vajera wrote: Sun Jan 18, 2026 9:41 am To ja już chyba wiem, w czym może być problem u jak go rozwiązać (chyba;) ):

1. To konkretny manufacturer_name (_TZ3218_zhg356le) jest totalnie nieobecny w sieci (po wpisaniu nazwy w Google wyskakują dwie! strony - obie z ...forum.supla.org;) ) - dlatego nie byłem w stanie zidentyfikować jego wszystkich funkcji.

2. Czasy kalibracji ustawiane w Cloud aktualnie nie są wykorzystywane w bramce Z2S.

3. Podejrzewam, że ten Twój model ma 2 czasy kalibracji (open/close) - w GUI oprócz tego parametru Tuya motor jest też parametr Tuya calibration time - spróbuj go odczytać dla endpoint = 1 i endpoint = 2.

4. Miałbym również prośbę o taki test - ustaw na jednym urządzeniu ten parametr z pkt. 3, ale daj różne wartości dla endpoint 1 i 2 i sprawdź stoperem czy mam rację, co od czasu otwarcia i zamknięcia? Ta wiedza przyda się Tobie a jednocześnie może pomóc innym użytkownikom bramki 😉
dla pewności: zmieniam cyferkę 1-2 tutaj:
Clusters&Attributes
1/2
Endpoint id

przy odczycie Tuya Calibration Time dla endpoint 2 (sprawdziłem 3 urządzenia):
Command result
Reading attribute successful!
Data value is 65508(0xFFE4)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

albo tak:
Command result
Reading attribute successful!
Data value is 41750(0xA316)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

albo tak:
Command result
Reading attribute successful!
Data value is 62106(0xF29A)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2

próba zapisu Tuya Calibration Time dla endpoint 2 wygląda tak:
Command result
Device data query failed - try to wake it up first!
OK, czyli tylko endpoint 1 jest obecny, a więc ten czas jest wspólny dla otwarcia i zamknięcia.
Czasy są podawane w sekundach, te Twoje są kosmiczne duże - wpisz na próbę 30 albo 60?

EDIT - Ty podałeś czasy dla EP2, którego pewnie nie ma, stąd te dziwne wartości. Jak to wygląda dla EP1?
moje czasy na endpoint 1 są między 150 a 300 (w zależności od okna) i sprawdziłem ze stoperem, że zgadza czas z tym co wpiszę (10*liczba sekund)
natomiast powyżej opisałem próby z endpoint 2: odczytuję te duże wartości z endpoint 2 a zapisać na nim nie mogę czyli pewnie to co odczytuję to jakieś losowe śmieci
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Jarek wrote: Mon Jan 19, 2026 6:55 pm moje czasy na endpoint 1 są między 150 a 300 (w zależności od okna) i sprawdziłem ze stoperem, że zgadza czas z tym co wpiszę (10*liczba sekund)
natomiast powyżej opisałem próby z endpoint 2: odczytuję te duże wartości z endpoint 2 a zapisać na nim nie mogę czyli pewnie to co odczytuję to jakieś losowe śmieci
OK, ale rozumiem, że te czasy pomierzyłeś już po ponownym parowaniu, gdy sterowniki pracują już prawidłowo?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
mlynoza
Posts: 14
Joined: Sat Apr 17, 2021 8:40 am

Post

Witam
Dzisiaj do mnie dotarło ESP32 C6 i omawiany wyżej problem _TZ3218_zhg356le
Wgrałem najnowszy soft do esp32 , dodałem sterownik rolet
Następujące problemy:
- w aplikacji problem z przyciskami chwilowymi, działają odwrotnie ( całkowite zamykanie/otwieranie - poprawnie)
- procentowe otwieranie/zamykanie nie zawsze jest 0% czy 100%
- przyciski fizyczne OK - ale odwrotnie (ale pewnie wystarczy zmienić atrybut)
Jarek
Posts: 55
Joined: Mon Sep 03, 2018 1:57 pm
Location: Komorniki

Post

vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 8:23 pm
Jarek wrote: Mon Jan 19, 2026 6:55 pm moje czasy na endpoint 1 są między 150 a 300 (w zależności od okna) i sprawdziłem ze stoperem, że zgadza czas z tym co wpiszę (10*liczba sekund)
natomiast powyżej opisałem próby z endpoint 2: odczytuję te duże wartości z endpoint 2 a zapisać na nim nie mogę czyli pewnie to co odczytuję to jakieś losowe śmieci
OK, ale rozumiem, że te czasy pomierzyłeś już po ponownym parowaniu, gdy sterowniki pracują już prawidłowo?
nie rozumiem: "po ponownym parowaniu",
a czy one pracują prawidłowo ... postanowiłem sprawdzić i myślę, że porzućmy temat bo to jest wariactwo: dziś z trzech rolet jedna w dalszym ciągu działa poprawnie, druga ... zaczęła działać poprawnie, a w trzeciej jak klawisze oba całkowicie zamykały tak teraz całkowicie otwierają
nie było mnie nawet w domu, żeby coś dotykać albo zmieniać ...
zostawmy to, szkoda Twojego czasu na rozkminianie chińskiej twórczości ... to co potrzebuję mam: jak mi świeci w oczy to z komórki domykam roletę, dam radę żyć bez całkowitego zamykania/otwierania
na dziś 42 urządzenia i dziesiątki zigbee ale jako, że jestem uzależniony - to co miesiąc przybywa :D
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Jarek wrote: Tue Jan 20, 2026 5:12 pm
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 8:23 pm
Jarek wrote: Mon Jan 19, 2026 6:55 pm moje czasy na endpoint 1 są między 150 a 300 (w zależności od okna) i sprawdziłem ze stoperem, że zgadza czas z tym co wpiszę (10*liczba sekund)
natomiast powyżej opisałem próby z endpoint 2: odczytuję te duże wartości z endpoint 2 a zapisać na nim nie mogę czyli pewnie to co odczytuję to jakieś losowe śmieci
OK, ale rozumiem, że te czasy pomierzyłeś już po ponownym parowaniu, gdy sterowniki pracują już prawidłowo?
nie rozumiem: "po ponownym parowaniu",
a czy one pracują prawidłowo ... postanowiłem sprawdzić i myślę, że porzućmy temat bo to jest wariactwo: dziś z trzech rolet jedna w dalszym ciągu działa poprawnie, druga ... zaczęła działać poprawnie, a w trzeciej jak klawisze oba całkowicie zamykały tak teraz całkowicie otwierają
nie było mnie nawet w domu, żeby coś dotykać albo zmieniać ...
zostawmy to, szkoda Twojego czasu na rozkminianie chińskiej twórczości ... to co potrzebuję mam: jak mi świeci w oczy to z komórki domykam roletę, dam radę żyć bez całkowitego zamykania/otwierania
Ojojoj, źle trafiłeś ;-)
Jak znam kolegę @vajera to nie odpuści dopóki to nie będzie działało jak powinno :lol: Ty tez się nie poddawaj. Nie takie problemy tu były rozwiązywane...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Ver. 1.2.12

Mi ten nowy przycisk update nie dział nie przekieruje na stronę aktualizacyjną . Może kogoś potwierdzić , bo może coś u Mnie nie tak?
Chyba że to narazie ma nie działać a ja wyszedłem przed szereg i to testuję 😁
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Yepestis
Posts: 890
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times

Post

LukiSpajder wrote: Tue Jan 20, 2026 5:48 pm Ver. 1.2.12

Mi ten nowy przycisk update nie dział nie przekieruje na stronę aktualizacyjną . Może kogoś potwierdzić , bo może coś u Mnie nie tak?
Chyba że to narazie ma nie działać a ja wyszedłem przed szereg i to testuję 😁
U mnie to samo, przeglądarka Chrome na Androida
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Z2S-1.2.13-20/01/26 działa, firefox.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Działa w Operze i Edge (PC), natomiast przekierowanie JS nie działa na przeglądarkach mobilnych (Android).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Kontynuując prace porządkowe zamykam również ten wątek - prośba, by od tej pory błędy zgłaszać w oddzielnych wątkach tematycznych poświęconych konkretnemu urządzeniu lub konkretnemu problemowi - z góry dziękuję!