[Pytanie] Reakcja po włączeniu [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 1:31 pm Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
Próbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 2:21 pm
bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 1:31 pm Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
Próbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?
Teraz ustawiłem i sprawdziłem na Sonoffach i działa prawidłowo. A sterownik MiLight RGBCCT ma inne atrybuty bo te nie wchodzą
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 2:48 pm
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 2:21 pm
bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 1:31 pm Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
Próbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?
Teraz ustawiłem i sprawdziłem na Sonoffach i działa prawidłowo. A sterownik MiLight RGBCCT ma inne atrybuty bo te nie wchodzą
W przypadku takich pytań najlepiej podawać manufacturer name/model name.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:00 pm
bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 2:48 pm
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 2:21 pm

Próbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?
Teraz ustawiłem i sprawdziłem na Sonoffach i działa prawidłowo. A sterownik MiLight RGBCCT ma inne atrybuty bo te nie wchodzą
W przypadku takich pytań najlepiej podawać manufacturer name/model name.
To urzadzenie: _TZB210_rs0ufzwg::TS0505B
ZL5 FUTO89Z Miboxer Zigbee 3.0+2.4G 5 w 1 Kontroler taśm LED dla pojedynczego koloru/ podwójnego biatego/RGB/RGBW /RGB+CCT
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 3:34 pm
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:00 pm
bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 2:48 pm

Teraz ustawiłem i sprawdziłem na Sonoffach i działa prawidłowo. A sterownik MiLight RGBCCT ma inne atrybuty bo te nie wchodzą
W przypadku takich pytań najlepiej podawać manufacturer name/model name.
To urzadzenie: _TZB210_rs0ufzwg::TS0505B
ZL5 FUTO89Z Miboxer Zigbee 3.0+2.4G 5 w 1 Kontroler taśm LED dla pojedynczego koloru/ podwójnego biatego/RGB/RGBW /RGB+CCT
Wypróbuj coś takiego:
C&A
COLOR CONTROL
attribute/cmd id 249
type SET
size 12
value 000100000000000000000000
Custom Cmd
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:54 pm
bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 3:34 pm
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:00 pm
W przypadku takich pytań najlepiej podawać manufacturer name/model name.
To urzadzenie: _TZB210_rs0ufzwg::TS0505B
ZL5 FUTO89Z Miboxer Zigbee 3.0+2.4G 5 w 1 Kontroler taśm LED dla pojedynczego koloru/ podwójnego biatego/RGB/RGBW /RGB+CCT
Wypróbuj coś takiego:
C&A
COLOR CONTROL
attribute/cmd id 249
type SET
size 12
value 000100000000000000000000
Custom Cmd
Wprowadziłem te ustawienia ale po restarcie wyłączone
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Jeszcze tutaj bym chciał ustawić stan po uruchomieniu:

AQARA T2 (podwójny przekaźnik)
Manufacturer name Aqara | model ID lumi.switch.acn047
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Mar 12, 2026 5:59 am Jeszcze tutaj bym chciał ustawić stan po uruchomieniu:

AQARA T2 (podwójny przekaźnik)
Manufacturer name Aqara | model ID lumi.switch.acn047

Code: Select all

lumiPowerOnBehavior: (args?: Partial<modernExtend.EnumLookupArgs<"manuSpecificLumi">>) =>
        modernExtend.enumLookup({
            name: "power_on_behavior",
            lookup: {on: 0, previous: 1, off: 2, inverted: 3},
            cluster: "manuSpecificLumi",
            attribute: {ID: 0x0517, type: 0x20},
            description: "Controls the behavior when the device is powered on after power loss",
            entityCategory: "config",
            zigbeeCommandOptions: {manufacturerCode},
            ...args,
 
klaster LUMI
atrybut id 1303
typ U8
wartość: {on: 0, previous: 1, off: 2, inverted: 3},
LUMI MANUFACTURER CODE
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Mar 12, 2026 5:59 am Jeszcze tutaj bym chciał ustawić stan po uruchomieniu:

AQARA T2 (podwójny przekaźnik)
Manufacturer name Aqara | model ID lumi.switch.acn047
A tak na marginesie - ten parametr jest już od dawna w GUI 😉
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”