RAMJET wrote: Sat Jan 10, 2026 8:24 pmvajera wrote: Sat Jan 10, 2026 11:37 amChyba już wiem, gdzie jest problem. Te gniazdka nie raportują stanu on/off same z siebie - trzeba im włączyć raportowanie:RAMJET wrote: Sat Jan 10, 2026 10:24 am Dołączyłem do bramki ZigBee dwa gniazda z Lidla, wcześniej pracujące w ekosystemie Tuya. Zauważyłem, że po ich sparowaniu w aplikacji SUPLA nie pojawia się informacja o zmianie stanu, gdy urządzenie jest włączane przyciskiem. Samo sterowanie działa — można je natychmiast wyłączyć z poziomu SUPLI — przy włączeniu przyciskiem brak jest zwrotnej informacji o aktualnym stanie.
GUI -> C&A -> klaster ONOFF -> atrybut ONOFF:
min interval 0
max interval 60
delta 1
I naciskasz Configure Reporting
Mam coś takiego![]()
Wprowadziłem te zmiany - niestety nic nie dało.