Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Robinson74 wrote: Wed Mar 25, 2026 8:46 am
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 10:45 pm W TCC możesz ustawić czułość dla tego czujnika.
Co to jest TCC?
TCC tj. Tuya Custom Clusters. Zakładka w GUI bramki. Aby ją zobaczyć możesz wybrać w Gateway opcję FULL GUI modę lub też są inne opcje GUI, które TCC mają jak np. Developer GUI i tam wprowadzasz zmiany ustawień czujników które tą możliwość mają
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Bogdan202 wrote: Tue Mar 24, 2026 3:35 am Proszę o dodanie:
Unknown model _TZ3210_cehuw1lw::TS011F, no binding is possible

Z góry dziękuję 🙂
Czy to jest gniazdko elektryczne z pomiarem energii?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Robinson74 wrote: Tue Mar 24, 2026 12:25 pm I jeszcze jedno pytanie dotyczące gniazdka Nous A7Z - (_TZ3210_rwmitwj4::TS011F):
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A7Z.html

Otóż, raportuje ono moc czynną zawyżoną 100-krotnie.
Czy to jest coś co samemu skoryguję gdzieś w GUI czy tylko autor kodu bramki?
C&A - Electrical measurement - Active power [W] ?
Ale co dalej?
Na dzisiaj tylko ja mogę to poprawić, aczkolwiek w planach ciągle mam możliwość ustawienia tego przez użytkownika końcowego.

Pozostałe parametry są ok? V/A/kWh? Możesz mi odczytać z C&A wszystkie podzielniki i mnożniki dla klastra EM i SM?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Mati23414
Posts: 85
Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am

Post

Proszę o dodanie:
Czujnik poziomu cieczy (_TZE204_7yyuo8sr::TS0601)
Sterownik Nawadniania (_TZE284_fhvpaltk::TS0601)
Bogdan202
Posts: 10
Joined: Sat Nov 01, 2025 5:07 pm

Post

vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 9:48 am
Bogdan202 wrote: Tue Mar 24, 2026 3:35 am Proszę o dodanie:
Unknown model _TZ3210_cehuw1lw::TS011F, no binding is possible

Z góry dziękuję 🙂
Czy to jest gniazdko elektryczne z pomiarem energii?
Nie, bez pomiaru.
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 10:15 am Na dzisiaj tylko ja mogę to poprawić, aczkolwiek w planach ciągle mam możliwość ustawienia tego przez użytkownika końcowego.
Pozostałe parametry są ok? V/A/kWh? Możesz mi odczytać z C&A wszystkie podzielniki i mnożniki dla klastra EM i SM?
Poproszę o chwilę cierpliwości.
Postaram się to zweryfikować na weekendzie.
Mati23414
Posts: 85
Joined: Sat Dec 30, 2017 12:51 am

Post

Proszę o dodanie:
Czujnik poziomu cieczy (_TZE204_7yyuo8sr::TS0601)
Sterownik Nawadniania (_TZE284_fhvpaltk::TS0601)
Czujnik Wilgotności i żyzności gleby (A89G12C::Arteco)
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

Robinson74 wrote: Thu Mar 26, 2026 7:49 am
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 10:15 am Na dzisiaj tylko ja mogę to poprawić, aczkolwiek w planach ciągle mam możliwość ustawienia tego przez użytkownika końcowego.
Pozostałe parametry są ok? V/A/kWh? Możesz mi odczytać z C&A wszystkie podzielniki i mnożniki dla klastra EM i SM?
Poproszę o chwilę cierpliwości.
Postaram się to zweryfikować na weekendzie.


Pozostałe parametry wydają się być OK.


1774633886623.jpg



Jeśli chodzi o te mnożniki i podzielniki, to pewnie coś źle robię.
Mam obudzić wcześniej licznik? Chyba nie, bo przecież to jest router, który jest na stałe podłączony do prądu.

Code: Select all

ELECTRICAL MEASUREMENT
AC VOLTAGE MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0600"
AC VOLTAGE DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0601"
AC CURRENT MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0602"
AC CURRENT DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0603"
AC POWER MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0604"
AC POWER DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0605"

SIMPLE METERING
MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0301"
DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0302"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Robinson74 wrote: Fri Mar 27, 2026 6:26 pm
Pozostałe parametry wydają się być OK.
225 V × 0,62A ≈ 140 W - to gdzie ta 100-krotna różnica?
Jeśli chodzi o te mnożniki i podzielniki, to pewnie coś źle robię.
Mam obudzić wcześniej licznik? Chyba nie, bo przecież to jest router, który jest na stałe podłączony do prądu.

Code: Select all

ELECTRICAL MEASUREMENT
AC VOLTAGE MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0600"
AC VOLTAGE DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0601"
AC CURRENT MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0602"
AC CURRENT DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0603"
AC POWER MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0604"
AC POWER DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0605"

SIMPLE METERING
MULTIPLIER	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0301"
DIVISOR	"Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0302"
Nie, większość liczników Tuya nie wspiera tych atrybutów, ale chciałem się upewnić.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 27, 2026 7:10 pm 225 V × 0,62A ≈ 140 W - to gdzie ta 100-krotna różnica?
Niżej.
Tam gdzie czynna pobrana pokazuje 6 kWh.

I na samej górze też źle.

Return to “Bramka ZigBee”