Problem: nie można ustawić reakcji na otwartą zamkniętą bramę bo powiadomień jest za dużo.
Przyczyna: Napędy NICE mają wyjście sygnałowe, które informuję czy brama jest otwarta czy zamknięta. Jednak podczas ruchu bramy to wyjście "mruga sygnałem"
Efekt: Podczas otwierania supla "widzi" non stop zmiany stanu bramy i wysyła dużo powiadomień.
Rozwiązanie połowiczne: Scena, która się wykona po jakimś czasie.
Testy:
Jak w konfiguracji modułu zobaczyłem, że pojawiło się kilka nowych opcji to je ustawiłem na 30 sekund i miałem nadzieje, że pomoże, ale nie pomogło
Co ustawiłem.
pod 192,168,4,1 ustawiłem:
Hold detection time [s] - 30s
Multiclick detection time [s] - 30s
Binary sensor #2 i #3 - 30s
Jeżeli pojawiła by się tam opcja po jakim czasie wejście na krańcówkę ma zaraportować zmianę to byłoby idealnie.
Ustawiłbym 1 min (czas jaki brama się w pełni otwiera lub zamyka) i nie trzeba by na około kombinować z powiadomieniami.