Wrócę do tematu najwcześniej wieczorem, ale kilka pytań pomocniczych:Zibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 12:09 amWykonałem scenariusz 1. ale na włączonym programie.vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 10:41 pm1. Zmieniłem temperaturę z dla programu nr 1 z 19 st. C na 20 st. C (klikając w widoku tygodnia na niebieski kafelek) - w trakcie gdy okno było otwarte.Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 10:18 pm
No teraz to działa OK
Ale kolejna sprawa. Jeśli to samo zrobimy w trybie programu, to po zamknięciu okna Supla przejmie ustawienia ZTW198 (czyli to, co miała wcześniej ustawione dla programu) i będzie w trybie ręcznym.
2. Zamknąłem okno, Supla pozostała w trybie programu i przeniosła te 20 st. C na termostat.
3. Próba zmiany temperatury +/- w Supla przełącza tryb harmonogramu na ręczny - czy Tobie chodziło o tę opcję z wyłączonym "zmiana temperatury docelowej przełącza w tryb ręczny"?
W Supli włączyłem program. Mam ustawione teraz 19 stopni. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli na 25 stopni. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT (wraca do 19 stopni). Termostat Supli jest teraz w trybie ręcznym z 19 stopniami.
-w Cloud jest przełącznik "Zmiana temperatury docelowej przełącza w tryb ręczny" - masz go ON czy OFF?
- Gdy piszesz, że zmieniasz temperaturę w Supla w trybie harmonogramu, to masz na myśli modyfikację temperatury aktualnego programu (poprzez klikanie w kolorowy kafelek w widoku tygodnia) czy ręczną zmianę +/- (wiem, że już o to pytałem, ale uściślam).