A na innych kanałach masz baterię w cloud?
Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Vavg = 241VSimono wrote: Sun Jan 04, 2026 10:30 am Porównałem z Sonoff Pow R2 który ma dość dobry układ pomiarowy wpiąłem jedno w drugie a za nim domowy serwer.
Sonoff Pow R2 pokazuje:
242V
0,41A
86W
IKEA pokazuje:
244V
0,47A
95W
IkeaVavgdiff = 0,41%
SonoffVagdiff = 0,41%
Aavg = 0,44A
IkeaAavgdiff = 6,40%
SonoffAavgdiff = 7,32%
Wavg = 90,5W
IkeaWavgdiff = 4,74%
SonoffWagdiff = 5,23%
Różnice nieistotne statystycznie
configure-reporting ustawiałeś przez konsolę czy w GUI?Dodatkowo większym problemem jest iż w Cloud nie mam historii zużycia energii po kilkunastugodzinach pomiarów.
Zużycie energii cały czas 0 kWh.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Simono
- Posts: 533
- Joined: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm
- Been thanked: 6 times
-
Simono
- Posts: 533
- Joined: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm
- Been thanked: 6 times
Rozumiem różnice, że są mało istotne.vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 11:09 amVavg = 241VSimono wrote: Sun Jan 04, 2026 10:30 am Porównałem z Sonoff Pow R2 który ma dość dobry układ pomiarowy wpiąłem jedno w drugie a za nim domowy serwer.
Sonoff Pow R2 pokazuje:
242V
0,41A
86W
IKEA pokazuje:
244V
0,47A
95W
IkeaVavgdiff = 0,41%
SonoffVagdiff = 0,41%
Aavg = 0,44A
IkeaAavgdiff = 6,40%
SonoffAavgdiff = 7,32%
Wavg = 90,5W
IkeaWavgdiff = 4,74%
SonoffWagdiff = 5,23%
Różnice nieistotne statystycznieDodatkowy wpływ na wyniki pomiaru może mieć wpięcie obu układów jeden w drugi.
configure-reporting ustawiałeś przez konsolę czy w GUI?Dodatkowo większym problemem jest iż w Cloud nie mam historii zużycia energii po kilkunastugodzinach pomiarów.
Zużycie energii cały czas 0 kWh.
Ustawiałem przez konsole dając:
Code: Select all
configure-reporting 3 EM 0x505 U16 0 30 10
configure-reporting 3 EM 0x508 U16 0 30 50
configure-reporting 3 EM 0x50B S16 0 30 1
configure-reporting 3 EM 0x605 U16 0 0 1https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2206.html
Last edited by Simono on Sun Jan 04, 2026 11:30 am, edited 1 time in total.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mogę dodawać do każdego urządzenia Zigbee implementującego wyłącznie kanały AT:Simono wrote: Sun Jan 04, 2026 10:25 am Osobiście podoba mi sie bardziej nowy sposób, jednak nie jest wtedy w stanie pokazać nigdzie stanu baterii ponieważ w apce na telefonie nie widać żadnego kanału. Według mnie dla tego urządzenia powinien być osobny kanał w tym przypadku dla stanu baterii i wtedy byłoby super.
A) kanał typu GPM(KPOP), który będzie odbierał stan baterii - to przy okazji pozwoli na monitoring historii
albo
B) kanał typu VirtualRelay, który również może mieć dodatkową funkcję, np. aktywować/dezaktywować przetwarzanie zdarzeń z przycisku?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Historia dla GPM/KPOP jest domyślnie wyłączona a jej włączenie generuje komunikat o zachęcie do ponownego przemyślenia tej decyzji.Simono wrote: Sun Jan 04, 2026 11:26 am Ja bybłbym za A pod warunkiem, że historię będzie można w Cloud wyłączyć - dla nie których to niepotrzebne dane historyczne i miejsce w bazie danych. Nie wiem jak inni o tym mylą.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To jeszcze:Simono wrote: Sun Jan 04, 2026 11:22 am Ustawiałem przez konsole dając:Code: Select all
configure-reporting 3 EM 0x505 U16 0 30 10 configure-reporting 3 EM 0x508 U16 0 30 50 configure-reporting 3 EM 0x50B S16 0 30 1 configure-reporting 3 EM 0x605 U16 0 0 1
Code: Select all
configure-reporting 3 SM 0x0 0x25 min_interval max_interval delta
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W przypadku liczników elektrycznych wydaje się, że min_interval nie powinien być krótszy niż 30 sekund, max to np. 3600 (bo po co zalewać bramkę komunikatami z tym samym stanem zużytej energii?), natomiast delta - zacząłbym moze od 5 i ewentualnie schodził do 1 - zrób sobie test np. z suszarką.