Co masz w Cloud? Obstawiam channel conflict. Jak kasowałeś te przekaźniki?Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:38 pm Dodałem wirtualny przekaźnik , pojawiły mi się 2 przekaźniki. Skasowałem je , chciałem dodać jeszcze raz gdy dodałem ponownie i zresetowalem bramke już się nie chce połączyć z siecią . Ciągle miga biała dioda . Nie pomaga wyjecie z gniazdka ani ESP ani reset routera.
Powiadomienia skrzynki na listy
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Juszczaczek1
- Posts: 389
- Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
- Been thanked: 2 times
Napisz dokładnie jak te akcje ustawićzzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 4:58 pmZrób na bramce VR i ustaw mu akcje na zmianę stanu czujnika który pokazuje Ci pocztę. Zmiana stanu na wył. to CLEAR a na wł. SETJuszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 4:53 pm ...
Mam w ten sposób zrobione powiadomienie o poczcie. Ale chciałbym móc też mieć możliwość kasowania za pomocą np jakiegoś wirtualnego przycisku lub np NFC tag? Teraz wystarczy że ktoś otworzy klapkę tą co listonosz wrzuca list ,aby sprawdzić czy coś się znajduje w skrzynce i muszę iść otworzyć skrzynkę aby kasować . A jak by była możliwość np ustawić NFC tag i przykładam gdzieś w domu tel do naklejki i mam skasowane.
Coś źle skasowałeś. Wejdź na cloud i tam zobacz czy Ci nie wyświetliło jakiegoś konfliktu. Pewnie tak więc skasuj ten kanał co wprowadza konfliktJuszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:38 pm Dodałem wirtualny przekaźnik , pojawiły mi się 2 przekaźniki. Skasowałem je , chciałem dodać jeszcze raz gdy dodałem ponownie i zresetowalem bramke już się nie chce połączyć z siecią . Ciągle miga biała dioda . Nie pomaga wyjecie z gniazdka ani ESP ani reset routera.
EDIT:
Za chwilkę napisze jak te akcje zrobić chyba że mnie ktoś wyprzedzi. I sorki nie odświeżyłem strony i nie widziałem że juz z tym konfliktem było załatwione
Action#: 1 of 1
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action#: 1 of 1
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {SET}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
ustawiasz albo ten pierwszy albo ten drugi. Nie oba. Nie wiem jak masz ustawioną logikę dla Binary więc będzie działac albo jedno albo drugie.
I jak zechcesz skasować to sobie przełącznikiem robisz On/Of i Binary przełączone. Można tez dodać akcje że jak już binary przestawi się na brak listu to żeby Ci przełącznik automatycznie przywracało do stanu OFF. Ale jeśli wystarczy CI tak jak podałem to sobie nie utrudniaj. W razie czego też pomożemy.
EDIT:
jeszcze można też, w razie czego dopiszę żeby przy włożeniu listu przełącznik sam przechodził na ON i jak robisz OFF to by kasowało binary. Napisze Ci alternatywne akcje. Sekunda
Zrób sobie takie dwie akcje:
Action#: 1 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action#: 2 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
W pierwszej akcji Event: {ON TURN ON} i w drugiej Action: {CLEAR} dostosuj do logiki jaka masz ustawioną dla Binary
To będzie lepsze niż te akcje co Ci wcześniej podałem
Action#: 1 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action#: 2 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
W pierwszej akcji Event: {ON TURN ON} i w drugiej Action: {CLEAR} dostosuj do logiki jaka masz ustawioną dla Binary
To będzie lepsze niż te akcje co Ci wcześniej podałem
-
Juszczaczek1
- Posts: 389
- Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
- Been thanked: 2 times
Dzięki , jutro postaram się to przetestować :-)zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 6:25 pm Zrób sobie takie dwie akcje:
Action#: 1 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action#: 2 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
W pierwszej akcji Event: {ON TURN ON} i w drugiej Action: {CLEAR} dostosuj do logiki jaka masz ustawioną dla Binary
To będzie lepsze niż te akcje co Ci wcześniej podałem
jeszcze taką możesz też dodać do tych powyżej. Jak się list zgłosi to się dzięki tym akcjom powyżej też przełącznik przestawia na ON. Jeśli go ręcznie nie zrobisz na OFF a wyjmiesz faktycznie listy ze skrzynki to Binary się wyzeruje a przełącznik zostanie w pozycji ON. Jeśli dodasz tą akcję to będzie się przełączał na OFF jak binary będzie się przełączał na 0Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 7:03 pmDzięki , jutro postaram się to przetestować :-)zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 6:25 pm Zrób sobie takie dwie akcje:
Action#: 1 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action#: 2 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
W pierwszej akcji Event: {ON TURN ON} i w drugiej Action: {CLEAR} dostosuj do logiki jaka masz ustawioną dla Binary
To będzie lepsze niż te akcje co Ci wcześniej podałem
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN OFF}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
-
Juszczaczek1
- Posts: 389
- Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
- Been thanked: 2 times
Wszystko działa tylko chciałbym aby przekaźnik działał odwrotnie . Co musze w jakich akcjach pozamieniać?zzrr wrote: Sat Apr 04, 2026 9:19 amjeszcze taką możesz też dodać do tych powyżej. Jak się list zgłosi to się dzięki tym akcjom powyżej też przełącznik przestawia na ON. Jeśli go ręcznie nie zrobisz na OFF a wyjmiesz faktycznie listy ze skrzynki to Binary się wyzeruje a przełącznik zostanie w pozycji ON. Jeśli dodasz tą akcję to będzie się przełączał na OFF jak binary będzie się przełączał na 0Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 7:03 pmDzięki , jutro postaram się to przetestować :-)zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 6:25 pm Zrób sobie takie dwie akcje:
Action#: 1 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action#: 2 of 2
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
W pierwszej akcji Event: {ON TURN ON} i w drugiej Action: {CLEAR} dostosuj do logiki jaka masz ustawioną dla Binary
To będzie lepsze niż te akcje co Ci wcześniej podałem
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN OFF}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Przekaźnik? Nie było nic o przekaźniku. Chodzi Ci o przełącznik? Jeśli tak napisz więcej jak byś to widział. Jesli wpisales te akcje to rozumiem ze teraz jak wpada list przełącznik sie przełącza na ON tak?Juszczaczek1 wrote: Sat Apr 04, 2026 2:27 pm ....
Wszystko działa tylko chciałbym aby przekaźnik działał odwrotnie . Co musze w jakich akcjach pozamieniać?