[problem] Sonoff SNZB-04P - brak reakcji w aplikacji

Moderator: vajera

djack2017
Posts: 784
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
Been thanked: 1 time

Post

Sonoff SNZB-04P - urządzenie się dodało. Mam trzy kanały. Ale generalnie w aplikacji nic się nie dzieje gdy dotykam magnes lub oddalam.
Jak to powinno działać?
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

djack2017 wrote: Fri Apr 10, 2026 12:51 pm Sonoff SNZB-04P - urządzenie się dodało. Mam trzy kanały. Ale generalnie w aplikacji nic się nie dzieje gdy dotykam magnes lub oddalam.
Jak to powinno działać?
1. Trzy kanały to ALARM, TAMPER i LOW_BATTERY, tak?

2. W Cloud masz czujnik binarny z przypisaną funkcją?
3. On jest widoczny w aplikacji Supla (ALARM)?
4. Nie reaguje na zmiany ?
5. Odwrócenie logiki w Cloud nie pomaga?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
djack2017
Posts: 784
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
Been thanked: 1 time

Post

vajera wrote: Fri Apr 10, 2026 2:10 pm 1. Trzy kanały to ALARM, TAMPER i LOW_BATTERY, tak?
2. W Cloud masz czujnik binarny z przypisaną funkcją?
3. On jest widoczny w aplikacji Supla (ALARM)?
4. Nie reaguje na zmiany ?
5. Odwrócenie logiki w Cloud nie pomaga?
1. Kanały to (czujniki binarne):
- czujnik otwarcia drzwi (DRZWI WEJSCIOWE)
- czujnik uzbrojenia alarmu (TAMPER)
- czujnik uzbrojenia alarmu (LOW BATTERY)
2. W cloud mam czujnik otwarcia drzwi (zmiana na czujnik binarny nic nie daje)
3. Kanał TAMPER jest typu "czujnik uzbrojenia alarmu"
4. Nie reaguje na zmiany. TAMPER też nie reaguje
5. Odwrócenie logiki nic nie daje jeśli chodzi o reakcję na zmiany

Sparowałem ten czujnik godzinę temu. Nie wiem czy to ma znaczenie. W jakimś poście z zeszłego roku ktoś pisał, że ten czujnik zaczął reagować po 24 godzinach. Byłoby to trochę dziwne zachowanie.
Nie mam aplikacji ewelink więc nic wstępnie nie ustawiałem.
Wersja bramki: Z2S Gateway version: Z2S-1.4.96-12/03/26
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

djack2017 wrote: Fri Apr 10, 2026 2:24 pm
vajera wrote: Fri Apr 10, 2026 2:10 pm 1. Trzy kanały to ALARM, TAMPER i LOW_BATTERY, tak?
2. W Cloud masz czujnik binarny z przypisaną funkcją?
3. On jest widoczny w aplikacji Supla (ALARM)?
4. Nie reaguje na zmiany ?
5. Odwrócenie logiki w Cloud nie pomaga?
1. Kanały to (czujniki binarne):
- czujnik otwarcia drzwi (DRZWI WEJSCIOWE)
- czujnik uzbrojenia alarmu (TAMPER)
- czujnik uzbrojenia alarmu (LOW BATTERY)
2. W cloud mam czujnik otwarcia drzwi (zmiana na czujnik binarny nic nie daje)
3. Kanał TAMPER jest typu "czujnik uzbrojenia alarmu"
4. Nie reaguje na zmiany. TAMPER też nie reaguje
5. Odwrócenie logiki nic nie daje jeśli chodzi o reakcję na zmiany

Sparowałem ten czujnik godzinę temu. Nie wiem czy to ma znaczenie. W jakimś poście z zeszłego roku ktoś pisał, że ten czujnik zaczął reagować po 24 godzinach. Byłoby to trochę dziwne zachowanie.
Nie mam aplikacji ewelink więc nic wstępnie nie ustawiałem.
Wersja bramki: Z2S Gateway version: Z2S-1.4.96-12/03/26
Do 24h może zająć zaraportowanie stanu baterii, czujnik otwarcia powinien działać od razu.
Zastosuj standardową procedurę reanimacji:
- nie usuwaj niczego z Cloud,
- włącz ten przełącznik Force device to bind gateway again,
- włącz parowanie w bramce,
- uruchom ponownie parowanie w czujniku Sonoff.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
djack2017
Posts: 784
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
Been thanked: 1 time

Post

Po tej operacji zaczęło to pracować.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Czy można by zrobić aby ten przełącznik Force device to bind gateway again wyłączył się wraz z przełącznikiem Pair po zakończeniu parowania?
Obecnie ta flaga zostaje włączona dopóki ją sami nie wyłączymy, a zdarza się tym zapomnieć 😉
I przy tym dioda świeci na niebiesko.

Return to “Bramka ZigBee”