Włącz logi, wtedy ustaw keepalive i timeout dla jednej z wadliwych głowic i poczekaj aż zadziała timeout.zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 9:10 am Masz w tym miejscu jakiś pomysł co mógłbym sprawdzić, co być może przeoczyłem, czy może jest coś po stronie kodu co mogło by powodować takie numery. A może są wadliwe i są jakieś komendy którymi mógłby porównać działanie np 1szej i czwartej czy tak samo reagują. Nie wiem o co chodzi![]()
Sterowanie poprzez bramkę urządzeniem, którego nie ma
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Czyli żebym coś nie "skopał"... Podejrzana głowica, wszystko na 0. Bramka działa ustawiam keepalive i timeout czekam aż głowica pójdzie w Offline, wyłączam logi, logi do @vajera do wglądu.vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 9:25 am ....
Włącz logi, wtedy ustaw keepalive i timeout dla jednej z wadliwych głowic i poczekaj aż zadziała timeout.
Tak?
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Exactamente!zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 9:30 amCzyli żebym coś nie "skopał"... Podejrzana głowica, wszystko na 0. Bramka działa ustawiam keepalive i timeout czekam aż głowica pójdzie w Offline, wyłączam logi, logi do @vajera do wglądu.vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 9:25 am ....
Włącz logi, wtedy ustaw keepalive i timeout dla jednej z wadliwych głowic i poczekaj aż zadziała timeout.
Tak?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Po robocie od razu się za to biorę. Super.vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 9:37 amExactamente!zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 9:30 amCzyli żebym coś nie "skopał"... Podejrzana głowica, wszystko na 0. Bramka działa ustawiam keepalive i timeout czekam aż głowica pójdzie w Offline, wyłączam logi, logi do @vajera do wglądu.vajera wrote: Wed Feb 04, 2026 9:25 am ....
Włącz logi, wtedy ustaw keepalive i timeout dla jednej z wadliwych głowic i poczekaj aż zadziała timeout.
Tak?
@vajera powyżej log tak jak napisałeś.
jednak coś jeszcze zauważyłem.
W momencie kiedy na głowicy w HVAC TEMP w polu timeout wpisałem 90 i nacisnąłem SAVE od razu offline.
Później jeszcze sprawdziłem. Offline po wpisaniu wartości i naciśnięciu SAVE.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze raz i chyba z tym SAVE to zbieg okoliczności. W każdym razie mimo że w G4 ustawiałem keepalive i timeout już po starcie bramki to w offline przeszły 3 i 4 jednocześnie. W G3 keepalive i timeout był ustawiony cały czas.
jednak coś jeszcze zauważyłem.
W momencie kiedy na głowicy w HVAC TEMP w polu timeout wpisałem 90 i nacisnąłem SAVE od razu offline.
Później jeszcze sprawdziłem. Offline po wpisaniu wartości i naciśnięciu SAVE.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze raz i chyba z tym SAVE to zbieg okoliczności. W każdym razie mimo że w G4 ustawiałem keepalive i timeout już po starcie bramki to w offline przeszły 3 i 4 jednocześnie. W G3 keepalive i timeout był ustawiony cały czas.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Pytanie - czy jedna z tych głowic, które przechodzą w offline ma short address = 0x16f1?zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 4:14 pm AAA.rar
@vajera powyżej log tak jak napisałeś.
jednak coś jeszcze zauważyłem.
W momencie kiedy na głowicy w HVAC TEMP w polu timeout wpisałem 90 i nacisnąłem SAVE od razu offline.
Później jeszcze sprawdziłem. Offline po wpisaniu wartości i naciśnięciu SAVE.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze raz i chyba z tym SAVE to zbieg okoliczności. W każdym razie mimo że w G4 ustawiałem keepalive i timeout już po starcie bramki to w offline przeszły 3 i 4 jednocześnie. W G3 keepalive i timeout był ustawiony cały czas.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Żadna głowica z czterech posiadanych nie ma tego adresu. Sprawdziłem termostaty i HVAC.vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 9:24 pmPytanie - czy jedna z tych głowic, które przechodzą w offline ma short address = 0x16f1?zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 4:14 pm AAA.rar
@vajera powyżej log tak jak napisałeś.
jednak coś jeszcze zauważyłem.
W momencie kiedy na głowicy w HVAC TEMP w polu timeout wpisałem 90 i nacisnąłem SAVE od razu offline.
Później jeszcze sprawdziłem. Offline po wpisaniu wartości i naciśnięciu SAVE.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze raz i chyba z tym SAVE to zbieg okoliczności. W każdym razie mimo że w G4 ustawiałem keepalive i timeout już po starcie bramki to w offline przeszły 3 i 4 jednocześnie. W G3 keepalive i timeout był ustawiony cały czas.
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
A możesz podać mi adresy IEEE i NWK(te short) dla głowic działających prawidłowo i nieprawidłowo?zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 9:32 pmŻadna głowica z czterech posiadanych nie ma tego adresu. Sprawdziłem termostaty i HVAC.vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 9:24 pmPytanie - czy jedna z tych głowic, które przechodzą w offline ma short address = 0x16f1?zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 4:14 pm AAA.rar
@vajera powyżej log tak jak napisałeś.
jednak coś jeszcze zauważyłem.
W momencie kiedy na głowicy w HVAC TEMP w polu timeout wpisałem 90 i nacisnąłem SAVE od razu offline.
Później jeszcze sprawdziłem. Offline po wpisaniu wartości i naciśnięciu SAVE.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze raz i chyba z tym SAVE to zbieg okoliczności. W każdym razie mimo że w G4 ustawiałem keepalive i timeout już po starcie bramki to w offline przeszły 3 i 4 jednocześnie. W G3 keepalive i timeout był ustawiony cały czas.
Opcjonalnie - Ctrl-C/Ctrl-V z okienek Device Info i Channel Info (dla kanałów termostatów).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7290
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Rozumiem, że bez timeout wszystkie 4 głowice pracują prawidłowo, tzn. możesz nimi sterować? Zmieniać nastawę, włączyć child lock itp.?zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 9:32 pmŻadna głowica z czterech posiadanych nie ma tego adresu. Sprawdziłem termostaty i HVAC.vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 9:24 pmPytanie - czy jedna z tych głowic, które przechodzą w offline ma short address = 0x16f1?zzrr wrote: Wed Feb 04, 2026 4:14 pm AAA.rar
@vajera powyżej log tak jak napisałeś.
jednak coś jeszcze zauważyłem.
W momencie kiedy na głowicy w HVAC TEMP w polu timeout wpisałem 90 i nacisnąłem SAVE od razu offline.
Później jeszcze sprawdziłem. Offline po wpisaniu wartości i naciśnięciu SAVE.
EDIT:
Spróbowałem jeszcze raz i chyba z tym SAVE to zbieg okoliczności. W każdym razie mimo że w G4 ustawiałem keepalive i timeout już po starcie bramki to w offline przeszły 3 i 4 jednocześnie. W G3 keepalive i timeout był ustawiony cały czas.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
G1 - IEEE address A4:C1:38:DA:76:FD:EA:4D | Short address 0x1FA3 | endpoint 0x01 | cluster 0x0000vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 9:35 pmA możesz podać mi adresy IEEE i NWK(te short) dla głowic działających prawidłowo i nieprawidłowo?
Opcjonalnie - Ctrl-C/Ctrl-V z okienek Device Info i Channel Info (dla kanałów termostatów).
Model id Unknown Zigbee model [0x6011] | channel #5 | secondary channel #4
G2 - IEEE address A4:C1:38:0B:AC:88:8C:D0 | Short address 0xFEDC | endpoint 0x01 | cluster 0x0000
Model id Unknown Zigbee model [0x6011] | channel #9 | secondary channel #8
G3 - IEEE address A4:C1:38:02:A0:E2:A3:DD | Short address 0x4A2F | endpoint 0x01 | cluster 0x0000
Model id Unknown Zigbee model [0x6011] | channel #13 | secondary channel #12
G4 - IEEE address A4:C1:38:83:13:1D:55:56 | Short address 0xDB30 | endpoint 0x01 | cluster 0x0000
Model id Unknown Zigbee model [0x6011] | channel #18 | secondary channel #17
Rozłączało G3 i G4 jednocześnie
Tak dodam że w tej chwili minęło dokładnie ustawione G3 timeout na 1800 i się nie rozłączyła akurat teraz.