LukiSpajder wrote: Tue Jan 06, 2026 4:21 am Jeśli chodzi o znacznik czasu w logach to się pojawia - chyba że ja to źle interpretuje i chodzi o coś innego :


Przepraszam, przeglądałem to na komórce i jakoś te znaczniki mi umknęły ;)
Też tak myślałem że za szybko to wszystko wykonuje , ale pomyślałem że poinformuję a Ty już oddziel ziarno od plew
W logach wygląda to tak otwarcie 7 sekunda, zamknięcie 10 sekunda, ponowne otwarcie 27 sekunda, zamknięcie 29 sekunda i ostatnia seria 31 i 34 sekunda - to są 2-3 sekundowe odstępy - szkoda okna :lol:.

Pętla termostatu bramki odpala się co 5 sekund, ale trzeba również wziąć pod uwagę to, że termostat Supla też ma 1-sekundowy obieg. Dodając do tego pracę innych urządzeń oraz intensywne logi, mamy przepis na "awarię" ;)

Swoją drogą muszę sprawdzić na bramce bez logów, czy jestem w stanie wywołać taki efekt.

Ostatnia uwaga - ja swoje Aqara P2 przymocowałem w taki sposób, że czujnik sygnalizuje zamknięcie okna dopiero po przekręceniu rączki, więc chyba nie jestem w stanie uzyskać efektu 2-3 sekund ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 10:38 am
LukiSpajder wrote: Tue Jan 06, 2026 4:21 am
Też tak myślałem że za szybko to wszystko wykonuje , ale pomyślałem że poinformuję a Ty już oddziel ziarno od plew
W logach wygląda to tak otwarcie 7 sekunda, zamknięcie 10 sekunda, ponowne otwarcie 27 sekunda, zamknięcie 29 sekunda i ostatnia seria 31 i 34 sekunda - to są 2-3 sekundowe odstępy - szkoda okna :lol:.

Pętla termostatu bramki odpala się co 5 sekund, ale trzeba również wziąć pod uwagę to, że termostat Supla też ma 1-sekundowy obieg. Dodając do tego pracę innych urządzeń oraz intensywne logi, mamy przepis na "awarię" ;)

Swoją drogą muszę sprawdzić na bramce bez logów, czy jestem w stanie wywołać taki efekt.

Ostatnia uwaga - ja swoje Aqara P2 przymocowałem w taki sposób, że czujnik sygnalizuje zamknięcie okna dopiero po przekręceniu rączki, więc chyba nie jestem w stanie uzyskać efektu 2-3 sekund ;)
Ja to zauważyłem to jak miałem czujnik na stole 😉, ale nie dawało mi to spokoju i potwierdziłem na oknie faktycznie trzeba to robić bardzo szybko 😁, ale to była to bramka bez logów .

Czyli to anomalia którymi nie ma co sobie głowy zaprzątać .
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Wed Jan 07, 2026 10:57 am Ja to zauważyłem to jak miałem czujnik na stole 😉, ale nie dawało mi to spokoju i potwierdziłem na oknie faktycznie trzeba to robić bardzo szybko 😁, ale to była to bramka bez logów .

Czyli to anomalia którymi nie ma co sobie głowy zaprzątać .
W sumie to nie jest anomalia - nazwałbym to raczej "granicą" możliwości technicznych układu ;) - @klew planujesz jakiś delay w przypadku czujnika otwarcia, bo ja zastanawiam się czy nie dać w bramce np. 5-10 sekund opóźnienia.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

LukiSpajder wrote: Wed Jan 07, 2026 10:57 am
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 10:38 am
LukiSpajder wrote: Tue Jan 06, 2026 4:21 am

W logach wygląda to tak otwarcie 7 sekunda, zamknięcie 10 sekunda, ponowne otwarcie 27 sekunda, zamknięcie 29 sekunda i ostatnia seria 31 i 34 sekunda - to są 2-3 sekundowe odstępy - szkoda okna :lol:.

Pętla termostatu bramki odpala się co 5 sekund, ale trzeba również wziąć pod uwagę to, że termostat Supla też ma 1-sekundowy obieg. Dodając do tego pracę innych urządzeń oraz intensywne logi, mamy przepis na "awarię" ;)

Swoją drogą muszę sprawdzić na bramce bez logów, czy jestem w stanie wywołać taki efekt.

Ostatnia uwaga - ja swoje Aqara P2 przymocowałem w taki sposób, że czujnik sygnalizuje zamknięcie okna dopiero po przekręceniu rączki, więc chyba nie jestem w stanie uzyskać efektu 2-3 sekund ;)
Ja to zauważyłem to jak miałem czujnik na stole 😉, ale nie dawało mi to spokoju i potwierdziłem na oknie faktycznie trzeba to robić bardzo szybko 😁, ale to była to bramka bez logów .

Czyli to anomalia którymi nie ma co sobie głowy zaprzątać .
Robimy zawody. Otwieramy okno, krzyczymy "obiad, do domu!". Zamykamy. Sprawdzamy czas.
Ewentualnie wołamy "Sąsiad! Piwo!".
Pisałem już o tym. Tylko @vajera jest w stanie w ciągu kilku sekund przytargać naręcze drewna do kominka :lol:
No i okazało się, że Pajączek też ma niezły refleks :lol:
I powtórzę. Zwłoka OK, ale do decyzji użytkownika (wł/wył/czas trwania).
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Tak jak @zibi_007 proponuję było by najlepiej wpisujemy czas po którym ma zadziałać lub natychmiast . Pogodziło by to zwolenników i przeciwników 😁 😉
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Wed Jan 07, 2026 2:56 pm Tak jak @zibi_007 proponuję było by najlepiej wpisujemy czas po którym ma zadziałać lub natychmiast . Pogodziło by to zwolenników i przeciwników 😁 😉
Pozwolę sobie mieć zdanie odrębne 😉 On/Off albo możliwość wpisania dowolnego czasu dalej będzie powodować, że od czasu do czasu ktoś "powachluje" oknem i będzie miał pretensje. Nie mam tutaj na myśli naszych forumowych testerów, którzy od razu zbiorą logi i szczegółowo opiszą problem, tylko mniej świadomego użytkownika, który z powodu przypadkowej operacji oknem (bo chciał krzyknąć na kota sąsiada) wyłączy sobie grzejniki na pół dnia 😜

Moja propozycja to minimum 5 sekund (czyli jeden cykl termostatu bramki) oraz ewentualnie opcjonalne wydłużenie tego czasu przez użytkownika. Chętnie natomiast wysłucham argumentów "drugiej strony".
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

W Auraton Box mam taką zasadę, że ignoruję zmiany ze strony urządzenia przez kilka sekund to zmianach ustawianych z Supli. To niweluje tego typu problemy, chyba że urządzenie będzie się bardzo ociągać.
Ale nawet ignorowanie zmian lokalnych przez 10s po zastępowaniu z Supli wydaje mi się ok.

Opóźnienie w reakcji na czujnik binarny w HVAC będzie kiedyś dodane i będzie to regulacja od 0s do jakiegoś górnego limitu
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

To ja mam głupie pytanie (tak, tak nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :P ).
A co jak w pokoju gdzie jest jeden termostat mamy dwa lub więcej okien i czujników?
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Lector wrote: Wed Jan 07, 2026 4:40 pm To ja mam głupie pytanie (tak, tak nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :P ).
A co jak w pokoju gdzie jest jeden termostat mamy dwa lub więcej okien i czujników?
Mam tak w bramce salon: 2x czujnik otwarcia okna - oba podpięte do bramki AND a bramka spięta z VB("OKNA"), który jest podpięty do termostatu.
Otwarcie któregokolwiek z okien "otwiera" ten VB.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 4:42 pm
Lector wrote: Wed Jan 07, 2026 4:40 pm To ja mam głupie pytanie (tak, tak nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :P ).
A co jak w pokoju gdzie jest jeden termostat mamy dwa lub więcej okien i czujników?
Mam tak w bramce salon: 2x czujnik otwarcia okna - oba podpięte do bramki AND a bramka spięta z VB("OKNA"), który jest podpięty do termostatu.
Otwarcie któregokolwiek z okien "otwiera" ten VB.
Dodam tylko, że w Supli natywnie teraz to będzie kiedyś dodane (wiele czujników do jednego termostatu)