Głowica dostaje z nadrzędnego "off" i się wyłącza (zamyka).
@klew pisze o sygnale - grzej/nie grzej.
Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
No tylko że właśnie ona się nie zamykaZibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 9:57 pm Głowica dostaje z nadrzędnego "off" i się wyłącza (zamyka).
@klew pisze o sygnale - grzej/nie grzej.
Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Jak dostaje "off", to powinna się zamknąć.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036No to można czujni spróbować przypisać tylko do głowicy. Warto sprawdzić dokładnie. Teraz (na nowym SD) powinno działać jak @klew opisał.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036No i ja też takiego efektu oczekiwałem. A jest tak jak napisałem. Przy trzech głowicach ustawionych jako podrzędne w momencie zasymulowania otwarcia okien pojawia się komunikat w termostacie nadrzędnym że wyłączony na wskutek otwarcia okna a głowice bez reakcji.
Flagi włączone.
Może kwestia głowicy. Za jakąś godzinę - dwie siądę do tego i sprawdzę w każdej możliwej konfiguracji. Teraz mam spotkanie na Teams i nie za bardzo mogę odejść od komputera.
Może kwestia głowicy. Za jakąś godzinę - dwie siądę do tego i sprawdzę w każdej możliwej konfiguracji. Teraz mam spotkanie na Teams i nie za bardzo mogę odejść od komputera.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
Po niedawnych zmianach tryb termostatu nie zmienia się na off.
Pozostaje manualny lub program, ale samo "grzanie" jest wyłączane.
Jeśli u Ciebie przełęcza się na off, to ten tryb będzie się propagował na podrzędne, ale to raczej świadczy o tym że na bramce masz bardzo stare oprogramowanie sprzed kilku dni
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Przetestowałem na parterze - dwie głowice TRVZB na grzejnikach i jeden ZWT198, jako termostat nadrzędny.
Ustawienie czujnika otwarcia dla nadrzędnego, wyłącza nadrzędny, ale nie wyłącza podrzędnych.
Zrobiłem zgodnie z zaleceniem Krzysztofa i ustawiłem czujnik otwarcia również dla podrzędnych i działa prawidłowo.
@Zibi_007 To co piszesz miało sensu we wcześniejszym modelu - wtedy czujnik wyłączał termostat (off), więc ten stan propagował na podrzędne. Teraz termostat (Supla) pozostaje on tylko powiązane z nim urządzenie zostaje wyłączone - a to już nie propaguje się na podrzędne.
Ustawienie czujnika otwarcia dla nadrzędnego, wyłącza nadrzędny, ale nie wyłącza podrzędnych.
Zrobiłem zgodnie z zaleceniem Krzysztofa i ustawiłem czujnik otwarcia również dla podrzędnych i działa prawidłowo.
@Zibi_007 To co piszesz miało sensu we wcześniejszym modelu - wtedy czujnik wyłączał termostat (off), więc ten stan propagował na podrzędne. Teraz termostat (Supla) pozostaje on tylko powiązane z nim urządzenie zostaje wyłączone - a to już nie propaguje się na podrzędne.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Dzięki Zibi, ale na spokojnie z tym. U mnie to nie awaria tylko tak sprawdzamy to sprawdzamyZibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 10:07 pm Flagi włączone.
Może kwestia głowicy. Za jakąś godzinę - dwie siądę do tego i sprawdzę w każdej możliwej konfiguracji. Teraz mam spotkanie na Teams i nie za bardzo mogę odejść od komputera.