Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Robinson74 wrote: Sat Mar 28, 2026 11:57 am
vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 10:14 am Podsumowując : V/A/W - bez zmian, kWh / 100 - tak?
Tak.
kWh jest zawyżone stukrotnie.
Żeby Ci nie umknęło w gąszczu informacji, to mówimy o tym:
Nous A7Z - (_TZ3210_rwmitwj4::TS011F):
+BWNU:1.4.109-28/03/26
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Mati23414 wrote: Fri Mar 27, 2026 2:32 pm Proszę o dodanie:
Czujnik poziomu cieczy (_TZE204_7yyuo8sr::TS0601)
Sterownik Nawadniania (_TZE284_fhvpaltk::TS0601)
Czujnik Wilgotności i żyzności gleby (A89G12C::Arteco)
+BWNU:1.4.109-28/03/26 - proszę o informację zwrotną, trochę tego wyszło, więc mogłem coś "zgubić" po drodze.

Każde z tych urządzeń ma swoje parametry do ustawienia w TCC, więc nie zapomnij tam zajrzeć.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

A jak w TCC odczytujemy, a jak zapisujemy wartości dla poszczególnych parametrów?
Są tam dwa przyciski:
- dara request
- data query
Czy jeden z nich jest do odczytu, a drugi do zapisu?
Podejrzewam, że query odczytuje, a request zapisuje.
Proszę o ewentualne sprostowanie.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Robinson74 wrote: Sat Mar 28, 2026 1:20 pm A jak w TCC odczytujemy, a jak zapisujemy wartości dla poszczególnych parametrów?
Są tam dwa przyciski:
- dara request
- data query
Czy jeden z nich jest do odczytu, a drugi do zapisu?
Podejrzewam, że query odczytuje, a request zapisuje.
Proszę o ewentualne sprostowanie.
To działa nieco inaczej - w przypadku Tuya datapoints nie istnieje prosta metoda odczytu wartości danej pozycji.

Data request powoduje wysyłanie rozkazu ustawiającego wartość danego datapoint na podstawie wpisanych danych.
Data query może posłużyć do odczytu wartości wpisanego datapoint, ale nie ma gwarancji, że to zawsze zadziała.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

@vajera wczoraj przyszła mi syrenka Zigbee Manufacturer name _TZE204_t1blo2bj | model ID TS0601
Dodała się do bramki i mam w aplikacji:
SW ALARM SWITCH
SW ALARM MELODY
ALARM VOLUME
ALARM DURATION
GPM ALARM DISPLAY który rozszyfrowałem połowicznie. Wyświetlana wartość to 11 cyfr.
pierwsze dwie - NIE WIEM, u mnie wyświetla 90, trzecia to 0/1 czyli syrena wł/wył, czwarta i piąta numer melodii, szósta i siódma - NIE WIEM, Ostatnie cztery to duration,

Teraz gdzie główny problem... przełącznik w aplikacji ALARM VOLUME przy ON przełącza melodie na nr 0.
A przy OFF przełącza melodie na nr 2.
Datapoint wysyłany z zakładki Tcc przełącza 3 poziomy głośności prawidłowo. Tylko z aplikacji w telefonie jest źle.
Coś poradzisz?
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 1:54 pm @vajera wczoraj przyszła mi syrenka Zigbee Manufacturer name _TZE204_t1blo2bj | model ID TS0601
Dodała się do bramki i mam w aplikacji:
SW ALARM SWITCH
SW ALARM MELODY
ALARM VOLUME
ALARM DURATION
GPM ALARM DISPLAY który rozszyfrowałem połowicznie. Wyświetlana wartość to 11 cyfr.
pierwsze dwie - NIE WIEM, u mnie wyświetla 90, trzecia to 0/1 czyli syrena wł/wył, czwarta i piąta numer melodii, szósta i siódma - NIE WIEM, Ostatnie cztery to duration,

Teraz gdzie główny problem... przełącznik w aplikacji ALARM VOLUME przy ON przełącza melodie na nr 0.
A przy OFF przełącza melodie na nr 2.
Datapoint wysyłany z zakładki Tcc przełącza 3 poziomy głośności prawidłowo. Tylko z aplikacji w telefonie jest źle.
Coś poradzisz?
Ban na forumową wyszukiwarkę? :lol:

viewtopic.php?p=206826#p206826

I powtórzę:
Ten Alarm Display w aplikacji dalej pokazuje co chce, ale wiemy dlaczego (kiedyś może inaczej się do tego podejdzie - teraz go i tak ukrywam z innymi przełącznikami)
A! I u wszystkich działa wszystko normalnie, volume nie przełącza melodii, może coś za szybko naciskasz.
Kupiłem ich 6, cztery rozdałem na Forum. Nikt nie zgłaszał problemów. A jeszcze kilka osób ma je tutaj niezależnie.
Jeśli jesteś pewien, że coś źle działa, to zbieraj logi i zamieszczaj tutaj.
Pamiętaj tylko, że każda zmiana (melodii, głośności, czasu trwania) wymaga dobrej chwili zanim dotrze do syreny i ona ją przyjmie.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 2:32 pm ....
A! I u wszystkich działa wszystko normalnie, volume nie przełącza melodii, może coś za szybko naciskasz.
Kupiłem ich 6, cztery rozdałem na Forum. Nikt nie zgłaszał problemów. A jeszcze kilka osób ma je tutaj niezależnie.
Jeśli jesteś pewien, że coś źle działa, to zbieraj logi i zamieszczaj tutaj.
Pamiętaj tylko, że każda zmiana (melodii, głośności, czasu trwania) wymaga dobrej chwili zanim dotrze do syreny i ona ją przyjmie.
Nie naciskam za szybko. Po prostu przełączam jeden raz. Wolniej się nie da ;) . Napisałem też że z zakładki Tcc domyślny Datapoint który wskakuje jak wysyłam to przełącza głośność prawidłowo. Więc raczej komunikacja pomiędzy bramką a urządzeniem jest prawidłowa. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Przełącza się tylko nie tak jak trzeba jak to robię w aplikacji.
EDIT:
Przeinstaluję bramkę na inny soft z logami i spróbuję od nowa. Jak będzie niepowodzenie to logi zbiorę z momentu naciśnięcia przycisku VOLUME
Zenon
Posts: 107
Joined: Thu Apr 10, 2025 9:51 am
Has thanked: 2 times

Post

zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 2:53 pm
Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 2:32 pm ....
A! I u wszystkich działa wszystko normalnie, volume nie przełącza melodii, może coś za szybko naciskasz.
Kupiłem ich 6, cztery rozdałem na Forum. Nikt nie zgłaszał problemów. A jeszcze kilka osób ma je tutaj niezależnie.
Jeśli jesteś pewien, że coś źle działa, to zbieraj logi i zamieszczaj tutaj.
Pamiętaj tylko, że każda zmiana (melodii, głośności, czasu trwania) wymaga dobrej chwili zanim dotrze do syreny i ona ją przyjmie.
Nie naciskam za szybko. Po prostu przełączam jeden raz. Wolniej się nie da ;) . Napisałem też że z zakładki Tcc domyślny Datapoint który wskakuje jak wysyłam to przełącza głośność prawidłowo. Więc raczej komunikacja pomiędzy bramką a urządzeniem jest prawidłowa. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Przełącza się tylko nie tak jak trzeba jak to robię w aplikacji.
EDIT:
Przeinstaluję bramkę na inny soft z logami i spróbuję od nowa. Jak będzie niepowodzenie to logi zbiorę z momentu naciśnięcia przycisku VOLUME
Witam!
Mam takie dwie syreny. Jedna od Zbyszka do alarmu druga którą sam kupiłem do dzwonka. Tej drugiej używają domownicy też często z aplikacji zamiast dzwonka przy furtce. Nie zmienia melodii działa już od jesieni i dobrze się sprawdza.
Może Chińczycy znowu coś namieszali?
Pozdrawiam
Zenon
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Zainstalowałem bramkę od zera. Sparowałem na bramce tylko syrenkę. Jest to samo. Przełącznik VOLUME zmienia ustawiony rodzaj dźwięku.
Jeśłi przełączam na zakładce Tcc w bramce mogę zmieniać poziom głośności wstawiając odpowiednio wartość 0,1,2
Poniżej logi z momentu użycia VOLUME ON i drugi z momentu uzycia VOLUME OFF. Czy mógłbyś @vajera zerknąć co jest grane.
Syrena_ON_OFF.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Robinson74
Posts: 404
Joined: Sun Nov 20, 2022 9:37 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times

Post

vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 1:39 pm To działa nieco inaczej - w przypadku Tuya datapoints nie istnieje prosta metoda odczytu wartości danej pozycji.

Data request powoduje wysyłanie rozkazu ustawiającego wartość danego datapoint na podstawie wpisanych danych.
Data query może posłużyć do odczytu wartości wpisanego datapoint, ale nie ma gwarancji, że to zawsze zadziała.
OK. Nacisnąłem "Data query" i w okienku z wynikiem polecenia pokazało się to:
"Tuya custom cluster data query sent successfully!"
Czy to może oznaczać, że wartość się odczytała i może pojawiła się w okienku "Datapoint value (numbers only, no range checking)"? Jest tam 0, ale niestety nie mam pewności co tam było wcześniej przed naciśnięciem przycisku. Wydaje mi się, że też 0.
Jest to czujnik wibracji, a datapoint to Sensitivity.