Maksymalne obciążenie

Ostrymiecz
Posts: 30
Joined: Wed Oct 30, 2024 11:08 am
Location: Oleśnica
Has thanked: 3 times

Post

Instrukcja i karta katalogowa podaje, że maksymalne obciążenie SGW-01 wynosi 3500W.
Nie podaje jednak czy tylko obciążenia oporowego czy również indukcyjnego?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

3500W odnosi się do obciążenia rezystancyjnego.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Ostrymiecz
Posts: 30
Joined: Wed Oct 30, 2024 11:08 am
Location: Oleśnica
Has thanked: 3 times

Post

Tego się domyślam :)
Ile wtyczka wytrzyma obciążenia indukcyjnego? Większość na rynku wytrzymuje tylko 300-400W.

Pytam, bo szukam jakiejś wtyczki, do której będę mógł wpiąć klimatyzator.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jakiej mocy jest klimatyzator? Ja mam wpięty od zeszłego roku.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Ostrymiecz
Posts: 30
Joined: Wed Oct 30, 2024 11:08 am
Location: Oleśnica
Has thanked: 3 times

Post

To jest Gree Pular, model GWH12AGB-K6DNA1A.

Wtyczka IKEA GRILLPLATS ma deklarowane maksymalne obciążenie indukcyjne na poziomie 300W.
Wysłałem zapytanie do Shelly o ich wtyczkę (Gen3), ale nie dostałem odpowiedzi.
TP-LINK TAPO coś około 400W obciążenia indukcyjnego. W ich FAQ wyraźnie piszą, że wtyczka nie nadaje się do klimatyzatorów.

Chciałbym mierzyć zużycie prądu przez domowego Gree, ale jednocześnie chciałbym mieć pewność, że smart wtyczka nie wywoła żadnego pożaru przez podpięty klimatyzator.

Może są jakieś wtyczki, które potrafią mierzyć taki rodzaj obciążenia bez problemu?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Prawda jest tak, że powinienem napisać 500W obciążalności przy obciążeniu indukcyjnym. Nie mniej jednak sam używam tej wtyczki przy klimatyzacji 3,6kW i działa.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Ostrymiecz
Posts: 30
Joined: Wed Oct 30, 2024 11:08 am
Location: Oleśnica
Has thanked: 3 times

Post

Rozumiem :)
To może zapytam o najgorszy możliwy scenariusz – co się może stać z przeciążoną wtyczką (zbyt dużego obciążenie indukcyjne)?
Zadziałają zabezpieczenia wewnątrz wtyczki i ta się wyłączy? Czy raczej jest możliwe, że "zapłonie" :P
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Ostrymiecz wrote: Thu May 07, 2026 11:28 am Rozumiem :)
To może zapytam o najgorszy możliwy scenariusz – co się może stać z przeciążoną wtyczką (zbyt dużego obciążenie indukcyjne)?
Zadziałają zabezpieczenia wewnątrz wtyczki i ta się wyłączy? Czy raczej jest możliwe, że "zapłonie" :P
Marne szanse na to żeby wtyczka się zapaliła, najszybciej jak już to skleją się stylko przekaźnika w co i to wątpie :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Przy obciążeniach indukcyjnych największym problemem są prądy startowe urządzenia, które są dużo większe niż by wynikało z deklarowanej mocy.

Ogólnie największy problem to moment włączania i wyłączania przekaźnika w gniazdku. Wtedy styki się załączają/rozłączają i przy dużych prądach lecą łuki, i potrafi się to "przyspawać", albo zakopcić tak, że przestnie załączać.

Jeśli gniazdka używasz tylko do pomiaru i nie przełączasz mu przekaźnika, to powinno wytrzymać więcej. Ale nadal załączenie sprężarki potrafi wygenerować duży prąd, który może coś przegrzać.

Zabezpieczenia nadprądowe w SGW są sprawdzane co 0,5 s. Jeśli prąd przekroczy 120% ustawionego progu, to wyłącza od razu. Jeśli jest powyżej 100% (ale mniej niż 120%), to prąd musi być powyżej przez 30 s, aby się wyłączyło.
To zabezpieczenie można wyłączyć ustawiając próg na wartość "0" (w cloud powinno to być pokazane jako "wyłączony").
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Ostrymiecz
Posts: 30
Joined: Wed Oct 30, 2024 11:08 am
Location: Oleśnica
Has thanked: 3 times

Post

klew wrote: Thu May 07, 2026 11:38 am Przy obciążeniach indukcyjnych największym problemem są prądy startowe urządzenia, które są dużo większe niż by wynikało z deklarowanej mocy.

Ogólnie największy problem to moment włączania i wyłączania przekaźnika w gniazdku. Wtedy styki się załączają/rozłączają i przy dużych prądach lecą łuki, i potrafi się to "przyspawać", albo zakopcić tak, że przestnie załączać.
Dziękuję za wyjaśnienie. Bardzo pomogło.
klew wrote: Thu May 07, 2026 11:38 am Jeśli gniazdka używasz tylko do pomiaru i nie przełączasz mu przekaźnika, to powinno wytrzymać więcej. Ale nadal załączenie sprężarki potrafi wygenerować duży prąd, który może coś przegrzać.
Zdecydowanie gniazdka zamierzam używać wyłącznie do pomiaru, zatem przekaźnik będzie cały czas włączony.

Return to “ZAMEL SGW-01”