. Te zachowują się jak by tych poprawek nie było. W tej 204 przełączało tylko w pewnym momencie termostat jakby wchodził w jakiś tryb w którym nie szło przełączyć i po chwili znowu działało. I tak na zmianę.
Zobacz mój poprzedni post, najlepiej widać to w Twoich logach (timestamp):

Code: Select all

[2025-12-15 18:40:31.933] [137482][I][z2s_device_hvac.cpp:371] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 1600

Code: Select all

[2025-12-15 18:40:32.232] [137795][I][z2s_device_hvac.cpp:478] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SCHEDULE_MODE_MSG: 0x1
To jest 300 ms różnicy, tylko kolejność nie jest właściwa...

Tutaj raptem 150 ms.

Code: Select all

[2025-12-15 18:41:20.294] [185867][I][z2s_device_hvac.cpp:371] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 1600
[2025-12-15 18:41:20.443] [185991][I][z2s_device_hvac.cpp:478] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SCHEDULE_MODE_MSG: 0x1
110 ms

Code: Select all

[2025-12-15 18:41:49.306] [214851][I][z2s_device_hvac.cpp:371] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 1600
[2025-12-15 18:41:49.418] [214973][I][z2s_device_hvac.cpp:478] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SCHEDULE_MODE_MSG: 0x1
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:36 pm
zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 10:33 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:30 pm Tyle udała się zgrać (z czasami), zanim bramka się wykrzaczyła.
U mnie wykrzacza za każdym razem jak rozłączam serial. To prawie że normalka i trzeba na to uważać. Ale pewnie o tym wiesz
Wiem, sam o tym dawno temu chyba jako pierwszy pisałem, trzeba uważać, ale to nie to. Normalnie się wiesza.
No tak. Potrafi się zatrzymać i wtedy wkurzenie. Zgadza się
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:38 pm

Code: Select all

[2025-12-15 18:40:31.933] [137482][I][z2s_device_hvac.cpp:371] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 1600

Code: Select all

[2025-12-15 18:40:32.232] [137795][I][z2s_device_hvac.cpp:478] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SCHEDULE_MODE_MSG: 0x1
To jest 300 ms różnicy, tylko kolejność nie jest właściwa...

Tutaj raptem 150 ms.

Code: Select all

[2025-12-15 18:41:20.294] [185867][I][z2s_device_hvac.cpp:371] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 1600
[2025-12-15 18:41:20.443] [185991][I][z2s_device_hvac.cpp:478] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SCHEDULE_MODE_MSG: 0x1
110 ms

Code: Select all

[2025-12-15 18:41:49.306] [214851][I][z2s_device_hvac.cpp:371] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 1600
[2025-12-15 18:41:49.418] [214973][I][z2s_device_hvac.cpp:478] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SCHEDULE_MODE_MSG: 0x1
Aleś to rozłożył Panie na cząsteczki... :shock:
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:28 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:20 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:07 pm
Włącz timestamp w logach, proszę.
Z chęcią bym wysłał, ale teraz w zasadzie bez przerwy się bramka restartuje.
Może prześlij jakieś "merged" z tym softem. Wyczyścimy do porządku i spróbujemy jeszcze raz.
Mogę wysłać, ale jesteśmy w ślepej uliczce, niestety. Na moim TRZB to działa idealnie, natomiast z Twoich logów powoli wyłania się możliwa przyczyna - ten termostat (w przeciwieństwie do wszystkich innych) najpierw wysyła nastawę trybu automatycznego a dopiero w drugiej kolejności komunikat o trybie auto.
Normalnie sekwencja jest następująca - termostat informuje bramkę o trybie auto a następnie przesyła nastawę trybu auto, więc bramka "wie", że ma ją zignorować. Tutaj mamy problem...
Teraz tak przeglądam te ostatnie logi, które wysłałem Ci z czasami.
Wychodzi, że czasem może udać się zamieszać, albo zgubi polecenie i jest efekt przełączenia.
No to by się trzeba było zastanowić co z tym zrobić?
Ja bym był za ignorowaniem naciśnięcia tego przycisku, tzn nie całkowicie, tylko niech każde przyciśnięcie włącza tryb ręczny. Chyba się tak da?
Jeśli ktokolwiek ma inny pomysł, może lepszy, to chętnie na niego przystanę ;-)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:46 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:28 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:20 pm

Z chęcią bym wysłał, ale teraz w zasadzie bez przerwy się bramka restartuje.
Może prześlij jakieś "merged" z tym softem. Wyczyścimy do porządku i spróbujemy jeszcze raz.
Mogę wysłać, ale jesteśmy w ślepej uliczce, niestety. Na moim TRZB to działa idealnie, natomiast z Twoich logów powoli wyłania się możliwa przyczyna - ten termostat (w przeciwieństwie do wszystkich innych) najpierw wysyła nastawę trybu automatycznego a dopiero w drugiej kolejności komunikat o trybie auto.
Normalnie sekwencja jest następująca - termostat informuje bramkę o trybie auto a następnie przesyła nastawę trybu auto, więc bramka "wie", że ma ją zignorować. Tutaj mamy problem...
Teraz tak przeglądam te ostatnie logi, które wysłałem Ci z czasami.
Wychodzi, że czasem może udać się zamieszać, albo zgubi polecenie i jest efekt przełączenia.
No to by się trzeba było zastanowić co z tym zrobić?
Ja bym był za ignorowaniem naciśnięcia tego przycisku, tzn nie całkowicie, tylko niech każde przyciśnięcie włącza tryb ręczny. Chyba się tak da?
Jeśli ktokolwiek ma inny pomysł, może lepszy, to chętnie na niego przystanę ;-)
Mam jeszcze taki - przyjmujemy jakiś magic number dla nastawy w trybie auto - taki, którego użycie jest mało prawdopodobne (np. 11,1) - użytkownik wpisuje go sobie w termostat a bramka będzie ignorować ten komunikat?
11,1 ograniczy temat do tych ZWT, bo głowice mają skok co 0,5.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 10:46 pm Teraz tak przeglądam te ostatnie logi, które wysłałem Ci z czasami.
Wychodzi, że czasem może udać się zamieszać, albo zgubi polecenie i jest efekt przełączenia.
No to by się trzeba było zastanowić co z tym zrobić?
Ja bym był za ignorowaniem naciśnięcia tego przycisku, tzn nie całkowicie, tylko niech każde przyciśnięcie włącza tryb ręczny. Chyba się tak da?
Jeśli ktokolwiek ma inny pomysł, może lepszy, to chętnie na niego przystanę ;-)
Ja nie mam nic przeciwko jak by @vajera jeszcze coś pokombinował i jeśli trzeba by było sprawdzić w razie czego pisze się żeby chociaż tak pomóc. Ale jeśli ostatecznie wyjdzie że sie nie da tego zrobić w tym modelu termostatu to Twój pomysł żeby ten przycisk włączał tylko tryb ręczny jest "spoko" jeśli tak się da.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:50 pm Mam jeszcze taki - przyjmujemy jakiś magic number dla nastawy w trybie auto - taki, którego użycie jest mało prawdopodobne (np. 11,1) - użytkownik wpisuje go sobie w termostat a bramka będzie ignorować ten komunikat?
11,1 ograniczy temat do tych ZWT, bo głowice mają skok co 0,5.
Rozumiem że takie coś zdeaktywuje całkowicie ten przycisk. tak? o to by chodziło?
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 10:57 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 10:50 pm Mam jeszcze taki - przyjmujemy jakiś magic number dla nastawy w trybie auto - taki, którego użycie jest mało prawdopodobne (np. 11,1) - użytkownik wpisuje go sobie w termostat a bramka będzie ignorować ten komunikat?
11,1 ograniczy temat do tych ZWT, bo głowice mają skok co 0,5.
Rozumiem że takie coś zdeaktywuje całkowicie ten przycisk. tak? o to by chodziło?
Niekoniecznie - jeżeli termostat wyśle nastawę z magic number, to bramka nie prześle jej do Supla tylko zignoruje i poczeka na komunikat o schedule mode.