Nie, @klew już mi wybił z głowy takie pomysłyRobert Błaszczak wrote: Wed Jan 14, 2026 8:39 pm @zzrr, już załapałem temat. Ja zrozumiałem początkowo, że do każdego termostatu pojawi się dodatkowy kanał ze stanem źródła ciepła.
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Eee... nieeRobert Błaszczak wrote: Wed Jan 14, 2026 8:39 pm @zzrr, już załapałem temat. Ja zrozumiałem początkowo, że do każdego termostatu pojawi się dodatkowy kanał ze stanem źródła ciepła.
Ja to bym generalnie dał użytkownikowi możliwość ustawienia tego co się wyświetla, a co chowa pod np. termostat. Temat jest szerszy i dotyczy nie tylko źródła ciepła, ale także termometrów, które przypiszemy do głowicy, czujników otwarcia okna, czy też nawet czujników zalania przypisanych do zaworu. OK, niech domyślnie się chowa "pod" urządzenia i przewija pod "i", jak do tej pory, ale niech będzie też możliwość pokazania ich osobno w aplikacji.
@klew - wiem, że nie ten temat, ale wyszło "przy okazji".
@klew - wiem, że nie ten temat, ale wyszło "przy okazji".
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
klew
- Posts: 13909
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Już dziś o tym pisałem.Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:45 pm Ja to bym generalnie dał użytkownikowi możliwość ustawienia tego co się wyświetla, a co chowa pod np. termostat. Temat jest szerszy i dotyczy nie tylko źródła ciepła, ale także termometrów, które przypiszemy do głowicy, czujników otwarcia okna, czy też nawet czujników zalania przypisanych do zaworu. OK, niech domyślnie się chowa "pod" urządzenia i przewija pod "i", jak do tej pory, ale niech będzie też możliwość pokazania ich osobno w aplikacji.
@klew - wiem, że nie ten temat, ale wyszło "przy okazji".
Temat omawiany był kilka razy. Jest gdzieś w kolejce rzeczy do implantacji.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
OK, musiałem nie zauważyć. Miałem ciężki dzieńklew wrote: Wed Jan 14, 2026 9:49 pmJuż dziś o tym pisałem.Zibi_007 wrote: Wed Jan 14, 2026 9:45 pm Ja to bym generalnie dał użytkownikowi możliwość ustawienia tego co się wyświetla, a co chowa pod np. termostat. Temat jest szerszy i dotyczy nie tylko źródła ciepła, ale także termometrów, które przypiszemy do głowicy, czujników otwarcia okna, czy też nawet czujników zalania przypisanych do zaworu. OK, niech domyślnie się chowa "pod" urządzenia i przewija pod "i", jak do tej pory, ale niech będzie też możliwość pokazania ich osobno w aplikacji.
@klew - wiem, że nie ten temat, ale wyszło "przy okazji".
Temat omawiany był kilka razy. Jest gdzieś w kolejce rzeczy do implantacji.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Ten przełącznik źródła ciepła masz zrobiony na fizycznym przekaźniku Zigbee czy to jest VirtualRelay?zzrr wrote: Wed Jan 14, 2026 6:21 pm @vajera próbuję ustawić pewne wskazanie w bramce już jakiś czas niestety bez sukcesu. Pozwolę sobie poprosić Cie o pomoc.
Mamy w termostacie przełącznik źródła ciepła. Przełącznik na cloudzie posiada jak i inne kanały możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania go w aplikacji. W momencie kiedy ustawimy taki przełącznik jako źródło ciepła on obligatoryjnie znika w aplikacji i nie da się go ustawić jako widoczny. W związku z tym zrobiłem akcje dla VB które przełączają go w zależności od ON TURN OFF, ON TURN ON tego źródła ciepła. To mi załatwiło sprawę pokazywania stanu niewidocznego źródła ciepła.
Jednak.... te akcje nie sprawdzają stanu przy restarcie bramki i zauważyłem że może dojść do sytuacji że VB pokazuje ON mimo że przełącznik źródła ciepła jest OFF.
I teraz pytanie do Ciebie, może @klew bo nie wiem czy to znikanie przełącznika źródła ciepła dotyczy tylko termostatów w bramce.
Da się zrobić by ten przełącznik widoczności źródła ciepła działał? Żeby ikona stanu źródła ciepła była widoczna w aplikacji.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Przełącznik żródła ciepła to fizyczny przekaźnik Zigbee przy kotle.vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 12:35 pm Ten przełącznik źródła ciepła masz zrobiony na fizycznym przekaźniku Zigbee czy to jest VirtualRelay?
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Super
Kontynuacja tematu viewtopic.php?p=225239#p225239
Ja bym w takiej sytuacji jaką Ty posiadasz zrobił to inaczej. Prościej... A dopiero po tym poście dotarło do mnie że chodzi Ci o całość a nie tylko o przekaźnik którym ręcznie wyłącza się całe ogrzewanie.
na 1 bramce (PIETRO):
Add virtual relay B1VR1 - ustawiam funkcję na włącznik źródła ciepła (tutaj wiadomo... termostaty z tej bramki)
Add virtual relay B1VR2 - ukrywamy go w aplikacji
ustawiam lokalne akcje:
B1VR1 -> ON_TURN_ON -> B1VR2 -> TURN_ON
B1VR1 -> ON_TURN_OFF -> B1VR2 -> TURN_OFF
na 2 bramce (Z2S_PARTER): zakładamy że to ta bramka będzie miała zasięg do kotła i przy nim fizyczne przekaźniki ZigBee
Parujemy fizyczny Relay1 (oczywiście tutaj można sparować podwójny jednym krokiem) ustawiamy jeden przekaźnik jako źródło ciepła dla termostatów z parteru.
Parujemy fizyczny Relay2 (ukrywamy go w aplikacji)
Teraz na cloudzie ustawiasz by Relay2 kopiował stan od B1VR2
Ostatnią rzeczą jaką robisz to przy kotle te dwa Relay 1 i 2 podłączasz do RT kotła tylko UWAGA. Równolegle!!!. Jak w razie co nie wiesz o co chodzi to pytaj.
Koniec. Wszystko działa na dwóch akcjach w bramce PIETRO.
Masz sterowanie kotłem z dwóch bramek. Bez względu który termostat czy piętro czy parter zadziała kocioł na RT robi ON. Wszystkie termostaty w domu się wyłączają RT kotła robi OFF.
Jeśli chciałbyś mieć jeszcze to o czym ja napisałem wcześniej wyłączanie całości ogrzewania to trzeci przekaźnik na dowolnej bramce połączony szeregowo z tymi powyżej.
..............RT
..........| ...... |
..........| .......|_|_| R3
_____ |............|
|.........|............|
|_|_|....|_|_|......|
...|_____|_____|
..R1 R2
Wszystko co masz po spodem napisane a co u Ciebie jest staje się niepotrzebne. Wydaje mi się że prościej no i coś pisałeś że nie do końca działało Ci to tak jak oczekiwałeś. Oczywiście da się ogarnąć jednym przekaźnikiem przy kotle cały dom ale czy warto ryzykować z tyloma warunkami i akcjami? Zrobić kilka niezbędnych akcji i je właściwie zabezpieczyć na ewentualny restart bramki.
VR2 -> ON_TURN_ON -> RR2A -> TURN_ON
VR2 -> ON_TURN_OFF -> RR2A -> TURN_OFF
kanał łączę z RR1B na 1 bramce
Add remote relay RR2B - kanał łączę z RR1A na 1 bramce
dodaję POWER SWITCH
Add OR gate - ustawiam lokalne akcje:
VR1 -> ON_TURN_ON -> RR2A -> TURN_ON
VR2 -> ON_TURN_OFF -> RR2A -> TURN_OFF
RR2A -> ON_TURN_ON -> ON gate -> TURN_ON
RR2A -> ON_TURN_OFF -> ON gate -> TURN_OFF
RR2B -> ON_TURN_ON -> ON gate -> TURN_ON
RR2B -> ON_TURN_OFF -> ON gate -> TURN_OFF
OR GATE -> ON_TURN_ON -> POWER SWITCH -> TURN_ON
OR GATE -> ON_TURN_OFF -> POWER SWITCH -> TURN_OFF
Ja bym w takiej sytuacji jaką Ty posiadasz zrobił to inaczej. Prościej... A dopiero po tym poście dotarło do mnie że chodzi Ci o całość a nie tylko o przekaźnik którym ręcznie wyłącza się całe ogrzewanie.
na 1 bramce (PIETRO):
Add virtual relay B1VR1 - ustawiam funkcję na włącznik źródła ciepła (tutaj wiadomo... termostaty z tej bramki)
Add virtual relay B1VR2 - ukrywamy go w aplikacji
ustawiam lokalne akcje:
B1VR1 -> ON_TURN_ON -> B1VR2 -> TURN_ON
B1VR1 -> ON_TURN_OFF -> B1VR2 -> TURN_OFF
na 2 bramce (Z2S_PARTER): zakładamy że to ta bramka będzie miała zasięg do kotła i przy nim fizyczne przekaźniki ZigBee
Parujemy fizyczny Relay1 (oczywiście tutaj można sparować podwójny jednym krokiem) ustawiamy jeden przekaźnik jako źródło ciepła dla termostatów z parteru.
Parujemy fizyczny Relay2 (ukrywamy go w aplikacji)
Teraz na cloudzie ustawiasz by Relay2 kopiował stan od B1VR2
Ostatnią rzeczą jaką robisz to przy kotle te dwa Relay 1 i 2 podłączasz do RT kotła tylko UWAGA. Równolegle!!!. Jak w razie co nie wiesz o co chodzi to pytaj.
Koniec. Wszystko działa na dwóch akcjach w bramce PIETRO.
Masz sterowanie kotłem z dwóch bramek. Bez względu który termostat czy piętro czy parter zadziała kocioł na RT robi ON. Wszystkie termostaty w domu się wyłączają RT kotła robi OFF.
Jeśli chciałbyś mieć jeszcze to o czym ja napisałem wcześniej wyłączanie całości ogrzewania to trzeci przekaźnik na dowolnej bramce połączony szeregowo z tymi powyżej.
..............RT
..........| ...... |
..........| .......|_|_| R3
_____ |............|
|.........|............|
|_|_|....|_|_|......|
...|_____|_____|
..R1 R2
Wszystko co masz po spodem napisane a co u Ciebie jest staje się niepotrzebne. Wydaje mi się że prościej no i coś pisałeś że nie do końca działało Ci to tak jak oczekiwałeś. Oczywiście da się ogarnąć jednym przekaźnikiem przy kotle cały dom ale czy warto ryzykować z tyloma warunkami i akcjami? Zrobić kilka niezbędnych akcji i je właściwie zabezpieczyć na ewentualny restart bramki.
VR2 -> ON_TURN_ON -> RR2A -> TURN_ON
VR2 -> ON_TURN_OFF -> RR2A -> TURN_OFF
kanał łączę z RR1B na 1 bramce
Add remote relay RR2B - kanał łączę z RR1A na 1 bramce
dodaję POWER SWITCH
Add OR gate - ustawiam lokalne akcje:
VR1 -> ON_TURN_ON -> RR2A -> TURN_ON
VR2 -> ON_TURN_OFF -> RR2A -> TURN_OFF
RR2A -> ON_TURN_ON -> ON gate -> TURN_ON
RR2A -> ON_TURN_OFF -> ON gate -> TURN_OFF
RR2B -> ON_TURN_ON -> ON gate -> TURN_ON
RR2B -> ON_TURN_OFF -> ON gate -> TURN_OFF
OR GATE -> ON_TURN_ON -> POWER SWITCH -> TURN_ON