Jeżeli urządzenie odpowie, to odpowiedź będzie w polu Tuya payload.Robinson74 wrote: Sat Mar 28, 2026 4:05 pmOK. Nacisnąłem "Data query" i w okienku z wynikiem polecenia pokazało się to:vajera wrote: Sat Mar 28, 2026 1:39 pm To działa nieco inaczej - w przypadku Tuya datapoints nie istnieje prosta metoda odczytu wartości danej pozycji.
Data request powoduje wysyłanie rozkazu ustawiającego wartość danego datapoint na podstawie wpisanych danych.
Data query może posłużyć do odczytu wartości wpisanego datapoint, ale nie ma gwarancji, że to zawsze zadziała.
"Tuya custom cluster data query sent successfully!"
Czy to może oznaczać, że wartość się odczytała i może pojawiła się w okienku "Datapoint value (numbers only, no range checking)"? Jest tam 0, ale niestety nie mm pewności co tam było wcześniej przed naciśnięciem przycisku. Wydaje mi się, że też 0.
Jest to czujnik wibracji, a datapoint to Sensitivity.
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
@vajera nie wiem czy to Ci się przyda ale poniżej są te wartości które prawidłowo z poziomu Tcc przełączają głośność i to co pokazuje na przełączniku melodii
Tcc Alarm Volume:
Command Response payload
{00,6B,05,04,00,01,00}
datapoint id = 5(0x05)
datapoint value = 0(0x00000000)
Tcc Alarm Melody:
Command Response payload
{00,74,15,04,00,01,01}
datapoint id = 21(0x15)
datapoint value = 1(0x00000001)
Tcc Alarm Volume:
Command Response payload
{00,6B,05,04,00,01,00}
datapoint id = 5(0x05)
datapoint value = 0(0x00000000)
Tcc Alarm Melody:
Command Response payload
{00,74,15,04,00,01,01}
datapoint id = 21(0x15)
datapoint value = 1(0x00000001)
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To jest w kodzie mniej więcej od rokuzzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 5:10 pm @vajera nie wiem czy to Ci się przyda ale poniżej są te wartości które prawidłowo z poziomu Tcc przełączają głośność i to co pokazuje na przełączniku melodii
Tcc Alarm Volume:
Command Response payload
{00,6B,05,04,00,01,00}
datapoint id = 5(0x05)
datapoint value = 0(0x00000000)
Tcc Alarm Melody:
Command Response payload
{00,74,15,04,00,01,01}
datapoint id = 21(0x15)
datapoint value = 1(0x00000001)
Code: Select all
#define MOES_ALARM_BATTERY_PERCENTAGE_DP 0x0F //15 02 04
#define MOES_ALARM_MELODY_DP 0x15 //21 ENUM
#define MOES_ALARM_DURATION_DP 0x07 //07 02 04
#define MOES_ALARM_SWITCH_DP 0x0D //13 BOOL
#define MOES_ALARM_VOLUME_DP 0x05// ENUM 0,1,2
#define MOES_ALARM_MELODY_FIRST_MELODY 0x01
#define MOES_ALARM_MELODY_LAST_MELODY 0x12
#define MOES_ALARM_VOLUME_LOWEST 0x00
#define MOES_ALARM_VOLUME_HIGHEST 0x02
#define MOES_ALARM_MELODY_MIN_DURATION 0x0000
#define MOES_ALARM_MELODY_MAX_DURATION
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
No ok. Nie dziwi mnie że znasz to na pamięć co jest w kodzie. Ja nie znamvajera wrote: Sat Mar 28, 2026 5:25 pmTo jest w kodzie mniej więcej od rokuzzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 5:10 pm @vajera nie wiem czy to Ci się przyda ale poniżej są te wartości które prawidłowo z poziomu Tcc przełączają głośność i to co pokazuje na przełączniku melodii
Tcc Alarm Volume:
Command Response payload
{00,6B,05,04,00,01,00}
datapoint id = 5(0x05)
datapoint value = 0(0x00000000)
Tcc Alarm Melody:
Command Response payload
{00,74,15,04,00,01,01}
datapoint id = 21(0x15)
datapoint value = 1(0x00000001)
Code: Select all
#define MOES_ALARM_BATTERY_PERCENTAGE_DP 0x0F //15 02 04 #define MOES_ALARM_MELODY_DP 0x15 //21 ENUM #define MOES_ALARM_DURATION_DP 0x07 //07 02 04 #define MOES_ALARM_SWITCH_DP 0x0D //13 BOOL #define MOES_ALARM_VOLUME_DP 0x05// ENUM 0,1,2 #define MOES_ALARM_MELODY_FIRST_MELODY 0x01 #define MOES_ALARM_MELODY_LAST_MELODY 0x12 #define MOES_ALARM_VOLUME_LOWEST 0x00 #define MOES_ALARM_VOLUME_HIGHEST 0x02 #define MOES_ALARM_MELODY_MIN_DURATION 0x0000 #define MOES_ALARM_MELODY_MAX_DURATION
VOLUME ON zawsze ustawia melodyjkę 1(0x00000001) a VOLUME OFF 2(0x00000002)
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Faktycznie znam ten kod na pamięć - może to jakaś chorobazzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 5:47 pm No ok. Nie dziwi mnie że znasz to na pamięć co jest w kodzie. Ja nie znam![]()
Ale dlaczego w takim razie u mnie przełącznik VOLUME zamiast zmieniać głośność przełącza melodię?
VOLUME ON zawsze ustawia melodyjkę 1(0x00000001) a VOLUME OFF 2(0x00000002)
Muszę sprawdzić, jak będę przy kompie - to dosyć starożytny fragment kodu i nie wykluczam, że coś tam się mogło zepsuć, chociaż do tej pory nikt nic nie zgłaszał. Sprawdź jeszcze czy prawidłowo działa zakładka Advanced devices?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Teraz specjalnie "odkryłem" te przyciski w cloud, bo normalnie mam ukryte.zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 5:47 pmNo ok. Nie dziwi mnie że znasz to na pamięć co jest w kodzie. Ja nie znamvajera wrote: Sat Mar 28, 2026 5:25 pmTo jest w kodzie mniej więcej od rokuzzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 5:10 pm @vajera nie wiem czy to Ci się przyda ale poniżej są te wartości które prawidłowo z poziomu Tcc przełączają głośność i to co pokazuje na przełączniku melodii
Tcc Alarm Volume:
Command Response payload
{00,6B,05,04,00,01,00}
datapoint id = 5(0x05)
datapoint value = 0(0x00000000)
Tcc Alarm Melody:
Command Response payload
{00,74,15,04,00,01,01}
datapoint id = 21(0x15)
datapoint value = 1(0x00000001)
Code: Select all
#define MOES_ALARM_BATTERY_PERCENTAGE_DP 0x0F //15 02 04 #define MOES_ALARM_MELODY_DP 0x15 //21 ENUM #define MOES_ALARM_DURATION_DP 0x07 //07 02 04 #define MOES_ALARM_SWITCH_DP 0x0D //13 BOOL #define MOES_ALARM_VOLUME_DP 0x05// ENUM 0,1,2 #define MOES_ALARM_MELODY_FIRST_MELODY 0x01 #define MOES_ALARM_MELODY_LAST_MELODY 0x12 #define MOES_ALARM_VOLUME_LOWEST 0x00 #define MOES_ALARM_VOLUME_HIGHEST 0x02 #define MOES_ALARM_MELODY_MIN_DURATION 0x0000 #define MOES_ALARM_MELODY_MAX_DURATION![]()
Ale dlaczego w takim razie u mnie przełącznik VOLUME zamiast zmieniać głośność przełącza melodię?
VOLUME ON zawsze ustawia melodyjkę 1(0x00000001) a VOLUME OFF 2(0x00000002)
Generalnie nie widzę sensu mieć coś więcej w aplikacji niż on/off.
Resztę zazwyczaj i tak ustawia się raz i zapomina.
Sprawdziłem - u mnie problem nie występuje, ale też jakoś specjalnie długo nie klikałem
Nie twierdzę, że u Ciebie problem nie może występować, wręcz przeciwnie. W tych chińskich "wynalazkach" wszystko jest możliwe.
Na chwilę obecną pozostaje Ci najpierw ustawić głośność, a później melodię.
Nie wiem do czego to chcesz wykorzystywać i jak często będziesz używać zmiany głośności, ale to jest jakieś rozwiązanie...
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Sprawdziłem. Też działa prawidłowovajera wrote: Sat Mar 28, 2026 6:35 pm .... Sprawdź jeszcze czy prawidłowo działa zakładka Advanced devices?
Szczerze mówiąc to jeszcze nie wiem gdzie ją użyję. Pomysł miałem jeden jak ją zamawiałem ale teraz mam więcej, ma różne głośności i dźwięki też takie i dzwonkowe i do alarmowania. Ogólnie dość fajnie się prezentuje.Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 6:36 pm ...
Na chwilę obecną pozostaje Ci najpierw ustawić głośność, a później melodię.
Nie wiem do czego to chcesz wykorzystywać i jak często będziesz używać zmiany głośności, ale to jest jakieś rozwiązanie...
Dlatego na ten moment poczeka jeśli tak trzeba bo raczej takich rozwiązań jak zaproponowałeś to wolę unikać jeśli mogę. No ale zobaczymy.
Na jakiej wersji softu sprawdzałeś?, Może tak jak @vajera napisał coś się sypnęło w kodzie. Dziwne że parametry te klastrów itd. pokrywają się z tym co wysyła bramka i z zakładki Tcc działa i Advanced też.
Zainstaluje bramke z takim samym softem jak u Ciebie i zobaczymy wtedy
EDIT:
ale syrenka nowa
Mam wersję Z2S-1.4.9-06/02/26. Jestem poza domem, ale rodzina twierdziła, że działało normalnie, jak się bawilem. Nie chcę im zdalnie cały czas dzwonić, ale wygląda, ze wszystko jest w tej wersji OK.zzrr wrote: Sat Mar 28, 2026 7:09 pmSprawdziłem. Też działa prawidłowovajera wrote: Sat Mar 28, 2026 6:35 pm .... Sprawdź jeszcze czy prawidłowo działa zakładka Advanced devices?
Szczerze mówiąc to jeszcze nie wiem gdzie ją użyję. Pomysł miałem jeden jak ją zamawiałem ale teraz mam więcej, ma różne głośności i dźwięki też takie i dzwonkowe i do alarmowania. Ogólnie dość fajnie się prezentuje.Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 6:36 pm ...
Na chwilę obecną pozostaje Ci najpierw ustawić głośność, a później melodię.
Nie wiem do czego to chcesz wykorzystywać i jak często będziesz używać zmiany głośności, ale to jest jakieś rozwiązanie...
Dlatego na ten moment poczeka jeśli tak trzeba bo raczej takich rozwiązań jak zaproponowałeś to wolę unikać jeśli mogę. No ale zobaczymy.
Na jakiej wersji softu sprawdzałeś?, Może tak jak @vajera napisał coś się sypnęło w kodzie. Dziwne że parametry te klastrów itd. pokrywają się z tym co wysyła bramka i z zakładki Tcc działa i Advanced też.
Zainstaluje bramke z takim samym softem jak u Ciebie i zobaczymy wtedy
EDIT:![]()
ale syrenka nowa![]()
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Najprawdopodobniej jest. Instalowałem wersję 0.69 i ta którą masz u siebie 1.4.9 i nową 1.4.109. Na każdej ten sam efekt z syrenką która przyszła. Dziwne że z zakładek Tcc i Advanced działa prawidłowo a z aplikacji nie.Zibi_007 wrote: Sat Mar 28, 2026 8:57 pm ...
Mam wersję Z2S-1.4.9-06/02/26. Jestem poza domem, ale rodzina twierdziła, że działało normalnie, jak się bawilem. Nie chcę im zdalnie cały czas dzwonić, ale wygląda, ze wszystko jest w tej wersji OK.