LIW-01 – zliczanie impulsów tylko przy zwarciu COM z + oraz różnica 3 impulsów względem CLI-02

breniak85
Posts: 2
Joined: Sun Mar 23, 2025 8:27 am

Post

Dzień dobry,

Próbuję uruchomić zliczanie impulsów w systemie SUPLA i napotkałem dwa problemy z modułem LIW-01. Poniżej opisuję dokładnie konfigurację i sposób połączenia urządzeń.

---

Użyte urządzenia

- licznik Wi-Fi: Zamel LIW-01 (SUPLA)
- licznik impulsów: Zamel CLI-02
- generator impulsów: F&F PCS-516
- zasilacz: 24 V DC

---

Schemat działania układu

Generator impulsów PCS-516 pracuje jako impulsator i przełącza przekaźnik co 5 sekund.

Styk przekaźnika:

- 11 – COM
- 12 – NO

Podłączenie:

- 11 (PCS-516) → COM LIW-01

- 11 (PCS-516) → COM- CLI-02

- 12 (PCS-516) → wejście impulsowe LIW-01

- 12 (PCS-516) → wejście impulsowe CLI-02

Oba liczniki są zasilane cały czas i czekają na impuls z PCS-516.

---

Problem 1

Zauważyłem, że LIW-01 zaczyna zliczać impulsy dopiero wtedy, gdy fizycznie zewrę COM z + w LIW-01.

Co ważne:

- dzieje się to nawet wtedy, gdy CLI-02 jest całkowicie odłączony od układu.

Moim zdaniem prawidłowe podłączenie powinno wyglądać tak:

- + z impulsatora → wejście impulsowe LIW-01
- COM → minus zasilania

Czyli klasyczny impuls napięciowy.

Niestety w takiej konfiguracji LIW-01 nie zlicza impulsów.

Natomiast gdy:

- COM zostanie zwarty z +

licznik zaczyna zliczać poprawnie.

Czy oznacza to, że wejście LIW-01 działa wyłącznie jako wejście stykowe, a nie napięciowe?

---

Problem 2

Drugi problem to różnica w liczbie zliczonych impulsów.

Przy identycznym sygnale z PCS-516:

- CLI-02 zlicza np. 100 impulsów
- LIW-01 zlicza 97 impulsów

Różnica zawsze wynosi dokładnie 3 impulsy, niezależnie od:

- częstotliwości impulsów
- długości impulsu
- czasu pracy układu

Oba urządzenia są zasilone cały czas i pracują równolegle na tym samym sygnale.

---

Pytania

1. Czy wejście LIW-01 powinno pracować jako:

- wejście napięciowe, czy
- wejście stykowe (zwarcie COM z IN)?

2. Skąd może wynikać stała różnica 3 impulsów względem CLI-02?

3. Czy LIW-01 posiada jakiś filtr wejścia lub minimalny czas impulsu, który może powodować pomijanie impulsów?

Będę wdzięczny za wskazówki jak prawidłowo skonfigurować lub podłączyć LIW-01, aby liczba impulsów była zgodna z CLI-02.

Dziękuję za pomoc.
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

CLI-02 to F&F a nie Zamel ;) LIW-01 zlicza impulsy tylko po zwarciu COM z "+" zatem będziesz musiał zastosować dodatkowy przekaźnik, bezpośrednio sygnału z PCS nie podłączysz pod LIW. Podłącz najpierw tak jak sugeruję i sprawdź, czy nadal jest różnica w ilości zliczonych impulsów przez te 2 urządzenia.

Return to “ZAMEL LIW-01”