vajera wrote: Wed Jun 04, 2025 9:41 am
trozwadowski89 wrote: Wed Jun 04, 2025 8:42 am
Witam,
INSPELNING - Brak danych pomiarowych, sterowanie przekaźnikiem działa prawidłowo.
TRETAKT - Działa prawidłowo
Dziękuję.
Cześć,
INSPELNING - mój egzemplarz również nie wyrzuca żadnych danych sam z siebie, ale byłem ciekaw jak inne się zachowują
Ta wtyczka bardzo ładnie reaguje na polecenie
configure-reporting - jest bardzo czuła w zakresie pomiarów, więc jak się ustawi zbyt niskie wartości
delta to wysyła komunikaty jak szalona
Masz dwie opcje do wyboru:
- pooling przy pomocy polecenia update-device-timings ustawiasz parametr refresh dla licznika, np. na 30 sekund - wtedy to bramka odpytuje licznik,
- raportowanie za pomocą configure-reporting - wtedy licznik wysyła dane co zadany czas lub przy zadanej zmianie - szczegóły poniżej.
Napięcie - licznik wysyła dane w formacie V * 10, czyli 230V przychodzi jako wartość 2300
configure-reporting kanał_licznika EM 0x505 U16 0 30 delta - to polecenie ustawi raportowanie co 30 sekund lub gdy nastąpi zmiana wartości o delta - proponuję wpisać minimum 10 (= 1V) bo inaczej licznik zaleje bramkę serią komunikatów i może to wpłynąć na stabilność pracy bramki, ale oczywiście można poeksperymentować
Natężenie - licznik wysyła dane w formacie mA, czyli 1A przychodzi jako wartość 1000
configure-reporting kanał_licznika EM 0x508 U16 0 30 delta - to polecenie ustawi raportowanie co 30 sekund lub gdy nastąpi zmiana wartości o delta - proponuję wpisać minimum 50 (= 50 mA) lub nawet 100 (=100 mA = 0,1 A),
Moc aktywna - tutaj podobno robi się ciekawie - licznik wysyła dane w formacie W * 10, czyli 1W przychodzi jako wartość 10 (precyzja 0,1 W),
ale gdy moc > 1000 W zaczyna podawać wartości w W (precyzja 1 W) - nie testowałem tej sytuacji
configure-reporting kanał_licznika EM 0x50B S16 0 30 delta - to polecenie ustawi raportowanie co 30 sekund lub gdy nastąpi zmiana wartości o delta - proponuję wpisać 1 (= 0,1 W gdy P < 1000 i = 1 W gdy P > 1000)
zmiana skali w przypadku mocy powinna wiązać się z tym, że licznik wyśle komunikat 0x605 (AC_POWER_DIVISOR) z odpowiednim parametrem, ale może się zdarzyć, że go nie wyśle - jeżeli dla urządzeń > 1000 W raportowana moc będzie wynosić 1/10 wartości to potrzebne będzie jeszcze polecenie:
configure-reporting kanał_licznika EM 0x605 U16 0 0 1 - to polecenie ustawi raportowanie dzielnika mocy, gdy nastąpi jego zmiana.