Zibi_007 wrote: Mon Dec 29, 2025 7:23 pm Mam je teraz na bramkach produkcyjnych (bez logów i GUI), więc dowodów w postaci logów nie dostarczę ;)
Patrzyłeś na aplikację, to spojrzyj jeszcze może na same termostaty. Bo u mnie z jednym jest tak, że w Supli zostaje te dajmy na to 22 stopnie, a na ZWT198 jest cały czas 5. I fizycznie głowica zakręcona. Jeśli zmienię ręcznie w Supli albo na termostacie to zaczyna od tych na 5 stopni. Na pozostałych trzech tu i tu zostaje na tych 5 stopniach.
A! I nie rób zdalnego resetu, tylko fizycznie odłącz na chwilę bramkę i poczekaj kilka minut. U mnie przy resecie z przycisku też zazwyczaj jest OK. Tu raczej chodzi o sytuację startu bramki po zaniku napięcia.
Przeprowadzę dokładne dochodzenie, ale po powrocie z urlopu, wydaje mi się, że kluczem może być liczba urządzeń - spróbuję poeksperymentować z wydłużeniem tych czasów na starcie.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera a tak z innej beczki...
kiedyś pytałem.... dało by rade zrobić ustawienie przez telnet np. setDefaultStateRestore dla VR i RR ? Tzn.w dowolny sposób aby tylko dało radę to włączyć by przywracało po resecie ostatnie ustawienie
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Dec 29, 2025 8:04 pm @vajera a tak z innej beczki...
kiedyś pytałem.... dało by rade zrobić ustawienie przez telnet np. setDefaultStateRestore dla VR i RR ? Tzn.w dowolny sposób aby tylko dało radę to włączyć by przywracało po resecie ostatnie ustawienie
Dla VR to już jest od 1.1.8 albo 9 - robiłem testy u siebie i stwierdziłem, że bez tego nie da rady.
Do RR też mogę dodać, chociaż wydawało mi się, że tam to jest ustawione.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 29, 2025 8:19 pm Dla VR to już jest od 1.1.8 albo 9 - robiłem testy u siebie i stwierdziłem, że bez tego nie da rady.
Do RR też mogę dodać, chociaż wydawało mi się, że tam to jest ustawione.
O kurna... nie wiedziałem. RR to tak zaproponowałem przy okazji. Właśnie w tej chwili go chciałem sprawdzić.
VR działa z automatu czy trzeba jakoś włączyć?
EDIT:
z automatu VR nie przywraca u mnie
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Mon Dec 29, 2025 8:22 pm
vajera wrote: Mon Dec 29, 2025 8:19 pm Dla VR to już jest od 1.1.8 albo 9 - robiłem testy u siebie i stwierdziłem, że bez tego nie da rady.
Do RR też mogę dodać, chociaż wydawało mi się, że tam to jest ustawione.
O kurna... nie wiedziałem. RR to tak zaproponowałem przy okazji. Właśnie w tej chwili go chciałem sprawdzić.
VR działa z automatu czy trzeba jakoś włączyć?
EDIT:
z automatu VR nie przywraca u mnie
Sorry...zrobiłem to dla VB...bo robiłem wirtualny czujnik okna zbierający sygnały z kilku fizycznych czujników - na potrzeby termostatu. Dodam...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 29, 2025 8:36 pm Sorry...zrobiłem to dla VB...bo robiłem wirtualny czujnik okna zbierający sygnały z kilku fizycznych czujników - na potrzeby termostatu. Dodam...
:) 👍
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Mon Dec 29, 2025 7:56 pm
Zibi_007 wrote: Mon Dec 29, 2025 7:23 pm Mam je teraz na bramkach produkcyjnych (bez logów i GUI), więc dowodów w postaci logów nie dostarczę ;)
Patrzyłeś na aplikację, to spojrzyj jeszcze może na same termostaty. Bo u mnie z jednym jest tak, że w Supli zostaje te dajmy na to 22 stopnie, a na ZWT198 jest cały czas 5. I fizycznie głowica zakręcona. Jeśli zmienię ręcznie w Supli albo na termostacie to zaczyna od tych na 5 stopni. Na pozostałych trzech tu i tu zostaje na tych 5 stopniach.
A! I nie rób zdalnego resetu, tylko fizycznie odłącz na chwilę bramkę i poczekaj kilka minut. U mnie przy resecie z przycisku też zazwyczaj jest OK. Tu raczej chodzi o sytuację startu bramki po zaniku napięcia.
Przeprowadzę dokładne dochodzenie, ale po powrocie z urlopu, wydaje mi się, że kluczem może być liczba urządzeń - spróbuję poeksperymentować z wydłużeniem tych czasów na starcie.
Spokojnie. Nie spieszy się. Fakt, urządzeń na bramkach jest po kilka/kilkanaście (kanałów -dziesiąt).
Generalnie sezon grzewczy to nie jest dobry czas do eksperymentów, z drugiej strony (o czym doskonale wiemy) po sezonie wszyscy o głowicach i termostatach zapominają ;-)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera mam takie pytanie czysto teoretyczne... Bo jeśli by się dało to bym chętnie po 6.01 wrócił do tematu.
Czy da się tak ustawić w bramce lub coś zrobić by głowica TRV06 zachowywała się po prostu jak zawór ON/OF. Moje pytanie wynika z tego że przy konfiguracji którą wymyśliłem a opisałem tutaj viewtopic.php?p=223062#p223062 nie ma 100% pewności że na termostacie zawsze będzie temperatura ustawiona max. Może się przestawić czy jakieś inne "licho" to ustawienie zmieni. Po prostu żeby ustawiona akcja zawsze ją na max otwierała lub zamykała. Żeby ją bramka widziała jak jakiś przełącznik czy zawór?
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Tue Dec 30, 2025 4:22 pm @vajera mam takie pytanie czysto teoretyczne... Bo jeśli by się dało to bym chętnie po 6.01 wrócił do tematu.
Czy da się tak ustawić w bramce lub coś zrobić by głowica TRV06 zachowywała się po prostu jak zawór ON/OF. Moje pytanie wynika z tego że przy konfiguracji którą wymyśliłem a opisałem tutaj viewtopic.php?p=223062#p223062 nie ma 100% pewności że na termostacie zawsze będzie temperatura ustawiona max. Może się przestawić czy jakieś inne "licho" to ustawienie zmieni. Po prostu żeby ustawiona akcja zawsze ją na max otwierała lub zamykała. Żeby ją bramka widziała jak jakiś przełącznik czy zawór?
Na początek mały akcent "historyczny" 😉

viewtopic.php?p=198910#p198910

Na samym początku moich prób opanowania tematu głowic TRV miałem taki plan awaryjny, ale ostatecznie udało się zmusić większość z nich do pełnej współpracy z termostatem Supla (nawet ta słynna 801Z w końcu uległa 😉).

Technicznie to nie jest duży problem, natomiast nie ukrywam, że cały kod odpowiedzialny za termostaty ścienne/głowice działa w oparciu o pewien wspólny model, więc musiałbym pomyśleć, jak to rozwiązać.
Może jakaś flaga typu ON/OFF only i wtedy bramka ignoruje komunikaty o nastawie albo zawsze wysyła maksymalną przy ON? Tylko, jak Ty byś to widział w Supla - głowica widoczna wtedy jako przekaźnik ON/OFF i sterowanie przez akcje?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Tue Dec 30, 2025 5:27 pm Tylko, jak Ty byś to widział w Supla - głowica widoczna wtedy jako przekaźnik ON/OFF i sterowanie przez akcje?
Dokładnie... Teraz próbuję w akcjach wymusić ustawienie temp 30 stopni przy ON. Ale to i tak sprowadzało by sie do tego że naskuteczniej jak by tą głowicę widziało alternatywnie np. jako przekaźnik/ przełącznik, żarowkę czy cokolwiek :)
EDIT:
czyli jak...? wracamy do tematu po 6 stycznia? :)