SBW-02 + Nice Robus 600 + Wiśniowski Optimum 600 + KN-02

rkdusiek
Posts: 4
Joined: Mon Feb 24, 2025 6:55 pm

Post

Cześć,
Korzystając z jednego z tematów na forum podłączyłem bramę wjazdową Nice Robus 600 do SBW-02. Śmiga aż miło.
Chciałbym do tego dorzucić otwieranie bramy garażowej Wiśniowski Optimum 600 i kontaktron KN-02 aby odczytać jej stan.
Taki schemat rozrysowałem. Prosiłbym o ocenę czy to tak zadziała.Zasilanie SBW-02 byłoby tylko z Nice.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jeśli el03 masz już podłączony zgodnie z tym co rozrysowałeś to reszta wydaje się ok.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rkdusiek
Posts: 4
Joined: Mon Feb 24, 2025 6:55 pm

Post

Ok, dzięki. Dzisiaj podłączę. Jakby coś nie działało będę pisać.
rkdusiek
Posts: 4
Joined: Mon Feb 24, 2025 6:55 pm

Post

Do tej pory wszystko śmigało, aż miło - prawie rok. Niestety aktualny stan SBW-02 to rozłączony. Nie mogę wprowadzić urządzenia w tryb konfiguracji. Przytrzymuję 5-10 sekund przycisk CONFIG, ale niestety dioda w ogóle się nie zapala. Co to może być?
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

rkdusiek wrote: Wed Mar 11, 2026 9:12 pm Do tej pory wszystko śmigało, aż miło - prawie rok. Niestety aktualny stan SBW-02 to rozłączony. Nie mogę wprowadzić urządzenia w tryb konfiguracji. Przytrzymuję 5-10 sekund przycisk CONFIG, ale niestety dioda w ogóle się nie zapala. Co to może być?
Próbowałeś odłączyć i podłączyć ponownie zasilanie?
Jeśli wstanie, to zaktualizuj mu oprogramowanie
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Przede wszystkim to sprawdziłbym, czy SBW-02 ma zasilanie. Może bezpiecznik na płycie napędu poleciał.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Jeśli sam napęd nie chodzi wysterowany również inną drogą np z pilota, to tak jak wcześniej pisał Robert, możliwy problem z przepalonym bezpiecznikiem na płycie. Jeśli napęd działa, to prawdopodobnie uszkodzony jest SBW.
rkdusiek
Posts: 4
Joined: Mon Feb 24, 2025 6:55 pm

Post

Zasilanie jest, sprawdziłem miernikiem. Zasilanie odpiąłem i podłączyłem na nowo i nic nie pomaga. Zarówno brama wjazdowa jak i garażowa z pilota działa bez problemu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Zachęcam, aby przesłać urządzenie do mnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55