vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 1:47 pm
Przypuszczam, że ZWT198 obudzi się po jakimkolwiek komunikacie z zewnątrz - możesz to sobie sprawdzić wysyłając np. CHILD_LOCK z Cloud.
Będę w domu wieczorem. Ale oczywiście sprawdzę chociażby z samej ciekawości i dam znać. No chyba że ktos inny zrobi to wcześniej.
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera CHILD_LOCK z Cloud, zmiana zablokowany na odblokowany i odwrotnie nie wybudza ZWT 198. Nie wiadomo jak wysłanie powtórzenia tego samego stanu z Supli.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Tue Jan 20, 2026 5:55 pm @vajera CHILD_LOCK z Cloud, zmiana zablokowany na odblokowany i odwrotnie nie wybudza ZWT 198. Nie wiadomo jak wysłanie powtórzenia tego samego stanu z Supli.
W 1.2.13-20/01/26 zmieniłem mechanizm keepalive - teraz wysyła do głowicy aktualną wartość childlock - przy okazji dodałem ten mechanizm dla głowic TRVZB, BOSCH i AQARA.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 8:36 pm
zzrr wrote: Tue Jan 20, 2026 5:55 pm @vajera CHILD_LOCK z Cloud, zmiana zablokowany na odblokowany i odwrotnie nie wybudza ZWT 198. Nie wiadomo jak wysłanie powtórzenia tego samego stanu z Supli.
W 1.2.13-20/01/26 zmieniłem mechanizm keepalive - teraz wysyła do głowicy aktualną wartość childlock - przy okazji dodałem ten mechanizm dla głowic TRVZB, BOSCH i AQARA.
O proszę. :) Super👍
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 8:36 pm 1.2.13-20/01/26 zmieniłem mechanizm keepalive - teraz wysyła do głowicy aktualną wartość childlock - przy okazji dodałem ten mechanizm dla głowic TRVZB, BOSCH i AQARA.
Na wszelki wypadek zrobiłem dla ZWT198 taki sam test jak robiliśmy wczoraj. Pewnie Cię to nie zaskoczy co powiem. Jest jak być powinno. Po prostu SUPER.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

Pamiętam, jak mniej więcej rok temu, podczas ferii zimowych, usiadłem wieczorem do mojej pierwszej głowicy Tuya (model Saswell) próbując wymyślić, jak mogę ją zmusić do komunikacji z Supla. Muszę przyznać, że po roku udało się nam wspólnymi siłami uzyskać całkiem dopracowany system, który używam na co dzień w domu - reszta domowników również wydaje się być zadowolona ;)

Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy brali i nadal biorą aktywny udział w rozwoju tej sekcji bramki - zarówno starej gwardii: VP @Zibi_007, @LukiSpajder, @lukasz06, @Yepestis, @bokk , jak i młodym gniewnym: @PijanySmerf, @zzrr ((przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem).

Mam nadzieję, że bramka i termostaty służą Wam równie dobrze, jak mnie, co nie zmienia faktu, że wciąż jest pole do doskonalenia - liczę na Wasze pomysły, uwagi i czujność w znajdowaniu błędów ;)

Korzystając z tej rocznicowej okazji oraz z możliwości moderowania tego podforum (@pzygmunt, @klew - dziękuję) chciałbym zamknąć ten wątek pozostawiając go w trybie do tylko do odczytu - dla celów archiwalnych. Jednocześnie zwracam się do Was z ogromną prośbą o kontynuowanie tematów dotyczących głowic termostatycznych i termostatów ściennych Zigbee w wątkach tematycznych poświęconych konkretnemu zagadnieniu.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”