Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
Na początek, jako świeży użytkownik - Cześć wszystkim!
Hej. Odważnie!
Świetny projekt i świetne biuro projektowe

.
Tytułem wstępu: SUPLA to świetny projekt, który daje dużo możliwości, ale warto też znać jego ograniczenia.
Wiele rzeczy, które opisałeś, bez problemu zrealizujesz w SUPLI, do kilku innych będziesz musiał trochę pokombinować, a kilku pewnie nie zrealizujesz

.
Natomiast ja bym radził zejść z tym na ziemię. W moim odczuciu, Smart home ma nam ułatwiać życie. Nie wszystkie pomysły są warte realizacji. Ja osobiście wyżej cenię przewidywalność automatyzacji, niż fajerwerki, które nikt nie wie jak i dlaczego działają.
Zaraz postaram się opisać wszystko po kolei, ale tak z grubsza - jeśli to jest rzeczywiście to co chcesz osiągnąć, to może są takie systemy i tacy instalatorzy, którzy to dla Ciebie zrealizują. Ale to raczej nie jest SUPLA

.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
Główne założenia:
- zostawiamy tradycyjny układ przełączników
- nie chcemy szklanych paneli, zastosowane będą tradycyjne przełączniki monostabilnych
Tu wszystko ok. Przy przyciskach pamiętaj, aby nie miały podświetlenia. Mają być zwykłe monostabilne (dzwonkowe) - takie w smart home są najprostsze i najwygodniejsze.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- stosujemy centralny zasilacz do instalacji niskiego napięcia
Niskie napięcie nie lubi metrów. Jeśli mowa o 48 V, to luz, ale jeśli coś chcesz na 12 V ciągnąc, to raczej odpada. Lepiej dawać mniejsze zasilacze blisko odbiorników.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- większość instalacji w gwiazdę
- stosujemy moduły dopuszkowe
Jeśli większość w gwiazdę, to do czego chcesz moduły dopuszkowe? Przy instalacji w gwiazdę ciągniesz przewody od oświetlenia, rolet, przycisków, gniazdek itp -> do rozdzielni, po to aby tam podłączyć wszystko pod sterowniki.
Moduły dopuszkowe są raczej tam, gdzie nie masz instalacji w gwiazdę.
Osobiście polecam w gwiazdę pociągnąć: oświetlenie, rolety, przyciski (wszystko osobno do rozdzielni), oraz kilka wybranych/kluczowych obwodów zasilających (np. takie, które chcesz opomiarować, albo zapewnić im większą niezależność od reszty instalacji - np lodówka, zamrażaka; albo takie, którymi chcesz osobno sterować). W praktyce większość gniazdek potem bywa używana do losowych rzeczy i ciężko to dobrze zaprojektować na etapie budowy.
Ja mam w domu gniazdka pociągnięte tradycyjnie - po około 5 gniazdek na obwód. Osobno mam klimę, reku, wyciąg w kuchni, lodówkę/zamrażarkę, indukcję.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- system alarmowy oparty na kamerach z czujnikami ruchu. Jeden z modeli został nam pokazany w czasie prezentacji domu z Fibaro. System kamer był zintegrowany z satelem, a czujniki z kamer wspomagały system Fibaro - możliwe jest to do wykonania w Supli?
SUPLA nie jest systemem alarmowym i jako taka nie ma żadnych certyfikatów w tym kierunku. Natomaist są na forum integracje SUPLI z Satelem. Z reguły da się stany wszystkich wejść w Satelu wyciągnąć do SUPLI, a także uzbrajać i rozbrajać alarm (z tym, że rozbrajanie trzeba ostrożnie, bo SUPLA nie jest systemem alarmowym i nie ma certyfikatów

).
Nie znam się na alarmach, a tymbardziej na alarmie opartym o kamery.
SUPLA obecnie nie ma jeszcze żadnego wsparcia dla kamer. Natomiast jeśli kamera wystawia sygnał 0/1 (bezpośrednio lub przez Satela), to ten sygnał można "wstawić" do SUPLI i z niego korzystać (przez integrację z Satelem, lub używając urządzeń, które mają tego typu "wejścia", np. INW-01).
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- ogrzewanie pompą ciepła, ok 9 stref grzewczych - w przypadku Ampio i Loxone sugerują zastosowanie ich czujników i połączenie tego ze sterowaniem strefowych ogrzewaniem - fajnie brzmi, ale poddaję to pod dyskusję
W zasadzie podobnie. W pokojach musisz zamontować przynajmniej termometry, albo jakieś termostaty ścienne. To spinasz ze sterownikiem siłowników.
Obecnie w SUPLI do dyspozycji masz:
- rozwiązanie od Zamela -> tam są do pomieszczeń GKW-01 lub GKW-02, do tego listwa i siłowniki (
viewtopic.php?t=17458 ). Tutaj wszystko pracuje na zasilaniu 230 V, które trzeba dociągnąć do miejsca montażu GKW. Dalej z GKW trzeba pociągnąć przewód sygnałowy (w stylu 2x1,5 mm2) od każdego GKW do listy przy rozdzielaczu).
- rozwiązanie od Auratona -> potrzeba Auraton Box (bramka do SUPLI), listwy FHC oraz termometrów (TS) lub termostatów ściennych HM (zerknij tutaj
https://www.auraton.pl/oferta/inteligentny-dom-smart )
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- 9 szt żaluzji fasadowych - sterowane niezależnie - silniki 230V
- 13 rolet okien dachowych od Fakro. Jeszcze ich nie zakupiłem więc mam możliwość wyboru 230V czy inne.
Do fasadówek polecam mSRW-01 (są bardziej precyzyjne niż pozostałe SRW).
Do okien dachowych zamów rolety sterowane napięciem 230 V (z przewodami fazowymi góra i dół - zresztą żaluzje fasadowe też muszą być tak samo sterowane). To nich możesz podłączyć dowolne SRW-01, mSRW-01, SRW-02m (do rozdzielni - w przypadku instalacji w gwiazdę).
Tutaj można jeszcze polecić urządzenia od SmartBob - większe sterowniki na 4 lub 8 rolet w jednym urządzeniu (na szynę)
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- kilka punktów świetlnych na 48V. Lampy mają możliwość sterowania DALI, on/off, 0/1-10V, Zigbee, Bluetooth, Tuya, WiFi, - da się to podpiąć pod Suplę?
DALI oficjalnie w SUPLI nie ma. Chyba, że jakiś projekt na forum ktoś kiedyś wrzucił, ale z pamięci nie kojarzę.
Natomiast to by można ugryźć jakimś sterownikiem DALI, który ma wystawiony jakiś interfejs - np. przez USB(uart), TCP, HTTP, MQTT. To można spiąć pod jakieś esp32, lub na mały PC z linuxem i dać do SUPLI jako ściemniacze.
Ogólnie wykonalne, ale nie jest to raczej coś co kupisz i zamontujesz. Tylko trzeba do tego podejść z sercem, czasem i technicznymi umiejętnościami.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
Poniżej przykładowe scenariusze, które by mnie interesowały, oczywiście bez oczywistych tj podlewanie ogrodu, sceny itd
- żaluzje automatycznie zamykają się jak się robi ciemno na zewnątrz (wszystkie lub częściowo) i otwierają rano automatycznie jak system wykryje gdy się obudziliśmy
Zdefiniuj co to znaczy "system wykryje gdy się obudziliśmy"?

Ogólnie zamykać można na podstawie zachodu słońca (ja używam "zamknij 20 min po zachodzie"), ale nie jest to idealne. Myślę, że lepiej na podstawie "jasności". Do tego potrzeba jakiegoś czujnika natężenia światła na zewnątrz. Aktualnie w SUPLI takiego nie ma. Można robić coś samemu (to dość fajna i prosta zabawa), lub skorzystać z bramki ZigBee to SUPLA i podłączyć coś na ZigBee.
U siebie rolety otwieram na podstawie harmonogramów (różnie w różnych pomieszczeniach, w sypialniach zależnie od dnia tygodnia)
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- wyjście z domu - uzbrojenie alarmu, zamyka się zamek drzwi, gasną wszystkie światła, odbiorniki TV, wył żelazko, klima off, elektrozawór odcina wodę itp
Jeśli wychodząc z domu uruchomisz ręcznie scenę, albo naciśniesz jakiś przycisk, to ruszy. Można też robić "occupancy" na podstawie np. obecności telefonów w domu, ale to nie jest niezawodne.
Wody nie odcinaj (bo pranie się nie zrobi

) - raczej zabezpieczenie przed zalaniem to dobre czujki i zawór (np Auraton Box + FSV + FS - link był wcześniej)
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- Powrót Dom - otwierają się drzwi, rozbraja alarm, po zmroku zapalają światła w holu na 3min i na stałe w korytarzach, salonie, kuchni, włącza się TV/Audio
Znowu, co to znaczy "powrót dom"?
Odnośnie oświetlenia nocnego, to na korytarzach/schodach polecam proste czujki ruchu i światła na 230 V i do tego delikatne podświetlenie przy podłodze. Włącza się na kilka minut po wykryciu ruchu, gdy jest ciemno. To nie musi być smart. Mam takie i nikt mnie nie przekona na bardziej wymyślne systemy.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- Ogrzewanie - w każdym pomieszczeniu może być inna komfortowa temp. Intuicyjny interfejs do zmiany temp z pozycji smartfona i tableta.
Bez problemu na dowolnych termostatach w SUPLI
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- Alarm - automatyczne uzbrajanie wieczorem kontaktronów, niektórych czujek. Automatyczne rozbrojenie rano jak wyjdzie się z sypialni.
W alarm nie wnikam (j/w). Sprawdź jakie możliwości daje Ci wybrany system alarmowy. Z reguły możesz stany typu 0/1 odczytać z alarmu i przekazać do SUPLI, oraz możesz z SUPLI przekazywać stany 0/1 do alarmu i dalej coś na tej podstawie robić.
Z sypialni wychodzi się o różnych porach (także na siusiu w nocy).
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- System wyśle nam wiadomość jeśli zapomnieliśmy włączyć alarm. Będzie zawsze uzbrojony kiedy trzeba i bez naszej ingerencji
Tutaj sam sobie przeczysz. Albo zawsze sam wszystko uzbraja "kiedy trzeba" (to jest kluczowe do zdefiniowania co to znaczy), alb przypomina, gdy zapomniałeś uzbroić

.
Ale powiadomienie powinno się dać na SUPLI ogarnąć. Co prawda aktualna automatyka nie ma warunków (czyli trudno się robi rzeczy w stylu "jeżeli x to y" - ale też nie wszystko). Natomiast SUPLA się cały czas rozwija i kto wie kiedy taka "logika" się pojawi.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- Noc - po wciśnięciu przycisku w sypialni automatycznie uzbraja się alarm, wyłącza wszędzie światło, TV, dostajemy pusha jeśli są otwarte okna tarasowe a powinny być zamknięte
Ogólnie ok, ten push warunkowy nieco trudniej (patrz uwaga powyżej). Alarm Ci się nie uzbroi gdy będziesz miał kontaktron aktywny.
Karollo wrote: Wed Feb 04, 2026 6:32 pm
- Światła wieczorem - zapalają się wybrane światła w salonie, korytarzu po wykryciu ruchu w domu pod warunkiem, że jest już zmierzch
W ciągach komunikacyjnych polecam prostą czujkę na 230 V. Do salonu nie wiem czy to potrzebne. Pewnie lepiej to uzależnić od innych czynników (np. czy tv jest włączony).
Jeszcze odnośnie kontaktronów - jeśli nie macie jeszcze okien zamówionych, to polecam zamówić z wbudowanymi kontaktronami. One wykrywają także przekręcone klamki, a nie tylko uchylone okno.