ruza wrote: Fri Jan 02, 2026 11:29 pm
Co do temperatury - potestowalem i faktycznie sprawa jest troche bardziej skomplikowana. Po dodaniu glowicy, pojawiają się 2 kanaly - termostat i temperatura. Jednak po resecie bramki, kanal z temperatura nic nie raportuje przez jakis czas(jeszcze nie doszedłem jaki).
Nie dojdziesz - taki urok głowic Tuya - najpierw musi minąć chwila zanim głowica zgłosi się do bramki (od 30 sekund do kilkunastu minut), a później musi jeszcze łaskawie zdecydować, kiedy wyśle pomiar temperatury. W przypadku głowic serii TS0601 nie ma możliwości odczytania temperatury lokalnej, tak jak można to zrobić w Sonoff TRVZB czy w głowicach Aqara/Bosch - trzeba poczekać aż głowica sama ją wyśle.
Jesli nie ma tej temperatury dostepnej, głowica nie zmienia temperatury z zewnętrznego czujnika. Dopiero po wyjeciu baterii i resecie glowicy wszystko wraca do normy.
Niektóre głowice (Sonoff/Aqara/Bosch) powalają na wysyłanie do nich wartości temperatury zewnętrznej, więc tutaj sprawa jest prosta - nie musisz znać temperatury z głowicy, tylko wysyłasz do niej np. 19°C.
W przypadku głowic TS0601 nie ma takiej możliwości - bramka korzysta z takiego hack'a polecającego na regularnym liczeniu różnicy Tz - Tw i wysyłaniu jej do głowicy jako wartość kalibracji.
Oczywiście żeby to zadziało musisz znać Tw, więc bramka czeka na pierwszy raport Tw zanim wyśle kalibrację.
Co ciekawe są momenty, gdzie czujnik zewnetrzny podaje temperaturę powiedzmy 18 stopni(szybko spadła z 22), czujnik w supla ten z glowicy HVAC Temp - 22, a na wyswietlaczu jest 19. Po okolo minucie do trzech i w przpadku stabilizacji temperatury na czujniku zewnetrznym, temperatury się wyrównują.
Czujnik o nazwie HVAC Temp raportuje temperaturę głowicy (z uwzględnieniem kalibracji) - jeżeli ta wartość różni się od temperatury w aplikacji Supla, to znaczy że kalibracja jest jeszcze w toku.
Kolejna kwestia - cześć głowic TS0601 ma precyzję kalibracji 0,1°C, ale TRV06 ma niestety tylko 1,0°C, więc nie zawsze będzie możliwe zsynchronizowanie temperatur Tz i Tw 1:1 - czasami będzie różnica do 1,0°C.