Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 9:06 am
endrju_88 wrote: Tue Jun 24, 2025 6:48 pm oraz czujnika wykrywania deszczu z detekcją jasności światła :

Code: Select all

_TZE200_u6x1zyv2::TS0601
https://pl.aliexpress.com/item/10050091 ... Redirect=y
Począwszy od wersji 0.9.72-09/10/2025 dostępne będą wszystkie datapoints dla tego czujnika.
Cześć. Mam mały problem z tym czujnikiem deszczu. Dopiero go dodałem do bramki i zauważyłem problem. Po dodaniu go ukazały się 2 kanały: 1. uzbrojenie alarmu - RAIN i 2 . GPM ILLUMINANCE. Nr.2 działa super lecz problem dotyczy nr.1. Gdy zwilżę płytkę od wykrywania kropel deszczu to kanał RAIN w aplikacji zmienia się 3 krotnie z 1sec.interwałem i przechodzi w stan ( braku opadów ). Sprawdziłem na bramce tuyi i działa prawidłowo tzn. gdy mokry to zmienia i trzyma ten stan aż do czasu osuszenia. Mógł byś zerknąć na ten problem? Jeśli potrzebne logi z wzbudzenia czujnika to je podeślę.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 8:33 am
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 9:06 am
endrju_88 wrote: Tue Jun 24, 2025 6:48 pm oraz czujnika wykrywania deszczu z detekcją jasności światła :

Code: Select all

_TZE200_u6x1zyv2::TS0601
Począwszy od wersji 0.9.72-09/10/2025 dostępne będą wszystkie datapoints dla tego czujnika.
Cześć. Mam mały problem z tym czujnikiem deszczu. Dopiero go dodałem do bramki i zauważyłem problem. Po dodaniu go ukazały się 2 kanały: 1. uzbrojenie alarmu - RAIN i 2 . GPM ILLUMINANCE. Nr.2 działa super lecz problem dotyczy nr.1. Gdy zwilżę płytkę od wykrywania kropel deszczu to kanał RAIN w aplikacji zmienia się 3 krotnie z 1sec.interwałem i przechodzi w stan ( braku opadów ). Sprawdziłem na bramce tuyi i działa prawidłowo tzn. gdy mokry to zmienia i trzyma ten stan aż do czasu osuszenia. Mógł byś zerknąć na ten problem? Jeśli potrzebne logi z wzbudzenia czujnika to je podeślę.
Cześć, to wrzuć proszę logi z tej czynności zwilżania czujnika?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Fri May 15, 2026 10:02 am
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 8:33 am
vajera wrote: Thu Oct 09, 2025 9:06 am

Począwszy od wersji 0.9.72-09/10/2025 dostępne będą wszystkie datapoints dla tego czujnika.
Cześć. Mam mały problem z tym czujnikiem deszczu. Dopiero go dodałem do bramki i zauważyłem problem. Po dodaniu go ukazały się 2 kanały: 1. uzbrojenie alarmu - RAIN i 2 . GPM ILLUMINANCE. Nr.2 działa super lecz problem dotyczy nr.1. Gdy zwilżę płytkę od wykrywania kropel deszczu to kanał RAIN w aplikacji zmienia się 3 krotnie z 1sec.interwałem i przechodzi w stan ( braku opadów ). Sprawdziłem na bramce tuyi i działa prawidłowo tzn. gdy mokry to zmienia i trzyma ten stan aż do czasu osuszenia. Mógł byś zerknąć na ten problem? Jeśli potrzebne logi z wzbudzenia czujnika to je podeślę.
Cześć, to wrzuć proszę logi z tej czynności zwilżania czujnika?
Ok. Proszę, Logi z wzbudzenia kanału RAIN oraz z wysuszenia.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 10:32 am
vajera wrote: Fri May 15, 2026 10:02 am
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 8:33 am

Cześć. Mam mały problem z tym czujnikiem deszczu. Dopiero go dodałem do bramki i zauważyłem problem. Po dodaniu go ukazały się 2 kanały: 1. uzbrojenie alarmu - RAIN i 2 . GPM ILLUMINANCE. Nr.2 działa super lecz problem dotyczy nr.1. Gdy zwilżę płytkę od wykrywania kropel deszczu to kanał RAIN w aplikacji zmienia się 3 krotnie z 1sec.interwałem i przechodzi w stan ( braku opadów ). Sprawdziłem na bramce tuyi i działa prawidłowo tzn. gdy mokry to zmienia i trzyma ten stan aż do czasu osuszenia. Mógł byś zerknąć na ten problem? Jeśli potrzebne logi z wzbudzenia czujnika to je podeślę.
Cześć, to wrzuć proszę logi z tej czynności zwilżania czujnika?
Ok. Proszę, Logi z wzbudzenia kanału RAIN oraz z wysuszenia.
W takim razie wypróbuj 1.5.38-15/05/26 - powinna wystarczyć sama aktualizacja oprogramowania bramki.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Fri May 15, 2026 1:26 pm
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 10:32 am
vajera wrote: Fri May 15, 2026 10:02 am

Cześć, to wrzuć proszę logi z tej czynności zwilżania czujnika?
Ok. Proszę, Logi z wzbudzenia kanału RAIN oraz z wysuszenia.
W takim razie wypróbuj 1.5.38-15/05/26 - powinna wystarczyć sama aktualizacja oprogramowania bramki.
Wystarczyła sama aktualizacja. Teraz działa prawidłowo. Wielkie Dzięki.
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 2:01 pm
vajera wrote: Fri May 15, 2026 1:26 pm
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 10:32 am

Ok. Proszę, Logi z wzbudzenia kanału RAIN oraz z wysuszenia.
W takim razie wypróbuj 1.5.38-15/05/26 - powinna wystarczyć sama aktualizacja oprogramowania bramki.
Wystarczyła sama aktualizacja. Teraz działa prawidłowo. Wielkie Dzięki.
Wyglądało, że działa prawidłowo. Czułość ma w skali od 0-9 , cokolwiek ustawię w tym zakresie to reaguje prawidłowo ale powiedzmy, że gdy mam go zanurzone w wodzie i wyciągnę go z wody to zaczyna co chwilę zmieniać stan z (pada) na (nie pada) i tak po od 6-8 zmianach zostaje na (pada). Tak jak by ten próg zmiany stanu kanału był za wrażliwy? Tylko nie pasuje mi, że po tych około x6 razach zostaje w stanie (pada) aż do wytarcia do sucha. Dziś na pomorzu dość intensywnie pada, miałem go na zewnątrz , co chwile zmieniał stan co wyklucza ustawienie powiadomień. W TCC mamy datapointy : Sensitivity i Iluminance sampling interval. Jeśli już nie da się z tym nic zrobić ,to trudno, mam inny czujnik deszczu: _TZ3000_otwpdq1d::TS0207 tylko, że akurat ten nie ma ustawiania czułości.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 5:46 pm
Wyglądało, że działa prawidłowo. Czułość ma w skali od 0-9 , cokolwiek ustawię w tym zakresie to reaguje prawidłowo ale powiedzmy, że gdy mam go zanurzone w wodzie i wyciągnę go z wody to zaczyna co chwilę zmieniać stan z (pada) na (nie pada) i tak po od 6-8 zmianach zostaje na (pada). Tak jak by ten próg zmiany stanu kanału był za wrażliwy? Tylko nie pasuje mi, że po tych około x6 razach zostaje w stanie (pada) aż do wytarcia do sucha. Dziś na pomorzu dość intensywnie pada, miałem go na zewnątrz , co chwile zmieniał stan co wyklucza ustawienie powiadomień. W TCC mamy datapointy : Sensitivity i Iluminance sampling interval. Jeśli już nie da się z tym nic zrobić ,to trudno, mam inny czujnik deszczu: _TZ3000_otwpdq1d::TS0207 tylko, że akurat ten nie ma ustawiania czułości.
To spróbuj jeszcze złapać logi z takiej pracy na zewnątrz i zmian stanu?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Fri May 15, 2026 6:32 pm
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 5:46 pm
Wyglądało, że działa prawidłowo. Czułość ma w skali od 0-9 , cokolwiek ustawię w tym zakresie to reaguje prawidłowo ale powiedzmy, że gdy mam go zanurzone w wodzie i wyciągnę go z wody to zaczyna co chwilę zmieniać stan z (pada) na (nie pada) i tak po od 6-8 zmianach zostaje na (pada). Tak jak by ten próg zmiany stanu kanału był za wrażliwy? Tylko nie pasuje mi, że po tych około x6 razach zostaje w stanie (pada) aż do wytarcia do sucha. Dziś na pomorzu dość intensywnie pada, miałem go na zewnątrz , co chwile zmieniał stan co wyklucza ustawienie powiadomień. W TCC mamy datapointy : Sensitivity i Iluminance sampling interval. Jeśli już nie da się z tym nic zrobić ,to trudno, mam inny czujnik deszczu: _TZ3000_otwpdq1d::TS0207 tylko, że akurat ten nie ma ustawiania czułości.
To spróbuj jeszcze złapać logi z takiej pracy na zewnątrz i zmian stanu?
Proszę, tu mam logi z zamoczenia czujnika i wyciągnięcia go po 2 sec. z wody. Zmienił stan co najmniej 3 razy po wyciągnięciu i został na stanie (nie pada ).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 7:16 pm
vajera wrote: Fri May 15, 2026 6:32 pm
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 5:46 pm
Wyglądało, że działa prawidłowo. Czułość ma w skali od 0-9 , cokolwiek ustawię w tym zakresie to reaguje prawidłowo ale powiedzmy, że gdy mam go zanurzone w wodzie i wyciągnę go z wody to zaczyna co chwilę zmieniać stan z (pada) na (nie pada) i tak po od 6-8 zmianach zostaje na (pada). Tak jak by ten próg zmiany stanu kanału był za wrażliwy? Tylko nie pasuje mi, że po tych około x6 razach zostaje w stanie (pada) aż do wytarcia do sucha. Dziś na pomorzu dość intensywnie pada, miałem go na zewnątrz , co chwile zmieniał stan co wyklucza ustawienie powiadomień. W TCC mamy datapointy : Sensitivity i Iluminance sampling interval. Jeśli już nie da się z tym nic zrobić ,to trudno, mam inny czujnik deszczu: _TZ3000_otwpdq1d::TS0207 tylko, że akurat ten nie ma ustawiania czułości.
To spróbuj jeszcze złapać logi z takiej pracy na zewnątrz i zmian stanu?
Proszę, tu mam logi z zamoczenia czujnika i wyciągnięcia go po 2 sec. z wody. Zmienił stan co najmniej 3 razy po wyciągnięciu i został na stanie (nie pada ).
Ten czujnik raportuje stan RAIN na dwa sposoby - poprzez Tuya custom cluster 0xEF00 (dp=1) oraz klasycznie - poprzez klaster IAS ZONE. W logach widać, że komunikat IAS ZONE STATUS CHANGE NOTIFICATION jest wysłany tylko kilka razy a ten DP=1 raportuje cały czas, niczym karabin maszynowy. W wersji 1.5.40-15/05/26 wyłączyłem obsługę raportowania przez TCC dla tego czujnika - zobacz, czy to cokolwiek zmieni/poprawi?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Fri May 15, 2026 8:14 pm
endrju_88 wrote: Fri May 15, 2026 7:16 pm
vajera wrote: Fri May 15, 2026 6:32 pm
To spróbuj jeszcze złapać logi z takiej pracy na zewnątrz i zmian stanu?
Proszę, tu mam logi z zamoczenia czujnika i wyciągnięcia go po 2 sec. z wody. Zmienił stan co najmniej 3 razy po wyciągnięciu i został na stanie (nie pada ).
Ten czujnik raportuje stan RAIN na dwa sposoby - poprzez Tuya custom cluster 0xEF00 (dp=1) oraz klasycznie - poprzez klaster IAS ZONE. W logach widać, że komunikat IAS ZONE STATUS CHANGE NOTIFICATION jest wysłany tylko kilka razy a ten DP=1 raportuje cały czas, niczym karabin maszynowy. W wersji 1.5.40-15/05/26 wyłączyłem obsługę raportowania przez TCC dla tego czujnika - zobacz, czy to cokolwiek zmieni/poprawi?
Pomogło, już tak nie zmienia stanu często jak przedtem. Ale ta czułość w tym czujniku to jakieś nieporozumienie. Odradzam kupna choć możliwe, że mógł mi się trafić felerny. Mam ustawione na 8 i tylko to ustawienie jest najsensowniejsze chociaż i tak się zdarza, że po wyciągnięciu z wody i nie pełnym osuszeniu, przełączy się na ( nie pada ). Jak ustawię poziom czułości na 3 to po wyciągnięciu z wody niemal, że po 3 sec. przełącza się na (nie pada), ehhh. Przed tym czujnikiem miałem tzw.( kwiatka) i ten działał perfekcyjnie, do czasu aż się uszkodził. Teraz utwierdziłem się w przekonaniu aby jednak po raz kolejny go zamówić. Twoje zmiany dużo wniosły i poprawiły działanie tego czujnika za co jeszcze raz Dziękuje, ale i tak trafia on u mnie do pudła.

Return to “Bramka ZigBee”