vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 9:41 pm
bokk wrote: Wed Mar 04, 2026 10:20 am Proszę o dodanie podwójnego przekaźnika: Aqara::lumi.switch.acn047

https://aqara-polska.pl/produkt/aqara-d ... rzekaznik/

https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LLKZMK12LM.html

Zakupiłem go z myślą do sterowania piecem CO z dwóch bramek (PARTER i PIĘTRO) z uwagi na podwójny z tryb bezpotencjałowy oraz

Code: Select all

https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18266
tylko nie wiem czy tutaj da się dodać tą funkcją kanału
Niezłe cacko, ale cena też zasadna ;)

+BWNU:1.4.79-05/03/26 - aktualnie zrobiłem go w wersji 2x Relay+EM, ale on chyba podaje wartości licznika tylko na jednym endpoint - możesz to zweryfikować?
Nie dodam mu funkcji HOT_WATER, bo ona jest tylko dla HVAC, natomiast możesz dla tych przekaźników ustawić funkcję kontroler źródła ciepła/zimna i wtedy spiąć z VHVAC.
Dzięki na dodanie :)
Urządzenie dodało się do Cloud jako 4 kanały:
- relay - włącznik źródła ciepła lub chłodu (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
Po ustawieniu w Cloud jako Włącznik zasilania działa w trybie zatrzaskowym (z pamięcią stanu przy restarcie bramki)
Po ustawieniu w Cloud jako Brama wjazdowa czas załączania przekaźnika działa zgodnie z ustawieniami w Cloud
Bez założonej zworki zewnętrznej na urządzeniu (wyraźne odseparowanie przekaźników od źródła zasilania ) Lin + Lout przekaźniki są bezpotencjałowe

Na razie przekaźnik będzie wykorzystany w tym projekcie:

Code: Select all

No to za dobrą podpowiedzią @vajera mała poprawka do mojej propozycji. Będzie o tyle lepiej że odpada ryzyko jakiegoś chwilowego braku internetu. Jak widać bramka ma wiele możliwości :D
na 1 bramce (PIETRO):
Add virtual relay B1VR1 - ustawiam funkcję na włącznik źródła ciepła (tutaj wiadomo... termostaty z tej bramki)
Add LocalRemoteReley B1LRR - ukrywamy go w aplikacji
ustawiam lokalne akcje:
B1VR1 -> ON_TURN_ON -> B1LRR -> TURN_ON
B1VR1 -> ON_TURN_OFF -> B1LRR -> TURN_OFF

na 2 bramce (PARTER):
Add LocalRemoteReley B2LRR
Parujemy fizyczny Relay1 (oczywiście tutaj można sparować podwójny jednym krokiem) ustawiamy jeden przekaźnik jako źródło ciepła dla termostatów z parteru.
Parujemy fizyczny Relay2 (ukrywamy go w aplikacji)
robimy dwie akcje na bramce parter
B2LRR -> ON_TURN_ON -> Relay2 -> TURN_ON
B2LRR -> ON_TURN_OFF -> Relay2 -> TURN_OFF
Dochodzą dwie akcje, ale warto. Reszta bez zmian. No i oczywiście już w cloud tego kopiowania stanu nie trzeba robić.
bo nie dotarł jeszcze termometr z sondą od Sonoff, ale zamówiłem już kolejny przekaźnik do Ciepła woda w domu.

Patrząc na wykonanie i zewnętrzną antenkę w urządzeniu poprawiająca zasięg myślę że cena 121 (na Ama....nie) jest odpowiednia.

Testy liczników przeprowadzę w ciągu dnia obciążając przekaźniki

EDIT:
Po wejściu w aplikacji w Licznik energii elektrycznej dla tego urządzenia dla Relay 2 brak informacji (czysta zakładka) natomiast dla Relay 1 pokazane jest Napięcie: 449,40 V, Natężenie: 0,00 A, Moc czynna: 0,00 A.
Przekaźniki bez założonej zworki, nie obciążone.

EDIT:
Dziwne jest to wskazanie, takie pływające bo raz pokazuje 680V a raz 33V
kris.gie
Posts: 472
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice
Has thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 9:41 pm
Niezłe cacko, ale cena też zasadna ;)
.....
https://www.amazon.pl/Aqara-przeka%C5%B ... hdGY&psc=1
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 2:24 am
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 9:41 pm
bokk wrote: Wed Mar 04, 2026 10:20 am Proszę o dodanie podwójnego przekaźnika: Aqara::lumi.switch.acn047

https://aqara-polska.pl/produkt/aqara-d ... rzekaznik/

https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LLKZMK12LM.html

Zakupiłem go z myślą do sterowania piecem CO z dwóch bramek (PARTER i PIĘTRO) z uwagi na podwójny z tryb bezpotencjałowy oraz

Code: Select all

https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18266
tylko nie wiem czy tutaj da się dodać tą funkcją kanału
Niezłe cacko, ale cena też zasadna ;)

+BWNU:1.4.79-05/03/26 - aktualnie zrobiłem go w wersji 2x Relay+EM, ale on chyba podaje wartości licznika tylko na jednym endpoint - możesz to zweryfikować?
Nie dodam mu funkcji HOT_WATER, bo ona jest tylko dla HVAC, natomiast możesz dla tych przekaźników ustawić funkcję kontroler źródła ciepła/zimna i wtedy spiąć z VHVAC.
Dzięki na dodanie :)
Urządzenie dodało się do Cloud jako 4 kanały:
- relay - włącznik źródła ciepła lub chłodu (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
Po ustawieniu w Cloud jako Włącznik zasilania działa w trybie zatrzaskowym (z pamięcią stanu przy restarcie bramki)
Po ustawieniu w Cloud jako Brama wjazdowa czas załączania przekaźnika działa zgodnie z ustawieniami w Cloud
Bez założonej zworki zewnętrznej na urządzeniu (wyraźne odseparowanie przekaźników od źródła zasilania ) Lin + Lout przekaźniki są bezpotencjałowe

Na razie przekaźnik będzie wykorzystany w tym projekcie:

Code: Select all

No to za dobrą podpowiedzią @vajera mała poprawka do mojej propozycji. Będzie o tyle lepiej że odpada ryzyko jakiegoś chwilowego braku internetu. Jak widać bramka ma wiele możliwości :D
na 1 bramce (PIETRO):
Add virtual relay B1VR1 - ustawiam funkcję na włącznik źródła ciepła (tutaj wiadomo... termostaty z tej bramki)
Add LocalRemoteReley B1LRR - ukrywamy go w aplikacji
ustawiam lokalne akcje:
B1VR1 -> ON_TURN_ON -> B1LRR -> TURN_ON
B1VR1 -> ON_TURN_OFF -> B1LRR -> TURN_OFF

na 2 bramce (PARTER):
Add LocalRemoteReley B2LRR
Parujemy fizyczny Relay1 (oczywiście tutaj można sparować podwójny jednym krokiem) ustawiamy jeden przekaźnik jako źródło ciepła dla termostatów z parteru.
Parujemy fizyczny Relay2 (ukrywamy go w aplikacji)
robimy dwie akcje na bramce parter
B2LRR -> ON_TURN_ON -> Relay2 -> TURN_ON
B2LRR -> ON_TURN_OFF -> Relay2 -> TURN_OFF
Dochodzą dwie akcje, ale warto. Reszta bez zmian. No i oczywiście już w cloud tego kopiowania stanu nie trzeba robić.
bo nie dotarł jeszcze termometr z sondą od Sonoff, ale zamówiłem już kolejny przekaźnik do Ciepła woda w domu.

Patrząc na wykonanie i zewnętrzną antenkę w urządzeniu poprawiająca zasięg myślę że cena 121 (na Ama....nie) jest odpowiednia.

Testy liczników przeprowadzę w ciągu dnia obciążając przekaźniki

EDIT:
Po wejściu w aplikacji w Licznik energii elektrycznej dla tego urządzenia dla Relay 2 brak informacji (czysta zakładka) natomiast dla Relay 1 pokazane jest Napięcie: 449,40 V, Natężenie: 0,00 A, Moc czynna: 0,00 A.
Przekaźniki bez założonej zworki, nie obciążone.

EDIT:
Dziwne jest to wskazanie, takie pływające bo raz pokazuje 680V a raz 33V
Testy z obciążeniem zrobione, napięcie podawane jest błędnie, moc czynna raczej prawidłowa, obciążenie suszarką 1850-2400 W pokazało 1965,80 W.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

kris.gie wrote: Fri Mar 06, 2026 7:14 am
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 9:41 pm
Niezłe cacko, ale cena też zasadna ;)
.....
https://www.amazon.pl/Aqara-przeka%C5%B ... hdGY&psc=1
Widziałem już, wcześniej sugerowałem się ceną na A..o ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 8:52 am Testy z obciążeniem zrobione, napięcie podawane jest błędnie, moc czynna raczej prawidłowa, obciążenie suszarką 1850-2400 W pokazało 1965,80 W.
Ok, czyli podsumowując:
1. licznik tylko na endpoint 1, tak?
2. V liczy źle - a jest szansa na jakieś logi - najlepiej z tej suszarki (tzn. logi z bramki :lol:)?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 9:05 am
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 8:52 am Testy z obciążeniem zrobione, napięcie podawane jest błędnie, moc czynna raczej prawidłowa, obciążenie suszarką 1850-2400 W pokazało 1965,80 W.
Ok, czyli podsumowując:
1. licznik tylko na endpoint 1, tak?
2. V liczy źle - a jest szansa na jakieś logi - najlepiej z tej suszarki (tzn. logi z bramki :lol:)?
Ok. Zaraz zrobię nową bramkę tylko z tym przekaźnikiem.

Ważna uwaga, złącza sterujące COM + S1 i S2 nie są odizolowane od sieci zarówno ze zworką jak i bez
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 9:16 am
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 9:05 am
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 8:52 am Testy z obciążeniem zrobione, napięcie podawane jest błędnie, moc czynna raczej prawidłowa, obciążenie suszarką 1850-2400 W pokazało 1965,80 W.
Ok, czyli podsumowując:
1. licznik tylko na endpoint 1, tak?
2. V liczy źle - a jest szansa na jakieś logi - najlepiej z tej suszarki (tzn. logi z bramki :lol:)?
Ok. Zaraz zrobię nową bramkę tylko z tym przekaźnikiem.

Ważna uwaga, złącza sterujące COM + S1 i S2 nie są odizolowane od sieci zarówno ze zworką jak i bez
Na nowej bramce dodały się jako:
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej

Licznik pokazuje na 1 i 2 ale działa jedynie na 1
Logi suszarki w załączniku. Podczas pracy zmiana obciążenia stopień
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 9:30 am
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 9:16 am
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 9:05 am
Ok, czyli podsumowując:
1. licznik tylko na endpoint 1, tak?
2. V liczy źle - a jest szansa na jakieś logi - najlepiej z tej suszarki (tzn. logi z bramki :lol:)?
Ok. Zaraz zrobię nową bramkę tylko z tym przekaźnikiem.

Ważna uwaga, złącza sterujące COM + S1 i S2 nie są odizolowane od sieci zarówno ze zworką jak i bez
Na nowej bramce dodały się jako:
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej

Licznik pokazuje na 1 i 2 ale działa jedynie na 1
Logi suszarki w załączniku. Podczas pracy zmiana obciążenia stopień
Dziękuję za logi, ale niestety jest tam tylko pomiar mocy, musi się pojawiać słowo voltage.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:06 am
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 9:30 am
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 9:16 am

Ok. Zaraz zrobię nową bramkę tylko z tym przekaźnikiem.

Ważna uwaga, złącza sterujące COM + S1 i S2 nie są odizolowane od sieci zarówno ze zworką jak i bez
Na nowej bramce dodały się jako:
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej

Licznik pokazuje na 1 i 2 ale działa jedynie na 1
Logi suszarki w załączniku. Podczas pracy zmiana obciążenia stopień
Dziękuję za logi, ale niestety jest tam tylko pomiar mocy, musi się pojawiać słowo voltage.
Tutaj powinno być bo by l skok napięcia z 44,6 na 38,76V, natężenie 3,78A przy mocy czynnej 1604,20 W i w logach jest słowo Voltage
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 10:27 am
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:06 am
bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 9:30 am

Na nowej bramce dodały się jako:
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej
- relay - brak (z możliwością zmiany funkcji)
- licznik energii elektrycznej

Licznik pokazuje na 1 i 2 ale działa jedynie na 1
Logi suszarki w załączniku. Podczas pracy zmiana obciążenia stopień
Dziękuję za logi, ale niestety jest tam tylko pomiar mocy, musi się pojawiać słowo voltage.
Tutaj powinno być bo by l skok napięcia z 44,6 na 38,76V, natężenie 3,78A przy mocy czynnej 1604,20 W i w logach jest słowo Voltage
Super!

Code: Select all

_voltage_multiplier = 0, _voltage_divisor = 0, em_voltage = 2232100
Czyli V raportuje prawidłowo, muszę tylko przelicznik na sztywno ustawić, bo urządzenie samo żadnych nie podaje (stąd te 0) a Supla domyślnie dzieli V przez 100 - tutaj trzeba przed 10000.